18.04.2017 в 10:36:25
ptpen написал: почему нельзя в моём случа просто ВВГ или ВВГнг без LS
Может тогда лучше ПуВ? Надо экономить на своей безопасности.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.04.2017 в 12:50:18
Посоветуйте датчик недорогой, как он правильно называется... Ну который реагирует на звук, и при этом включает свет если темно. Мне нужно проапгрейдить светильники, чтобы они горели не всегда, а только когда человек заходит в помещение. Все что вижу в продаже только вместе со светильниками готовыми уже... А надо отдельным модулем.
18.04.2017 в 13:33:13
AntiLL, датчик движения или датчик присутствия
18.04.2017 в 15:29:36
AntiLL, Ссылка на производителя:
18.04.2017 в 16:30:34
спасибо! Он то мне и нужен. Оптико-акустический датчик, я забыл просто как он называется )))
18.04.2017 в 22:44:03
Покритикуйте и посоветуйте если что не правильно
Квартирный щиток: (1 комнатная квартира, проводка двухжильная)
Общий автомат - 32А, после него Узо - 40А 30мА От УЗО: 4 автомата - 16А (провод сечением 2.5 ВВГнг) 3 автомата - 10А (провод сечением 1.5 ВВГнг)
18.04.2017 в 23:23:27
ptpen, а что тут рекомендовать? Все верно.
18.04.2017 в 23:25:53
BV написал: Все верно.
+1 Только проводку всё же трёхжильную стоит сделать.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.04.2017 в 01:50:19
sergey_sav написал: Только проводку всё же трёхжильную стоит сделать
Зачем? Если есть УЗО. И в щитке нет земли