AndyMAN
AndyMAN
Новичок

Регистрация: 18.07.2016

Сообщений: 13

18.04.2017 в 15:29:36

AntiLL, Ссылка на производителя: http://www.argos-trade.com/production/catalog_online/datchiki/ НЕ РЕКЛАМА!!! Продаются повсеместно, у крупных поставщиков электротехнической продукции.

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

18.04.2017 в 16:30:34

спасибо! Он то мне и нужен. Оптико-акустический датчик, я забыл просто как он называется )))

0
ptpen
ptpen
Новичок

Регистрация: 14.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

18.04.2017 в 22:44:03

Покритикуйте и посоветуйте если что не правильно

Квартирный щиток: (1 комнатная квартира, проводка двухжильная)

Общий автомат - 32А, после него Узо - 40А 30мА От УЗО: 4 автомата - 16А (провод сечением 2.5 ВВГнг) 3 автомата - 10А (провод сечением 1.5 ВВГнг)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

18.04.2017 в 23:15:42

ptpen написал: проводка двухжильная

Почему двухжильная? Кабель вроде новый.

ptpen написал: 4 автомата - 16А (провод сечением 2.5 ВВГнг) 3 автомата - 10А (провод сечением 1.5 ВВГнг)

Что за потребители на каждой группе?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124421

18.04.2017 в 23:23:27

ptpen, а что тут рекомендовать? Все верно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.04.2017 в 23:25:53

BV написал: Все верно.

+1 Только проводку всё же трёхжильную стоит сделать.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ptpen
ptpen
Новичок

Регистрация: 14.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

19.04.2017 в 01:49:24

alx220 написал: Почему двухжильная? Кабель вроде новый.

Проводка в доме старая, дом 197-т какого то года

alx220 написал: Что за потребители на каждой группе?

На автоматах 16А розетки, на 10А свет

0
ptpen
ptpen
Новичок

Регистрация: 14.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

19.04.2017 в 01:50:19

sergey_sav написал: Только проводку всё же трёхжильную стоит сделать

Зачем? Если есть УЗО. И в щитке нет земли

0
ptpen
ptpen
Новичок

Регистрация: 14.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

19.04.2017 в 01:52:00

BV написал: а что тут рекомендовать? Все верно

Ничего что общий рубильник 32А, меньше чем УЗО 40А?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124421

19.04.2017 в 01:53:03

ptpen написал:

sergey_sav написал: Только проводку всё же трёхжильную стоит сделать

Зачем? Если есть УЗО. И в щитке нет земли

ptpen, если будет реконструкция электростояков - будете вынимать проводку?

0
ptpen
ptpen
Новичок

Регистрация: 14.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

19.04.2017 в 02:04:41

BV написал: если будет реконструкция электростояков - будете вынимать проводку?

Логично, но, что то мне подсказывает это будет не в ближайшие лет десять, да и как я понял земля в электропроводке не панацея. Главное что бы в цепи было узо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу