18.04.2017 в 13:33:13
AntiLL, датчик движения или датчик присутствия
18.04.2017 в 15:29:36
AntiLL, Ссылка на производителя:
18.04.2017 в 16:30:34
спасибо! Он то мне и нужен. Оптико-акустический датчик, я забыл просто как он называется )))
18.04.2017 в 22:44:03
Покритикуйте и посоветуйте если что не правильно
Квартирный щиток: (1 комнатная квартира, проводка двухжильная)
Общий автомат - 32А, после него Узо - 40А 30мА От УЗО: 4 автомата - 16А (провод сечением 2.5 ВВГнг) 3 автомата - 10А (провод сечением 1.5 ВВГнг)
18.04.2017 в 23:23:27
ptpen, а что тут рекомендовать? Все верно.
18.04.2017 в 23:25:53
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.04.2017 в 01:50:19
sergey_sav написал: Только проводку всё же трёхжильную стоит сделать
Зачем? Если есть УЗО. И в щитке нет земли
19.04.2017 в 01:52:00
19.04.2017 в 02:04:41
BV написал: если будет реконструкция электростояков - будете вынимать проводку?
Логично, но, что то мне подсказывает это будет не в ближайшие лет десять, да и как я понял земля в электропроводке не панацея. Главное что бы в цепи было узо
19.04.2017 в 02:05:24
Вы мне лучше на этот вопрос ответе)
ptpen написал: Ничего что общий рубильник 32А, меньше чем УЗО 40А?
19.04.2017 в 02:14:43
ptpen написал: , да и как я понял земля в электропроводке не панацея. Главное что бы в цепи было узо
ровно наоборот.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу