Veselchak
Veselchak
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 975

26.04.2017 в 09:09:46

megrad написал: Veselchak, можно, но блин не эстетично. Я бы мин. такой поставил ссылка

megrad, у меня все в ванной квадратного дизайна.По этому ищу светильник квадратный или прямоугольный в размере 35-55 см...))Главное, что смущает,это IP 22.Там же конденсат и повышенная влажность...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116791

26.04.2017 в 10:40:33

Veselchak, полно светильников в Икее, и других больших магазинах

0
nabludatel
nabludatel
Новичок

Регистрация: 26.04.2017

Омск

Сообщений: 3

26.04.2017 в 10:45:47

В этажном электрощите пятиэтажной хрущёвки было выпонено заземление за корпус щита и установлен вводной диф. автомат на 25 ампер IEK. Соседи делали ремонт и ковырялись в щитке. В нашей квартире потух свет. Диф. автомат в положении вкл. и выкл. не пропускал ток. Кнопка ТЕСТ тоже не работала. Пришедший электрик из управляющей компании сказал, что на нулевой шине была фаза. Поставил двухполюсный автомат на 25 А и с чувством выполненного долга и весьма довольный собой удалился.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116791

26.04.2017 в 10:56:11

nabludatel написал: Поставил двухполюсный автомат на 25 А и с чувством выполненного долга и весьма довольный собой удалился.

свет появился? :)

0
nabludatel
nabludatel
Новичок

Регистрация: 26.04.2017

Омск

Сообщений: 3

26.04.2017 в 10:59:22

Свет появился. До этого приходил его коллега. Из инструментов с собой имел отвёртку и светлую голову. Но разобраться не смог и его хорошо взбодрило током. Пришлось звонить Петровичу. Тот не стеснялся в выражениях.

0
nabludatel
nabludatel
Новичок

Регистрация: 26.04.2017

Омск

Сообщений: 3

26.04.2017 в 11:01:52

Вопрос такой. Диф. автомат (новый) вернуть на место?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116791

26.04.2017 в 11:16:54

nabludatel написал: Вопрос такой. Диф. автомат (новый) вернуть на место?

nabludatel, да

0
waysleybg
waysleybg
Новичок

Регистрация: 19.04.2017

Самара

Сообщений: 15

26.04.2017 в 12:57:41

Вопрос по ПУЭ, Глава 1.5, пункт 1.5.27.

В частном доме(70х годов) меняют счетчик смонтированный на столбе. Хотят перенести на внешнюю стену дома или на столб. Противоречие? И вопрос 2: в зимнее время соблюсти не возможно ПУЭ, Глава 1.5, пункт 1.5.27, так как дом не отапливается зимой. Как быть?

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

26.04.2017 в 13:01:26

waysleybg, Ростехнадзор, в этой ситуации даёт такой комментарий.

Согласно п. 1.5.27 ПУЭ (шестое издание) допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С. В случае если производитель электросчетчика гарантирует его работу при отрицательных температурах без дополнительного обогрева, то установка шкафа не требуется.


waysleybg написал: В частном доме(70х годов) меняют счетчик смонтированный на столбе. Хотят перенести на внешнюю стену дома или на столб.

Счётчик уже смонтирован на столбе, но его хотят перенести на столб. Извините, логика бьётся в агонии тщетных попыток понять это.

Про наружную установку в шкафу выше. А "доступны для обслуживания" не противоречит размещению на фасаде здания. Можно придраться только к счётчикам расположенным выше 1,7 м. (1.5.29) и к счётчикам расположенным вне границ вашего участка, в этом случае, следует напомнить, что ответственность за сохранность этого ПУ несёт СО которой принадлежат ВЛ. столб которых будет использоваться для монтажа ПУ.

ПП442 п.145

В случае если собственник прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, не является собственником энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в границах которых такой прибор учета был установлен и допущен к эксплуатации, то, если иное не установлено соглашением между указанными собственниками: собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в границах которых такой прибор учета установлен, несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и предоставлению его показаний в соответствии с настоящим документом, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности), а также по возобновлению учета электрической энергии в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) путем установки нового прибора учета в случае выхода из строя ранее установленного прибора учета; собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов.

Если прибор учета, собственником которого является потребитель (производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке, сетевая организация), установлен и допущен в эксплуатацию в границах объектов электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, то такая организация несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и предоставлению его показаний лицам, определенным в соглашении с собственником прибора учета, или по обеспечению допуска собственника прибора учета к прибору учета для снятия его показаний, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности). При этом собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов, а также по замене такого прибора в случае его выхода из строя. В случае если собственник прибора учета отличается от собственника измерительного трансформатора, то обязанность по обеспечению поверки измерительного трансформатора несет его собственник.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

26.04.2017 в 13:17:53

waysleybg написал: В частном доме(70х годов) меняют счетчик смонтированный на столбе. Хотят перенести на внешнюю стену дома или на столб.

Счётчик уже смонтирован на столбе, но его хотят перенести на столб. Извините, логика бьётся в агонии тщетных попыток понять это.

0
waysleybg
waysleybg
Новичок

Регистрация: 19.04.2017

Самара

Сообщений: 15

26.04.2017 в 13:29:27

VIVA написал: waysleybg, Ростехнадзор, в этой ситуации даёт такой комментарий.

Согласно п. 1.5.27 ПУЭ (шестое издание) допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С. В случае если производитель электросчетчика гарантирует его работу при отрицательных температурах без дополнительного обогрева, то установка шкафа не требуется.


waysleybg написал: В частном доме(70х годов) меняют счетчик смонтированный на столбе. Хотят перенести на внешнюю стену дома или на столб.

Счётчик уже смонтирован на столбе, но его хотят перенести на столб. Извините, логика бьётся в агонии тщетных попыток понять это.

VIVA,
Монтаж нового, хотят проводить либо на внешнюю стену, либо на столб.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.