.MAX. написал: Дело в том что переделывать щиток потом (если одно УЗО на квартиру не хватит и начнет вышибать) крайне сложно, поскольку щиток не резиновый
Щиток именно нерезиновый, поэтому заполнять его на 100% (т.е. выбирать впритык на то количество модулей, которое вы увидели на своей первой схеме) не следует. Кажется, вам об этом уже говорили, хотя я могу ошибаться.
Выберите щиток на одну рейку больше, чем вы изначально запланировали модулей, тогда добавить в перспективе 2-3 узо не составит никакой проблемы.
.MAX. написал: все диффы на характеристику С (по крайней мере у Legrand), а я ставлю групповые автоматы B для селективности
Могу вас обрадовать - искомой селективности при кз вы таким способом не получите. :) Впрочем, вам об этом, кажется, уже писали.
.MAX. написал: (да хотя бы утюг)?
А что утюг? Исправный утюг будет исправно гладить, протекающий утюг может с большой вероятностью вызвать отключение узо. Всё просто как божий день :)