12.05.2017 в 16:12:53
hellfosa написал: А по типу АВДТ стоит ли гнаться за "А"?
В случае бойлера нет. А вот для СМ это обязательно.
hellfosa написал: Автомат дифференциальный DX3 1п+N/25/30мА 411004 Legrand - такой подойдет?
Вполне.
hellfosa написал: (собственно + такой же на 16А)
На СМ нужно чтобы диф часть АВДТ была типа А.
12.05.2017 в 16:15:45
MaSeVi написал: Вот только про ГАМ забыл, что есть такие.
Не забудьте, что опрессовывать их нужно специализированным инструментом а изолировать толстостенной термоусадочной трубкой стойкой к УФ, с клеевым слоем.
12.05.2017 в 16:28:45
MaSeVi написал: Вот чтобы не делать переход с СИПа на кабель
Все равно его придется делать на магистральной опоре. Поэтому - какая разница где. ВВГ подходит на улице. У меня на даче на тросе уж более 30 лет висит КГ на солнце и под дождем. Даже внешняя оболочка еще в порядке. Может раньше лучше делали? А то встречается такой говенный КГ, что лет через 5-10 дубеет и сыпется.
12.05.2017 в 16:30:50
VIVA написал: Участок по воздуху, разумеется, должен быть подвешен к тросу.
Кстати, надо заземлять трос? И куда, если да?
12.05.2017 в 16:33:08
VIVA написал: Не забудьте, что опрессовывать их нужно специализированным инструментом а изолировать толстостенной термоусадочной трубкой стойкой к УФ, с клеевым слоем.
Ну Вы уж меня совсем за профана держите!))) Хотя, думаю, что ПК-16 может и не взять эти гильзы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 16:35:52
BV написал: У меня на даче на тросе уж более 30 лет висит КГ на солнце и под дождем. Даже внешняя оболочка еще в порядке. Может раньше лучше делали?
Там тоже висит, где-то с 1990 г.
BV написал: Даже внешняя оболочка еще в порядке
Этот тоже в порядке. Но, как я уже писал, он начинается с распайки на столбе, а до распайки со щита идет СИП.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 16:44:14
Кстати, чем лучше соединять медь и сип? гильзами ГАМ или P616R ? Для гильз еще и клещи нужны...
12.05.2017 в 16:46:36
BV, а сжим?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.05.2017 в 16:51:45
megrad написал: а сжим?
А многопроволочную жилу можно в сжим?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 16:52:21
BV написал: гильзами ГАМ или P616R ?
Без снятия напряжения, по ТБ вариантов нет ;)
12.05.2017 в 16:53:18
MaSeVi написал: А многожильный кабель можно в сжим?
А для многожильного кабеля несколько сжимов ;)
12.05.2017 в 16:54:14
MaSeVi написал: А многопроволочную жилу можно в сжим?
А почему нет? ПО ГОСТ 10434, конструкцией обеспечивается защита от выдавливания. СИП, кстати, однопроволочным не бывает.
12.05.2017 в 16:59:16
VIVA написал: СИП, кстати, однопроволочным не бывает.
Да я про медные проводники. Спасибо!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 17:01:33
MaSeVi, "и мона, и нуна"! ;)