12.05.2017 в 16:05:15
MaSeVi написал: ВРУ со счетчиком
Вообще он Щит Учёта, но да ладно.
MaSeVi написал: Кабель подвешен на тросу и вместе они подводятся к фасаду.
Иными словами, у вас есть участок ВЛ. Поэтому варианта два: 1) Заменить кусок и "воздушный" КГ (по всей видимости это он, но утверждать не стану) на СИП до фасада, на фасаде через орехи или ГАМ гильзы перейти на медный ВВГнг(А). 2) Тянуть цельный ВВГнг(А) от ЩУ, но участок на котором оболочка кабеля может быть подвержена воздействию ультрафиолета облачить в стойкую к УФ гофру. Участок по воздуху, разумеется, должен быть подвешен к тросу.
hellfosa написал: А по типу АВДТ стоит ли гнаться за "А"?
В случае бойлера нет. А вот для СМ это обязательно крайне желательно.
Вообще есть такая справочная табличка у ABB.
hellfosa написал: Автомат дифференциальный DX3 1п+N/25/30мА 411004 Legrand - такой подойдет?
Вполне.
hellfosa написал: (собственно + такой же на 16А)
На СМ нужно чтобы диф часть АВДТ была типа А.
12.05.2017 в 16:10:44
VIVA написал: Вообще он Щит Учёта, но да ладно.
Да, ЩУ.
VIVA написал: КГ (по всей видимости это он, но утверждать не стану)
Скорее всего он.
VIVA написал: Заменить кусок и "воздушный" КГ (по всей видимости это он, но утверждать не стану) на СИП до фасада, на фасаде через орехи или ГАМ гильзы перейти на медный ВВГнг(А).
Так и думал. Вот только про ГАМ забыл, что есть такие. Спасибо Вам большое!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 16:12:53
hellfosa написал: А по типу АВДТ стоит ли гнаться за "А"?
В случае бойлера нет. А вот для СМ это обязательно.
hellfosa написал: Автомат дифференциальный DX3 1п+N/25/30мА 411004 Legrand - такой подойдет?
Вполне.
hellfosa написал: (собственно + такой же на 16А)
На СМ нужно чтобы диф часть АВДТ была типа А.
12.05.2017 в 16:15:45
MaSeVi написал: Вот только про ГАМ забыл, что есть такие.
Не забудьте, что опрессовывать их нужно специализированным инструментом а изолировать толстостенной термоусадочной трубкой стойкой к УФ, с клеевым слоем.
12.05.2017 в 16:28:45
MaSeVi написал: Вот чтобы не делать переход с СИПа на кабель
Все равно его придется делать на магистральной опоре. Поэтому - какая разница где. ВВГ подходит на улице. У меня на даче на тросе уж более 30 лет висит КГ на солнце и под дождем. Даже внешняя оболочка еще в порядке. Может раньше лучше делали? А то встречается такой говенный КГ, что лет через 5-10 дубеет и сыпется.
12.05.2017 в 16:30:50
VIVA написал: Участок по воздуху, разумеется, должен быть подвешен к тросу.
Кстати, надо заземлять трос? И куда, если да?
12.05.2017 в 16:33:08
VIVA написал: Не забудьте, что опрессовывать их нужно специализированным инструментом а изолировать толстостенной термоусадочной трубкой стойкой к УФ, с клеевым слоем.
Ну Вы уж меня совсем за профана держите!))) Хотя, думаю, что ПК-16 может и не взять эти гильзы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 16:35:52
BV написал: У меня на даче на тросе уж более 30 лет висит КГ на солнце и под дождем. Даже внешняя оболочка еще в порядке. Может раньше лучше делали?
Там тоже висит, где-то с 1990 г.
BV написал: Даже внешняя оболочка еще в порядке
Этот тоже в порядке. Но, как я уже писал, он начинается с распайки на столбе, а до распайки со щита идет СИП.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 16:44:14
Кстати, чем лучше соединять медь и сип? гильзами ГАМ или P616R ? Для гильз еще и клещи нужны...
12.05.2017 в 16:46:36
BV, а сжим?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.05.2017 в 16:51:45
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 16:52:21
12.05.2017 в 16:53:18
12.05.2017 в 16:54:14
MaSeVi написал: А многопроволочную жилу можно в сжим?
А почему нет? ПО ГОСТ 10434, конструкцией обеспечивается защита от выдавливания. СИП, кстати, однопроволочным не бывает.