Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

13.05.2017 в 01:58:48

VIVA написал:

BV написал: VIVA, Чердак, дерево

Тогда ВГП обыкновенные ГОСТ 3262-75 Ду25 и более. Для ЛС толщина стенки д.б. от 3.2 мм Те китайсике трубочки интересны для кабелей до 2,5 мм.кв. для остального слишком тонкая стенка.

VIVA, Точно. Что-то совсем забыл, что кабель 10ка Значит ищем не электросварную трубу и покупаем клупп. Или думаем как и на чем тащить по фасаду вокруг дома, чтобы труба была короче, и один поворот

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 02:58:54

BV написал: Значит ищем не электросварную трубу

ВГП ГОСТ 3262-75. Не электросварная. Толщина стенки удовлетворяет. Искать можно в Лерое или у их поставщика Сантехкомплекта.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

13.05.2017 в 03:23:10

Если пускать ВВГ горизонтально по деревянному фасаду, сколько отступать, и на чем крепить? Рассматриваю варианты

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 13:06:41

BV написал: ВВГ горизонтально по деревянному фасаду,

Вроде только обсуждали вопрос применения ВВГнг(А) на улице. Вы же прекрасно знаете, что открытые наружные проводки, выполняемые кабелем в трудно сгораемой оболочке могут быть выполнены непосредственно по сгораемому основанию. Но с учётом необходимости исключения воздействия УФ, нужна некая УФ-стойкая оболочка.

Крепить можно на уф-стойкие стяжки и вот такие дюбели

0
Аватар пользователя
Obir

Местный

Регистрация: 16.04.2016

Москва

Сообщений: 9

13.05.2017 в 15:58:48

BV, спасибо за советы, однако все же хотел уточнить... Внимательно посмотрел на предоставленные вами ссылки и нашел у гильз ГМЛ и ГСИ только 2 отличия - изоляция и отверстие в середине. Т.е. ГМЛ, если закрыть ее термоусадкой или изолентой, может быть использована для соединения многопроволожных проводов? Или есть нюанс, который я не увидел? Про ТС-604 беру свои слова обратно, сначала подумал, что шайба будет сильно цепляться за гровер. И по нему еще вопрос. Какой вариант лучше для обеспечения контакта при использовании ТС: зачистить провод подлиннее, сделать 1.5-2 оборота вокруг винта, затянуть ИЛИ оконцевать провод НШВИ (у которого металлическая часть около 7 мм, а учитывая конструкцию ТС на контактную площадку попадет не более 5 мм), затянуть? Во втором варианте несколько смущает перекос шайбы (НШВИ будет с одной стороны винта) и меньшая площадь контакта. MaSeVi, проточные нагреватели объясняются довольно просто. Отсутствие места для накопительного и большое желание перестать греть воду на плите, а потом таскать ее для мытья и мойки посуды. К сожалению, у меня летом холодная вода идет ледяная, поэтому не греть - не вариант. О семьях, где есть дети, пожилые люди я и не говорю. Насчет эффективности (КПД) - может я и ошибаюсь, - но по мне так разницы между накопительным и проточным быть не должно. Для нагрева литра воды и тот, и другой должны потратить примерно одинаковый объем электроэнергии, разве нет? Учитывая, что цена вопроса не астрономическая, не стал бы сводить все к "надоть и все тут". Раньше жили без стиральных машин, посудомоечных, а сейчас первые есть почти у всех, вторые тоже очень популярны. А так, к минусам проточника отнесу только необходимость прокладывать отдельную линию до него. P.S. На этом форуме ЛС работает нормально? А то мне пришли сообщения, а прочитать их не могу.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16902

13.05.2017 в 16:04:37

Obir, Ну, тут уж, как говорится "хозяин - барин!")))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2017 в 20:30:32

BV написал: Если пускать ВВГ горизонтально по деревянному фасаду, сколько отступать, и на чем крепить?

А на растяжку?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

13.05.2017 в 20:43:13

Obir написал: Внимательно посмотрел на предоставленные вами ссылки и нашел у гильз ГМЛ и ГСИ только 2 отличия - изоляция и отверстие в середине. Т.е. ГМЛ, если закрыть ее термоусадкой или изолентой, может быть использована для соединения многопроволожных проводов? Или есть нюанс, который я не увидел?

Толщина. Обжимаются совершенно по разному и разным инструментом.

Obir написал: ТС: зачистить провод подлиннее, сделать 1.5-2 оборота вокруг винта, затянуть

нет, они "втычные"

Obir написал: оконцевать провод НШВИ (у которого металлическая часть около 7 мм, а учитывая конструкцию ТС на контактную площадку попадет не более 5 мм), затянуть?

Использовать длинные НШВИ, откусить юбку у НШВИ, использовать НШВ. и Вставить сколько надо до упора.

Obir написал: Во втором варианте несколько смущает перекос шайбы

И что?

Obir написал: и меньшая площадь контакта.

Перестаньте фигней страдать и блох ловить

Obir написал: А так, к минусам проточника отнесу только необходимость прокладывать отдельную линию до него.

Для нормального потока с нормальной температурой нужна немалая мощность. Скажем 12 квт.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

13.05.2017 в 21:03:34

VIVA написал: Вроде только обсуждали вопрос применения ВВГнг(А) на улице

вот не нашел, где... помню.

VIVA написал: Вы же прекрасно знаете, что открытые наружные проводки, выполняемые кабелем в трудно сгораемой оболочке могут быть выполнены непосредственно по сгораемому основанию.

Да, но лучше я отнесу подальше. Старое сухое тонкое дерево. Скажем на сколько надо относить СИП?

VIVA написал: . Но с учётом необходимости исключения воздействия УФ, нужна некая УФ-стойкая оболочка.

насчет необходимости защиты от УФ мнения расходятся http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-68793.html

VIVA написал: Крепить можно на уф-стойкие стяжки и вот такие дюбели

Дом из бруса 150х150, обшит вагонкой по обрешетке. что-то не хочется туда пластик

А может вот этот https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p42_vbshv_vkbshv_vbbshng_a_vbshvng_a_ls_kabel_bron/p4255_kabel_vbshvng_a_ls_2kh10_0ok_n_0_66_gost_r_e/

не сильно дороже...

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 21:18:09

BV написал: насчет необходимости защиты от УФ мнения расходятся

Не хочу полемизировать на эту тему. Просто учтите два факта. СИП ведь не просто так имеет оболочку из полиэтилена, светостабилизированного. Оболочки АПВ и ПВХ гофры на открытом воздухе наглядно показывают, как УФ превращает ПВХ в труху. И просто для размышления: если ПВХ стоек к УФ, то почему это чудесное преимущество не упомнинается в описаниях к кабелям, ПВХ гофрам и т.п.?

Если лично вы уверены в стойкости, делайте как считаете правильным.

BV написал: А может вот этот

Смысл? У вас фасад под обстрелы попадает? :)

BV написал: Скажем на сколько надо относить СИП?

Для СИП есть специальная арматура, для подвески на фасадах. Тот что SWF

BV написал: Дом из бруса 150х150, обшит вагонкой по обрешетке. что-то не хочется туда пластик

Если уровень паранойи зашкаливает, проведите в стальной трубе по фасаду. :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 21:21:09

BV написал: Скажем на сколько надо относить СИП?

Для СИП есть специальная арматура, для подвески на фасадах.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 21:27:13

BV написал: Дом из бруса 150х150, обшит вагонкой по обрешетке. что-то не хочется туда пластик

Ну заморочьтесь, проведите в стальной трубе по фасаду. :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

13.05.2017 в 21:32:15

VIVA написал: Смысл? У вас фасад под обстрелы попадает? :)

Увеличение цены небольшое, почему бы не? могут быть грызуны и дятлы.

VIVA написал: Оболочки АПВ и ПВХ гофры на открытом воздухе наглядно показывают, как УФ превращает ПВХ в труху. И просто для размышления: если ПВХ стоек к УФ, то почему это чудесное преимущество не упомнинается в описаниях к кабелям, ПВХ гофрам и т.п.?

В светостабилизированных поглотители УФ - сажа и тд Ну впрочем защита от уф дело полезное, подумаю. С другой стороны может лет через 5 фасад менять

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 21:34:55

BV написал: могут быть грызуны и дятлы.

См. выше.

VIVA написал: Если уровень паранойи зашкаливает, проведите в стальной трубе по фасаду. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16902

13.05.2017 в 23:32:28

VIVA написал: Для СИП есть специальная арматура, для подвески на фасадах.

Не сочтите за наглость, а не могли бы Вы дать ссылку на правильные решения подвесок СИП по всей линии. Гугл, конечно, все знает, но отделить халтуру от нормальных решений он не в состоянии. А Вы в этом вопросе компетентны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу