ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.05.2017 в 18:28:09

Boban78 написал: на площадке выключатель на 50А, а вы квартире на 63А?

Ничего на ваших фото не видно. Вы бы сами их сначала просматривали до публикации на форуме. Не уважаете никого, кроме себя, похоже.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

14.05.2017 в 18:56:17

По непонятной причине, довольно-таки "продинутая" серия автоматов DX3 от Legrand не имеет отдельного отверстия для гребенки.  У меня имеется штыревая гребенка Legrand (однорядная), как предполагается заводить на неё фазу? Разводка в щите многопроволочным ПУГВ оконцеванным НШВИ. Неужели предполагается сувать в клемму первого автомата одновременно наконечник провода и штырь гребенки? Это выглядит совсем нетехнично, ведь когда зажимается два одинаковых провода то они располагаются в горизонтальной плоскости и зажимаются одновременно, здесь же получается что оконцеванный провод прижимается не к клемме автомата, а к штырю гребенки, то есть наконечник садится верхом на гребенку, это еще в лучшем случае, а то и наперекосяк может.  Или предполагается запитывать гребенку какой-то клеммой? А если места нет?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 19:08:04

.MAX. написал: Неужели предполагается сувать в клемму первого автомата одновременно наконечник провода и штырь гребенки?

Они думают так. Клемма. И подороже.

.MAX. написал: А если места нет?

Заменить на Г-образную гребёнку, при использовании которой НШВИ ничего не мешает.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 19:12:08

.MAX. написал: А если места нет?

Заменить на Г-образную гребёнку, при использовании которой НШВИ ничего не мешает.

0
Шуюп
Шуюп
Резидент

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

14.05.2017 в 21:01:15

ZooZoo, обычная история: Вы работаете в этой сфере, поэтому всё легко и понятно :popcorn А кто первый раз делает или наблюдает? :sorry: Я тоже как и MaSeVi говорю Вам спасибо за советы.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.05.2017 в 22:06:35

.MAX. написал: Разводка в щите многопроволочным ПУГВ оконцеванным НШВИ. Неужели предполагается сувать в клемму первого автомата одновременно наконечник провода и штырь гребенки?

Всегда так и делал. В чем проблема?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17301

14.05.2017 в 22:11:53

ZooZoo написал: Реально не понимаю.

Ну, это уже Ваши проблемы! Значит не дано понять.

ZooZoo написал: Свечку в храме не забудьте поставить и низкий поклон отвесить :) :D

Вам надо, Вы и идите, хоть свечку ставьте, хоть лоб расшибите)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 22:14:09

Rumato написал: Всегда так и делал. В чем проблема?

Посмотрите картинку из поста Radio в соседней теме. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17301

14.05.2017 в 22:20:00

VIVA написал: Они думают так. Клемма. И подороже.

У меня вот не сложились отношения с вводными клеммами. Пробовал Легранд, Хагер, АВВ(((

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

14.05.2017 в 22:41:16

MaSeVi написал: Пробовал Легранд, Хагер, АВВ(((

А вы применяли вводные клеммы для того производителя и той серии модульки, для которой они предназначены?

У АВВ для серии SH из-за таких клемм перекашивает автоматы. Немного и на надежности не сказывается, но тем не менее...

А вот у Шнейдера для Акти9 все отлично подходит.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17301

14.05.2017 в 23:07:21

alx220 написал: А вы применяли вводные клеммы для того производителя и той серии модульки, для которой они предназначены?

Разумеется: "Кесарю - Кесарево". Вот с Хагером один раз ошибка возникла - невнимательно посмотрел каталог, купил неподходящие вводные клеммы. Но и те, которые подходят не понравились, болтаются в зажиме. Провод вводишь и всё, повело клемму в сторону

alx220 написал: У АВВ для серии SH из-за таких клемм перекашивает автоматы. Немного и на надежности не сказывается, но тем не менее...

Вообще эту серию АВВ не люблю именно из-за особенностей, которые Вы описали - перекашивает и т.д.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.