Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.05.2017 в 15:12:45

ZooZoo написал: Короче, :popcorn

Нам этого не понять :) Только стальная труба в подрозетниках, другого выхода нет :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 15:14:10

ZooZoo написал: при монтаже в розетках?

где вы нашли хоть слово, про монтаж в розетке?

ZooZoo написал: к любой розетке нужно провести

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.05.2017 в 15:14:35

ebf написал:

ZooZoo написал: Короче, :popcorn

Нам этого не понять :)

ebf, И не говори, кума (с) :( ;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.05.2017 в 15:16:27

VIVA написал: где вы нашли хоть слово, про монтаж в розетке?

Например, на этой же странице:

Boban78 написал: Имел ввиду провод, а не кабель, в подрозетниках для соединения розеток шлейфом.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 15:19:27

ZooZoo написал: на этой же странице:

Пардон, упустил. Увидел эту фразу:

что в подразетниках используют гибкий кабель

Тогда не понятно, зачем докупать дополнительный провод, вместо того, чтобы использовать остатки от кабеля, которым выполнена проводка. К тому же, заводские перемычки из гибкого провода которые попадались в комплектах розеток, были всегда обжаты. В чём глубинный смысл усложнять себе жизнь обжимом, не понятно.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.05.2017 в 15:20:34

VIVA написал: Пардон, упустил.

Не упускайте :) И про групповую прокладку, пояснения будут или так сказали и пошли дальше :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 15:26:41

Boban78 написал: что в подразетниках используют гибкий кабель

0
Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

16.05.2017 в 15:29:39

Еще раз, одножильный кабель сложнее уложить в подрозетниках

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 15:42:35

Boban78 написал: одножильный кабель сложнее уложить в подрозетниках

Однопроволочный. Такой приём укладки жил в подрозетнике видели? Если нет, вот пример. И не нужно будет устраивать зоопарк из разнотипных жил, особенно в контексте того, что даже при использовании многопроволочных жил на перемычки, как минимум у одной из розеток в питающие жилы будут всё равно однопроволочными.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2017 в 15:44:10

Boban78 написал: одножильный кабель сложнее уложить в подрозетниках

Зато проще повредить.

Boban78 написал: Поставлю АВДТ типа А

Все? :eek:

Boban78 написал: Схема нормальная?

Водогрей, аквастрож, тёплый пол, сигналка, кондей, реле напряжения не планируется?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

16.05.2017 в 15:54:34

Megrad Проще повредить что? Все остальное в соответствии со схемой. Этих потребителей нет.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.05.2017 в 15:54:54

Boban78 написал: Еще раз, одножильный кабель сложнее уложить в подрозетниках

Вы имеете в виду кабель с моножилами? А какой кабель у вас приходит в качестве питающего на блок розеток? Какая модель розеток, какие у них контакты? Как будете зажимать в один контакт моножилу и многопроволочную жилу?

Есть вариант поставить распред. коробку и на каждый подрозетник свой кабель пригнать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2017 в 15:59:20

alx220 написал: поставить распред. коробку и на каждый подрозетник свой кабель пригнать.

Самый идеальный вариант. Поддерживаю. :applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.05.2017 в 16:05:21

alx220, Ноги растут отсюда http://www.mastergrad.com/blogs/post/11048/

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.05.2017 в 16:27:48

ebf написал: alx220, Ноги растут отсюда http://www.mastergrad.com/blogs/post/11048/

Вопросы подняты правильные. Соединять шлейфом разные блоки розеток между собой - абсолютное зло.

Шлейфы между розетками одного блока - нежелательны, но на практике применяются, и сам я их иногда применяю, каюсь. Распайка внутри подрозетника - для меня очень неудобно, только на освещение и только если небольшое количество кабелей (приходящий, отходящий дальше и на светильник). И только в глубоких подрозетниках. Еще дело в том, что я применяю для надежности гильзы ГМЛ, а они длиннее, чем гильзы на фото. В подрозетник их нормально не засунешь так, чтобы остался запас проводов и чтобы еще ЭУИ туда впихнуть.

Идеальный вариант, как уже сказано, на каждый подрозетник - свой кабель от распредкоробки. Но это перерасход кабеля, шире штробы и долбление отверстий под распайки, что не всегда удобно и возможно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу