05.06.2017 в 18:16:34

Alfar написал: Справа или слева?

Никак не регламентируется.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

05.06.2017 в 21:05:08

Всем привет. Сегодня обнаружил в щитке забавную вещь. 4 квартиры, 4 счетчика, а нулевых клемника 3. Т.е. после счетчиков ноли от моей квартиры и от квартиры соседки приходят на один клемник, а дальше уже расходятся по квартирам. Это норм? Счетчик вообще так правильно считает? Получается как бы у двух счетчиков ноль на выходах соединен...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.06.2017 в 21:51:02

AntiLL, Схемно соединено не верно, но считать будет верно

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

05.06.2017 в 23:16:53

haramamburu, а с точки зрения ПУЭ? Это получается, что ноль в квартире я не смог отрубить, даже при наличии вводного пакетника?

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

05.06.2017 в 23:39:43

Когда включаю нагрузку, здесь синяя перемычка медная начинает греться.. Правильно ли я понимаю, что клеммник нулевой, имеет высокое сопротивление ибо весь ржавый? Протянуто все хорошо... Какие клеммники посоветуете, для соединения медных и аллюминиевых проводов в перемешку, обычные медные шинки нулевые думаю не подойдут..

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.06.2017 в 23:59:32

AntiLL написал: что клеммник нулевой, имеет высокое сопротивление ибо весь ржавый?

А вариант с чрезмерной нагрузкой на этот самый провод считаете маловероятным?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

06.06.2017 в 09:32:09

AntiLL написал: Какие клеммники посоветуете, для соединения медных и аллюминиевых проводов в перемешку, обычные медные шинки нулевые думаю не подойдут

Такой клеммник (как уже стоит в щите) как раз очень хорош для алюминиевых проводов, жила зажимается не торцом винта, а шайбой, площадь контакта большая. Я бы оставил этот, только заменить винты и шайбы, пластину зачистить.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.06.2017 в 09:39:50

AntiLL написал: а с точки зрения ПУЭ?

вот с его точки и неправильно

AntiLL написал: Это получается, что ноль в квартире я не смог отрубить, даже при наличии вводного пакетника?

именно

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

06.06.2017 в 13:11:45

Любитель_Эл написал: Такой клеммник (как уже стоит в щите) как раз очень хорош для алюминиевых проводо

Основная проблема, что в квартирах медь, а тут ноль, и получается, что приходится медь соединять с аллюминием. Получается купить винт и шайбу побольше и прижать не соприкосаясь? Или через две шайбы?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109517

06.06.2017 в 16:38:06

Алюм ноль переделать на медь крайне желательно

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.06.2017 в 16:57:33

AntiLL написал: Или через две шайбы?

Три шайбы, если быть точным.

0
Аватар пользователя
crazygeorgio

Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

06.06.2017 в 18:51:10

Уважаемые профессионалы, все-таки, хотел бы еще раз спросить, ситуация такая, дом старый без заземления, электрик посоветовал в доме даже зануление не делать, но при этом сказал, что УЗО лишнее, и посоветовал просто поставить диф. автомат на групповые автоматы, а на защиту от высокого напряжения реле напряжения. В чем суть никак не могу понять, ведь диф автомат тоже самое что и УЗО+автомат, везде где бы я не смотрел рекомендуют ставить УЗО даже в двухпроводке, даже без разделения PEN проводника, в чем истинна???

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.06.2017 в 18:59:37

crazygeorgio написал: поставить диф. автомат на групповые автоматы,

Может вместо них поставить диф. предлагал, тогда нужно плясать от количества линий.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.06.2017 в 19:37:20

crazygeorgio, вы правы, диф = узо + АВ

crazygeorgio написал: везде где бы я не смотрел рекомендуют ставить УЗО даже в двухпроводке,

если это было на ресурсе электроасс .. то больше не ходите туда больше))))

Свод правил по проектированию и строительству" СП 31-110-2003 "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции."

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.06.2017 в 20:54:27

haramamburu написал: если это было на ресурсе электроасс ..

Нет. Там запрещают ставить УЗО в двухпроводке, так как считают, что это производная от четырёхпроводки TN-C.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.