Три жилы по 4 мм кв. Ну вот если логически думать: вход в тройник - та же вилка, значит и контакт в розетке не хуже, чем если бы устройство напрямую в розетку включено через свою вилку. Допустим и выходы из тройника тоже качественные клеммы там, всё такое. В чем подвох? Со временем сдохнет сам тройник?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

20.07.2017 в 00:28:43

#6070656

A-shock написал: Со временем сдохнет сам тройник?

Ну я, если честно, не могу судить о качестве тройника у Вас. Но по опыту это такой девайс для ситуации а-ля "безысходность", без обид!))) Любой лишний и не самый надежный контакт это переходное сопротивление (быть может, оно и ничтожно), и соответственно нагрев контакта. Я могу и заблуждаться))) В Вашем случае, если железно подходит к розетке 4 квадрата, то имеет смысл, как писал выше поставить сдобренную розетку - вопрос только войдут ли в клеммы, рассчитанные на 2,5 квадрата жилы на 4. А под каким номиналом АВ стоит этот кабель, можете уточнить?...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
A-shock

Местный

Регистрация: 19.07.2017

Москва

Сообщений: 8

20.07.2017 в 00:35:49

#6070659

40 А

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

20.07.2017 в 00:53:01

#6070671

A-shock написал: 40 А

Меняйте на 25 А...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
fank

Местный

Регистрация: 16.12.2016

Москва

Сообщений: 30

20.07.2017 в 09:12:29

#6070802

Подскажите куда разместить датчик температуры электрического теплого пола? В совмещенном санузле стоит коллектор отопления, соответственно к нему под стяжкой подходят и отходят трубы отопления, которые сами по себе в отопительный сезон будут подогревать пол. По всей свободной площади пола санузла собираюсь укладывать теплый электрический пол. Соответственно часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления. В какую часть лучше ставить датчик температуры, в ту где есть влияние труб отопления или в ту в которой нет влияния? 1) если поставить в ту часть где есть влияние, то зимой, при работающем отоплении возможно вообще датчик всегда будет нагрет от отопления и теплый пол включаться не будет, т.е. остальная часть пола будет холодной 2) если поставить в часть пола на которой нет влияния отопления, то не будет ли кабель перегреваться возле труб отопления? Прошу совета.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.07.2017 в 09:22:16

#6070810

fank написал: По всей свободной площади пола санузла собираюсь укладывать теплый электрический пол. Соответственно часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления.

Лучше обойти эти места. Это вполне реально. Ну и, соответственно,

fank написал: в ту в которой нет влияния

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.07.2017 в 09:29:10

#6070812

fank написал: не будет ли кабель перегреваться возле труб отопления?

Будет.

fank написал: часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления.

избегать пересечения и максимально отдалить от труб отопления

fank написал: какую часть лучше ставить датчик температуры, в ту где есть влияние труб отопления или в ту в которой нет влияния?

если сможете максимально отдалить от труб отопления греющий кабель - то ставьте туда , где нет влияния. Какое расстояние в просвет между трубами отопления и ТП ?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
fank

Местный

Регистрация: 16.12.2016

Москва

Сообщений: 30

20.07.2017 в 09:32:09

#6070815

толщина стяжки 4 см где то Избегать пересечения мало реально

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.07.2017 в 09:40:38

#6070824

fank написал: Избегать пересечения мало реально

Почему же? Кто мешает ПРОСТО НЕ КЛАСТЬ мат или кабель над трубами и в 10 см от них?

Аватар пользователя
fank

Местный

Регистрация: 16.12.2016

Москва

Сообщений: 30

20.07.2017 в 09:42:47

#6070828

Примерно вот так проходят трубы отопления, при этом точное место прохождения труб сейчас уже неизвестно. Маты теплого пола пока еще не укладывал.

красным трубы отопления, фиолетовым предполагаемая зона теплого пола

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.07.2017 в 09:56:53

#6070843

Ну и? Все вполне решаемо. На ощупь определяете места прохождения труб. Рисуете на полу. Укладываете мат до трубы. Кабель отрываете от основания на длину, нужную для прохода через трубу. Начинаете укладывать мат с другой стороны. Попытайтесь обойтись одним переходом. Перед покупкой при подсчете площади вычтите площадь, занимаемую трубами. И посмотрите хотя бы обучающий ролик по укладке матов на ютюбе. Тогда понятно будет. А вообще, при таком расположении труб ни какого теплого пола не надо.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

20.07.2017 в 10:39:38

#6070877

A-shock написал: Три жилы по 4 мм кв. Ну вот если логически думать: вход в тройник - та же вилка, значит и контакт в розетке не хуже, чем если бы устройство напрямую в розетку включено через свою вилку. Допустим и выходы из тройника тоже качественные клеммы там, всё такое. В чем подвох? Со временем сдохнет сам тройник?

A-shock, сферический тройник в вакууме не окажет никакого влияния, но реальные тройники часто бывают плохие. Будет сильно греться -- и сам попортится, и может попортить розетку и вилки.

Можно купить тройник (или разветвитель на две розетки -- зачем вам лишнее) и попробовать. Тройник должен быть как минимум номинирован как 16А, разумеется -- следите внимательно, часто попадаются на 6А. Подключаете через тройник духовку, ставите ее на максимум, даете поработать минут десять, выключаете, вынимаете вилку и тройник, смотрите температуру на штекерах и того, и другого. Контакты после полной нагрузки будет теплыми ближе к горячему в любом случае, вопрос насколько горячими -- обжигать не должно, максимум -- как горячая вода, под которой еще приятно мыть руки (это около 45 градусов). Дальше -- пока не плавится пластик, пожароопасности нет, но при температуре на контактах от 60 все соединения в розетке, вилках, самом тройнике, если есть -- будут портиться от циклов температурного расширения-сжатия, контакты будут быстрее окисляться и что-то (скорее всего, первой -- розетка) скоро выйдет из строя. С другой стороны, если поставить этот кабель под 25-амперный автомат (а это в любом случае надо делать), то можно будет включать в две розетки одновременно и духовку, и ПММ. А вот тройник этого не выдержит даже хороший.

Аватар пользователя
DuMbl4

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

20.07.2017 в 11:09:14

#6070896

Люди добрые подскажите. Допустимо ли соединять кабели линий в квартире гильзами, затем клеевая термоусадка и гофра? Ситуация следующая: электрика пока разведена на кухню и в санузел, ремонт в комнатах и коридоре только планируется. Щит собран abb u62 с секцией под слаботочку. Линии в комнаты пока не проложены, так как квартира жилая, ремонт делается постепенно. Переход через стену к щиту сделан установлены трубы пнд 20 мм. Можно ли вывести концы из щита пропустить через стену, чтобы потом их в щит с полным фаршем не впихивать, оставить метра по 2 а по факту прокладки соединить через гильзы?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.07.2017 в 11:29:11

#6070915

А не проще ли установить на верхнюю рейку клеммы для отходящих линий?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
DuMbl4

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

20.07.2017 в 12:48:01

#6070967

Клеммы для линий установлены на нижней рейке, сверху в шкафу монтажная панель для слаботочки abb mbm212, под ней неудобно пропихивать кабели:(

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

20.07.2017 в 13:02:38

#6070972

DuMbl4 написал: Клеммы для линий установлены на нижней рейке, сверху в шкафу монтажная панель для слаботочки abb mbm212, под ней неудобно пропихивать кабели

Можно фото щита?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
A-shock

Местный

Регистрация: 19.07.2017

Москва

Сообщений: 8

20.07.2017 в 13:24:18

#6070982

MaSeVi , stroke - большое спасибо за ответы. Буду пробовать.

Аватар пользователя
DuMbl4

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

20.07.2017 в 13:41:00

#6070989

Щит пока не в интерьере, но как то так

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

20.07.2017 в 13:54:18

#6070996

DuMbl4 написал: Щит пока не в интерьере, но как то так

Клеммы же у Вас стоят как раз для отходящих линий. Я правильно понимаю, Вы хотите установить щит, к нему куски отходящих линий и к этим кускам приходящие из комнат линии?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
DuMbl4

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

20.07.2017 в 14:05:21

#6071006

MaSeVi, да , когда ход дойдёт до этих линий. Щит будет стоять в коридорчике у санузла, отделен от основного коридора бетонной стеной с проходом без двери. Через стену отверстия уже сделал и трубку на 20 туда поставил. Думаю неудобно будет пропускать кабель через стену а потом ещё и в щит заводить

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

20.07.2017 в 14:15:10

#6071014

DuMbl4 написал: Думаю неудобно будет пропускать кабель через стену а потом ещё и в щит заводить

Даже если и неудобно, но лучше постараться и, извините покорячиться пустить целые линии в щит, чем так, как Вы хотели. У Вас один только щит от АВВ стОит, как атомная война, да и начинка насыщенная: уж доведите все до конца по уму...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
DuMbl4

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

20.07.2017 в 14:31:54

#6071023

Ну не совсем как атомная война) всего за 13 тыс достался с доставкой по Мск весной;)))

Аватар пользователя
DuMbl4

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

20.07.2017 в 14:33:07

#6071026

MaSeVi, значит придётся покорячиться, а так не хотелось(

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

20.07.2017 в 14:33:25

#6071027

DuMbl4 написал: всего за 13 тыс

А это разве не деньги?! Вполне приличная сумма...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

20.07.2017 в 14:33:57

#6071029

DuMbl4 написал: значит придётся покорячиться

Результат будет того стоить...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
DuMbl4

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

20.07.2017 в 15:55:15

#6071103

MaSeVi, я очень на это надеюсь. Сумма приличная конечно но в основном он стОит гораздо дороже. В ЭТМ например 27 тыс и только под заказ

Аватар пользователя
DuMbl4

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

20.07.2017 в 15:56:35

#6071105

И ещё подскажите, пожалуйста, селективное узо ведь надо ставить в этажном щите, чтобы защитить кабель на квартиру? Правильно я понимаю?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

20.07.2017 в 17:09:30

#6071151

DuMbl4 написал: селективное узо ведь надо ставить в этажном щите

Да...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
StroitelPiramid

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

20.07.2017 в 19:43:31

#6071242

haramamburu написал: StroitelPiramid написал: Не совсем понял

Вам же обьяснили, последовательно, это как в гирлянде - перегорела одна лампочка - потухли все... Шлейфом - это когда вы теже фазу и нуль кидаете к другой, т.е. получается ПАРАЛЛЕЛЬНО!

ХМ разве не шлейфом? не радиальная схема ? или радиальная схема это и есть паралельная ??

Распред коробка_к_лампе1_к_лампе2_к_лампе3_клампе4

ПPOPAБ написал: StroitelPiramid написал: Имелось введу от распред коробки на первый светильник от него ко второму, от второго к третьему, от третьего к четвертому.

Это и есть "шлейфом", радиальная схема.

спасибо за развернутый ответ

Аватар пользователя
StroitelPiramid

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

20.07.2017 в 19:45:58

#6071243

haramamburu написал: StroitelPiramid написал: У меня счас в ванной при отключении первого светильника

отключения как? Выключателем?)))

Если отключить провод от первого все последующие тоже не работают поэтому и подумал что герляндой или последовательно