14.08.2017 в 18:27:35
Songo написал: Хагер вроде на 4500 больше не делает.
Даже на 3000 делает, но нам не продаёт :)
14.08.2017 в 23:25:12
electralgov, 99% лампочки шлейфуют и счастливы (ну, скажем, в рамках одного выключателя). А тут Вы, с разоблачениями!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.08.2017 в 05:36:09
Дмитрий2020 написал: Есть варианты кроме чёрной гофры?
Покрасить кабель канал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.08.2017 в 10:23:42
Дмитрий2020 написал: Добрый день! Как нужно подключать несколько лампочек: от каждой лампочки тянуть кабель в распределительную коробку, от лампочки к лампочке или сделать несколько распред. коробок между лампочками. В частности, касается чердака.
Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А, в то время как у осальных 6000А. Собрался брать Хагер, теперь думаю.
Спасибо!
Дмитрий2020, Вообще выбирать автомат по отключающей способности стоит после рассчета тока КЗ. Например, в хрущевке, отдаленной от КТП ток может оказаться в пределах 600-1000А (это мало, но как правило на этажном щитке так и есть, если до ТП метров 500 и более, а ввод с 50- 60х годов не менялся (малое сечение) за счет большого сопротивления петли фаза-ноль. И тогда совсем неважно, автомат 4500 или 6000А. Главное-чтоб он был чувствителен к току КЗ (например: ток КЗ 300А на отдаленной точке квартирной проводки, автомат 40А, времятоковая х-ка С. Порог срабатывания при ВТХ С - 7Iном, тогда ток сработки 280А. Запас принимаем 1,05 как для бытового неответственного потребителя. Тогда чувствительность 294А. Т.е если в эту "отдаленную точку" впихнуть удлинитель (+сопротивление его петли Ф-О), то ток КЗ может быть около 200А, и тогда автомат не сработает. И совсем неважно, это автомат ИЭК, АсКО, АВВ, Миллер ихи Хагер-он и не должен сработать электромагнитным расцепителем, а тепловик при таком токе сработает довольно быстро, но вовремя (до повреждения проводки вследствии перегрева проводов и соединений) отключить не успеет). Поэтому выбирийте автомат не только по ном.току и отключающей способности, а еще и по чувствительности к току КЗ под Вашу проводку (по ВТХ, после замера тока КЗ на проводке). Если приборов для замера сопротивления петли нет, то можно приблизительно рассчитать ток кз в программе "Аврал", но для этого нужно знать данные трансформатора, КЛ до дома, стояковых магистралей и проводки. Без соответствующего рассчета глупо пихать автомат (как и любое другое устройство защиты, реле РЗА и т.д).
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
15.08.2017 в 12:14:19
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какие из автоматических выключателей (производители) обеспечивают минимальное время срабатывания электромагнитного расцепителя. Нужно обеспечить селективность уровнем ниже чем установленный в общем щитке ВАД2.
15.08.2017 в 12:39:34
Купил
15.08.2017 в 13:22:24
Sky22 написал: Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какие из автоматических выключателей (производители) обеспечивают минимальное время срабатывания электромагнитного расцепителя. Нужно обеспечить селективность уровнем ниже чем установленный в общем щитке ВАД2.
Для этого нужны селективные автоматы.
15.08.2017 в 14:04:11
Селективный автомат обеспечит селективность увеличенным временем срабатывания на "верхнем" уровне. А этот уровень уже занят ВАДом и менять его не дадут (да и не хочется). Нужно подобрать "быстрый" автомат внизу...
15.08.2017 в 17:18:24
Sky22 написал: Нужно подобрать "быстрый" автомат внизу...
Таких не существует.
16.08.2017 в 18:15:16
Доброго времени суток. Планирую установить бризер или кондиционер. Или и то и другое. Оба девайса будут висеть вверху в углу. Розетку соответственно тоже надо делать сверху. Получается что розетка будет вплотную со шторами и тюлью или даже за ними. Можно ли так делать? Безопасно ли? Не сгорю?))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу