megrad написал: АВ и УЗО разные защиты.

Я хочу защитить 7 метров кабеля 6мм , но чтобы она не срабатывала вместе с 16 амперными автоматами . Почему не поставить узо 0,1? у меня в квартирном щитке 4 узо 0,003. Я по прежнему вижу два варианта узо 0,1 или автомат D . оба варианта производитель ИЕК.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.09.2017 в 16:14:28

#6113339

Федор82 написал: Я по прежнему вижу два варианта узо 0,1 или автомат D . оба варианта производитель ИЕК.

За замену вводного автомата с категорией C на D могут и по шапке дать. Почему у вас вводной кабель на 6мм2, а автомат на 63А? Ставить УЗО вместо вводного АВ нельзя.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2017 в 16:17:01

#6113340

Федор82 написал: Почему не поставить узо 0,1

УЗО от КЗ не защищает. При установке D АВ, Вы уверены, что не будет срабатывать обще домовая защита? Характеристики АВ В,С,D относятся к тепловому рассцепителю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.09.2017 в 16:34:44

#6113351

Федор82 написал: Я по прежнему вижу два варианта узо 0,1 или автомат D

Воплотите в жизнь оба варианта и прекратите трахать мозг присутствующим.

0
Аватар пользователя
Федор82

Местный

Регистрация: 17.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

17.09.2017 в 16:39:20

#6113355

Vadim 161 написал: За замену вводного автомата с категорией C на D могут и по шапке дать.

Автомат ставил я сам вместо сгоревшего пакетника , сильно сомневаюсь што работники жэу отличат узо от выключателя нагрузки и их вместе от автомата D . А если и отличат то им это по барабану. У соседей до сих пор стоит наполовину сгоревший пакетник и чёрные советские автоматы .

0
Аватар пользователя
Федор82

Местный

Регистрация: 17.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

17.09.2017 в 16:41:22

#6113358

Rumato написал: Воплотите в жизнь оба варианта и прекратите трахать мозг присутствующим

Отличный вариант ,так и буду делать. )

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.09.2017 в 16:45:30

#6113359

megrad написал: Характеристики АВ В,С,D относятся к тепловому рассцепителю.

Пойду выпью :o

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

17.09.2017 в 16:50:33

#6113361

ebf написал:

megrad написал: Характеристики АВ В,С,D относятся к тепловому рассцепителю.

Пойду выпью :o

ebf, это Фёдор сбил Меграда с толку. :eek:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Федор82

Местный

Регистрация: 17.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

17.09.2017 в 17:15:20

#6113371

MrGalaxy написал: это Фёдор сбил Меграда с толку.

Я не специально )

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.09.2017 в 17:51:33

#6113391

Мужики, вот у меня вопросец. Пару месяцев назад был один заказ, менял ввод от опоры до дома на СИП, вводной провод - сопливый АППВ 2,5мм2, я его соединил с СИПом через прокалывающие сжимы, но головки сжимов не срывал, побоявшись перерезать этот сопливый АППВ. Сейчас владельцы этого дома наконец-то решили заменить вводной АППВ и проводку в доме, и естественно вызвали меня. Как вы считаете, есть ли смысл менять сжимы? Я планирую открутить их, вытащить из них АППВ, вставить жилы ВВГ и затянуть, но уже со срывом головок.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2017 в 18:00:39

#6113397

Vadim 161 написал: Я планирую открутить их, вытащить из них АППВ, вставить жилы ВВГ и затянуть, но уже со срывом головок.

Если не залипли, то будет нормально. Но запасные лучше взять.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.09.2017 в 18:08:37

#6113401

Да навряд ли залип, гайки же алюминиевые. Наверное и в правду, выберу пару одинаковых сжимов подходящих по сечению, из своих запасов. Если что, впишу их в смету по магазинной цене. Знал бы, что они потом решат переделывать, через орехи бы соединялся.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2017 в 18:14:17

#6113406

Vadim 161 написал: Да навряд ли залип, гайки же алюминиевые.

А кто знает какие процессы там шли. У нас были подключены РКУ на столбах, откручивалось нормально. Но лучше за один раз всё сделать, чем по "шесту" туда сюда елозить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

17.09.2017 в 21:07:38

#6113547

В квартире (дом сталинский) отключилось освещение и часть розеток - пробник показывает в обоих контактах фазу (значит ноля нет, но есть подключенный потребитель, через который фаза замыкается с оборванным нолем). Все доступные распаечные коробки вскрыли, проверили, проблем не нашли, остаются либо замурованные коробки, либо где-то проходная розетка где оборван один из проводов. Подскажите, как проще и быстрее всего локализовать место где пропал ноль? Схемы, понятное дело, нет.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.09.2017 в 21:14:31

#6113554

GAP5 написал: значит ноля нет, но есть подключенный потребитель, через который фаза замыкается с оборванным нолем

Не обязательно, может быть просто наводка.

GAP5 написал: Подскажите, как проще и быстрее всего локализовать место где пропал ноль?

Проверять каждую коробку и розетку, двухполюсным индикатором, с целью определить между какими коробками или розетками ноль обрывается. Возможно проблема кроется в щите.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

17.09.2017 в 21:39:06

#6113580

Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

17.09.2017 в 21:58:54

#6113610

GAP5 написал: Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?

GAP5, если в щитке две пробки и более ничего, то как временная мера идея нормальная. Но потом обрыв надо бы найти.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

17.09.2017 в 23:21:08

#6113680

знаю, что не в том месте, но тут народу больше)) как считаете, по опыту может

норм ставить домофон tantos? Или всеж корейский коком...

http://kocom-russia.ru/catalog.php?poz=SP15730&tg=0

https://tantos.pro/monitory-s-knopochnym-upravleniem/prime-slim.html

Тантос чуть-чуть функциональней, тоньше, меньше, но китай)) и запись видео 10 к/с против 25 у корейца. И кореец блин пищит противно и громко при каждом нажатии кнопок и это не отключается.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.09.2017 в 00:01:47

#6113697

vitya, танатос надо брать, реально плохих отзывов не видел.

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

18.09.2017 в 00:12:11

#6113704

Radio, вот что смутило в магазине - соседняя модель в линейке была на витрине - сенсорные кнопки нажимаются крайне хреново. хотя там понятно тыкают все, кому не лень, на других новых такого не было, но всеж..

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

18.09.2017 в 13:01:01

#6114077

vud1a написал: не подключать третью жилу и ждать реконструкции? это может вообще не произойти никогда у нас

Я поступил именно так. Как я понял, если межэтажные провода аллюминий от 16мм или медь от 10 мм, тогда можно заземляться на щиток. А если нет, а скорее всего нет, то при аварийных утечках, провода более тонкие могут расплавиться и загореться. Плюс никто вам не даст гарантии, что по нулю к вам в квартиру не придет потенциал, а представляете, что будет если он придет на корпуса всех ваших приборов? Поэтому самым разумным вариантом будет повесить землю в воздухе и начинать теребить мозги управляющей компании.

Хотя с другой стороны миллионы людей по стране заземляются на щиток в надежде на срабатывание автомата при КЗ с щитком. Хрен знает какое из зол меньшее... Сложно это, но в идеале надо тянуть полноценный PE от ВРУ

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

18.09.2017 в 15:19:31

#6114166

AntiLL написал: Хотя с другой стороны миллионы людей по стране заземляются на щиток

Надо сказать, что зануленный щиток, при обрыве PEN, представляет не меньшую опасность, чем корпуса приборов в квартире. Потому народ и на него и заземляется: трудно поверить в то, что весь подъезд, все этажные площадки могут оказаться под фазой.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

18.09.2017 в 15:37:53

#6114175

TAB написал: трудно поверить в то, что весь подъезд, все этажные площадки могут оказаться под фазой.

это смотря где ноль оборван.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

18.09.2017 в 16:06:08

#6114193

AntiLL написал: Хотя с другой стороны миллионы людей по стране заземляются на щиток в надежде на срабатывание автомата при КЗ с щитком.

Миллионы людей вообще ничего не знают о том, что им там электрики понаделали во время ремонта и куда "заземлились".

0
Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

18.09.2017 в 16:29:05

#6114217

MrGalaxy написал:

GAP5 написал: Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?

GAP5, если в щитке две пробки и более ничего, то как временная мера идея нормальная. Но потом обрыв надо бы найти.

MrGalaxy, подскажите, а такой тон генератор (http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/sem/komplekt_dlya_poiska_skrytoj_provodki_bez_napryazheniya_sem_la-1013_481202/) подойдет чтобы в стене найти место обрыва нулевого провода?

0
Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

18.09.2017 в 16:43:46

#6114235

Купил в свое время кабель ВВГнг 3х2,5 по ГОСТ и пустил его на линию для кондея.был молод, инормального кабеля еще не видел. Сейчас только додумался) померить его штангелем, оказалось всего 1,4 мм. На горючесть проверил-не поддерживает. Скажите пожалуйста,выдержит ли такое сечение сплит? Сплит самый маленький, инвертор правда, но самый минимальный 7-ка?
В этом кабеле тогда смутило лишь одно-он слипся малость, когда мне его отмотали в магазине, но значения этому не придал. В приложении фотка кабеля.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.09.2017 в 16:48:21

#6114240

apm написал: Сейчас только додумался) померить его штангелем, оказалось всего 1,4 мм.

apm написал: Скажите пожалуйста,выдержит ли такое сечение сплит?

apm написал: Сплит самый маленький, инвертор правда, но самый минимальный 7-ка?

Мощность укажите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.09.2017 в 17:05:00

#6114256

apm написал: Скажите пожалуйста,выдержит ли такое сечение сплит?

Да. И даже не самый маленький.

0
Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

18.09.2017 в 19:40:35

#6114386

megrad, вот щас глянул спецификацию, такой есть сплит: http://dantex.ru/products/home/onwall/seriya-moon-inverter/rk-09smi/ 7-рок просто нет у них.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.09.2017 в 19:47:03

#6114389

apm, подойдет, ибо судя по сайту потребляемая мощность порядка 700Ватт.

0

Грубый, но справедливый