Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

18.09.2017 в 21:52:22

#6114516

Подскажите, а в случае, если в подъезде в щитке оборвут и ноль и защитный ноль, от перенапряжения спасет реле защиты которое разомкнет фазу и ноль уходящие в квартиру, а как быть с защитным нолем, получается на корпусе устройств подключенных к сети будет какое-то напряжение? Опасно ли это (если не прикасаться к корпусу) и есть ли от этого защита?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

18.09.2017 в 21:57:47

#6114524

GAP5 написал:

MrGalaxy написал:

GAP5 написал: Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?

GAP5, если в щитке две пробки и более ничего, то как временная мера идея нормальная. Но потом обрыв надо бы найти.

MrGalaxy, подскажите, а такой тон генератор (http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/sem/komplekt_dlya_poiska_skrytoj_provodki_bez_napryazheniya_sem_la-1013_481202/) подойдет чтобы в стене найти место обрыва нулевого провода?

GAP5, не знаю, ни разу не пользовался.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.09.2017 в 21:58:53

#6114528

GAP5 написал: Опасно ли это

Да не, только за кромку отправит. Особенно когда несколько условий для прохождения напряжения сложатся.

GAP5 написал: и есть ли от этого защита

Не слышал. Если только ежегодный ППР.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

19.09.2017 в 14:16:22

#6115070

megrad написал: Да не, только за кромку отправит.

Куда отправит? =)

alx220 написал: Миллионы людей вообще ничего не знают о том, что им там электрики понаделали во время ремонта и куда "заземлились".

Вскрыл щиток, смотрю у соседей провод ПВС подключен у автомата до счетчика. То есть воруют. А соседи порядочные. Лет 10 назад пригласили электрика стиралку подключить, ну тот и подключил. 10 лет бесплатного электричества :) Причем судя по всему ни электрик, ни они об этом не знали))

TAB написал: трудно поверить в то, что весь подъезд, все этажные площадки могут оказаться под фазой.

Не совсем понятная мысль. Так могут или не могут?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.09.2017 в 14:32:40

#6115084

AntiLL написал: Не совсем понятная мысль. Так могут или не могут?

Могут. Но не должны.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.09.2017 в 14:56:02

#6115107

AntiLL написал: Куда отправит? =)

К предкам, в загробный мир. Насчет халявного электричества, раз заметили такое же у работницы местного Энергосбыта в электрощите. Тож была не в курсе.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.09.2017 в 15:51:42

#6115157

AntiLL написал: Куда отправит?

volchenok написал: К предкам, в загробный мир.

Ещё варианты: поля вечной охоты, царство покоя.

AntiLL написал: 10 лет бесплатного электричества

Кто Вам такое сказал? На вводе в дом, что счётчика нет. Раскинули на всех.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

19.09.2017 в 16:51:49

#6115205

megrad написал: Раскинули на всех.

megrad, это понятно.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.09.2017 в 19:54:42

#6115373

megrad написал: Ещё варианты: поля вечной охоты, царство покоя.

Прямо поэзия :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.09.2017 в 20:06:39

#6115383

volchenok написал:

AntiLL написал: Куда отправит? =)

К предкам, в загробный мир. Насчет халявного электричества, раз заметили такое же у работницы местного Энергосбыта в электрощите. Тож была не в курсе.

Про загробный мир - не совсем так. За Кромкой, как верили наши далекие предки, располагался, скорее, иной мир. А мир, где обитали души предков - Ирий.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.09.2017 в 20:27:53

#6115406

alx220 написал: Прямо поэзия

Пока не наступит, хотя

СтранникXXI написал: располагался, скорее, иной мир.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

19.09.2017 в 23:09:32

#6115534

продублирую тут ))

нужна пара советов

получил на руки ТУ на подключение, читаю и местами ничего не понимаю.

Сетевая организация осуществляет...:

1 строительство воздушной линии 0,4 кВ сталеалюминиевым изолированным проводом (ВЛ-0,4 кВ)

почему не СИП? вроде как по закону все новые линии только СИП и все старые переделывают на СИП?

2 Установку устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013

что это за устройства такие?

Заявитель осуществляет следующие мероприятия

3 Для безопасной замены счетчиков предусмотреть установку до прибора учета комутационного аппарата для снятия напряжения со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Рекомендуется установка коммутационного аппарата для одновременного отключения фазных и нулевого рабочего проводников

рекомендуется, то есть необязательно?) что они имеют в виду? рубильник 4 полюса?

да и можно ли вообще рвать ноль? вроде как ставится 3ех полюсной автомат а ноль идет на шину и заземляется, а уже оттуда на счетчик или мне что, рвать ноль через рубильник до шины?

4 Требования к контролю и поддержанию качества электроэнергии: В случае необходимости установить приборы, приводящие параметры качества электрической энергии в допустимое

ЧТООООО?

то есть согласно пункту 2, они сами ставят устройста регулирования напряжения для соответствия его ГОСТу, но если оно НЕ будет соответствовать, то я должен что то ставить? а с какой радости? электричество же должно соответствовать ГОСТу 29322-92 (МЭК 38-83) что и написано в ГОСТ ГОСТ 32144-2013

я чего то не понимаю, или меня хотят на*ь ?:nono:

Про УЗИП ни слова, надо ли ставить? рядом высокие деревья, подстанция рядом, в 300 метрах многоэтажки

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 05:42:32

#6115635

Flest написал: Cталеалюминиевым Изолированным Проводом

Вообще то СИП.

Flest написал: Установку устройств регулирования напряжения ...

Пишите заяву типа прошу разъяснить пункты с указанием типа необходимого оборудования.

Flest написал: рубильник 4 полюса

Видимо да. Так же пусть разъяснят этот пункт.

Flest написал: да и можно ли вообще рвать ноль

Рабочий да, защитный нет.

Flest написал: В случае необходимости установить приборы, приводящие параметры качества электрической энергии в допустимое

Вроде как про стаб пишут.

Flest написал: Про УЗИП ни слова, надо ли ставить?

Лишним не бывает.

Flest написал: а ноль идет на шину и заземляется

Зависит от схемы заземления.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

20.09.2017 в 08:24:22

#6115682

megrad написал:

Flest написал: Cталеалюминиевым Изолированным Проводом

Вообще то СИП.

Flest написал: Установку устройств регулирования напряжения ...

Пишите заяву типа прошу разъяснить пункты с указанием типа необходимого оборудования.

Flest написал: рубильник 4 полюса

Видимо да. Так же пусть разъяснят этот пункт.

Flest написал: да и можно ли вообще рвать ноль

Рабочий да, защитный нет.

Flest написал: В случае необходимости установить приборы, приводящие параметры качества электрической энергии в допустимое

Вроде как про стаб пишут.

Flest написал: Про УЗИП ни слова, надо ли ставить?

Лишним не бывает.

Flest написал: а ноль идет на шину и заземляется

Зависит от схемы заземления.

megrad,

а я думал СИП это (cамонесущий изолированный провод)

а про схему заземления, это как я понимаю они имеют в виду TT но если поставить 4 полюса рубильник и рвать ноль, то как потом перейти на систему TN-C-S? придется же менять вводной рубильник

может сделать проще, да разорвать этот ноль ДО рубильника? потом при обновлении линии можно будет просто от места разрыва кинуть перемычку к заземлению

правильно?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.09.2017 в 09:18:14

#6115714

Flest написал: Вообще то СИП

Самонесущий, а не сталеалюминиевый... просто для справки... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Tensberg

Местный

Регистрация: 15.09.2017

Москва

Сообщений: 6

20.09.2017 в 09:22:14

#6115716

Здравствуйте. Подскажите правильно ли советует мастер: делю комнату пополам глухой ГСК перегородкой. Хочу сделать три доп розетки в одной половине+люстра и три розетки в другой половине. Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5. Вопрос не слишком ли сильная нагрузка,если будут включены 2 компа+свет? К тому же дом 1958г, проводка старая. Стоит ли разделить точки ввода?(не знаю как правильно это называется)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 09:35:58

#6115725

sergey_sav написал: Самонесущий, а не сталеалюминиевый

Но при сокращение читается как надо.

Flest написал: а я думал СИП это (cамонесущий изолированный провод)

Правильно, но задайте вопрос тому кто написал сталеалюминиевый.

Flest написал: но если поставить 4 полюса рубильник и рвать ноль, то как потом перейти на систему TN-C-S

А кто мешает приходящий ноль разделить на N и РЕ до рубильника. Ну Вы уже сами до этого дошли.

Flest написал: может ..., да разорвать этот ноль ДО рубильника

Только сделайте бокс под разделение на N и РЕ под пломбу.

Flest написал: от места разрыва кинуть перемычку к заземлению

После счётчика ноль не соединяется с землёй. Так что определитесь либо TN-C-S, либо ТТ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 09:38:02

#6115726

Tensberg написал: Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5

Естественно - так меньше работы.

Tensberg написал: Вопрос не слишком ли сильная нагрузка,если будут включены 2 компа+свет?

Это в новой половине, а сколько висит на старой половине. Я бы новую линию проложил от щита с отдельным АВ. Цена вопроса.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Tensberg

Местный

Регистрация: 15.09.2017

Москва

Сообщений: 6

20.09.2017 в 09:46:32

#6115736

megrad написал:

Tensberg написал: Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5

Естественно - так меньше работы.

Tensberg написал: Вопрос не слишком ли сильная нагрузка,если будут включены 2 компа+свет?

Это в новой половине, а сколько висит на старой половине. Я бы новую линию проложил от щита с отдельным АВ. Цена вопроса.

megrad, в новой половине - свет,один комп+что-то по-мелочи, в старой половине свет,но он остаётся такой,каким был все годы с тем же выключателем, от нового провода будет только три розетки( для компа+по-мелочи). Предложу мастеру сделать от щитка). А можно вывести провода от второй части комнаты в коридор в распред. коробку? Будет ли тогда меньше нагрузки?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 10:03:57

#6115754

Tensberg написал: . А можно вывести провода от второй части комнаты в коридор в распред. коробку?

А лучше попробовать заменить старую проводку, ведь

Tensberg написал: дом 1958г

Плюс добавить розетки или перенести в более удобные места.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Tensberg

Местный

Регистрация: 15.09.2017

Москва

Сообщений: 6

20.09.2017 в 10:18:37

#6115769

megrad написал:

Tensberg написал: . А можно вывести провода от второй части комнаты в коридор в распред. коробку?

А лучше попробовать заменить старую проводку, ведь

Tensberg написал: дом 1958г

Плюс добавить розетки или перенести в более удобные места.

megrad, заменить старую проводку не могу, у меня а-ля косметический ремонт, а розеток в перегородочной ГСК стене будет достаточно. Вопрос их подключения не к имеющейся розетке, а в распред коробку в коридоре имеет смысл?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 10:21:44

#6115772

Tensberg написал: Вопрос их подключения не к имеющейся розетке, а в распред коробку в коридоре имеет смысл

Да, лучше подключить в коробке.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.09.2017 в 17:05:52

#6116027

Tensberg, я бы прокладывал кабеть от щита со своим автоматом на 16А. Ибо еще не известно как ваш элктрик подключится к алюминию, тем более что за 60 лет он по-любому стал хрупкими.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 17:15:20

#6116031

Vadim 161, автор уже высказался.

Tensberg написал: заменить старую проводку не могу, у меня а-ля косметический ремонт,

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.09.2017 в 17:38:56

#6116044

megrad, да ну, лучше уж кабель в кабель-канале провести до щита, чем старый алюминий тревожить, да и кабель-канал интерьер сильно не нарушит. Но тут уж действительно, пусть решает хозяин. Кстати, судя по году постройки щит скорее всего установлен в квартире.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 18:23:47

#6116077

Vadim 161 написал: лучше уж кабель ... провести до щита

Я сразу это написал.

Vadim 161 написал: Но тут уж действительно, пусть решает хозяин.

На доело уговаривать, и наёмнику всё по фиг... запитать от розетки... :o

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.09.2017 в 21:27:24

#6116242

Tensberg написал: Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5.

спросите, как он будет соединять алюминий (старая ваша проводка) с медью (новая линия).
зы. по сути - нормальное решение, но все нюансы можно определить ("да" или "нет" 100%) только на месте проведения работ. и еще задайте вопрос: розетки соединять собирается шлейфом или как-то иначе :popcorn ? и марку цельнолитого медного провода огласите, пож...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.09.2017 в 21:34:03

#6116248

Tensberg написал:

megrad написал:

Tensberg написал: . А можно вывести провода от второй части комнаты в коридор в распред. коробку?

А лучше попробовать заменить старую проводку, ведь

Tensberg написал: дом 1958г

Плюс добавить розетки или перенести в более удобные места.

megrad, заменить старую проводку не могу, у меня а-ля косметический ремонт, а розеток в перегородочной ГСК стене будет достаточно. Вопрос их подключения не к имеющейся розетке, а в распред коробку в коридоре имеет смысл?

Tensberg, Может с помощью кабель-каналов/плинтусов? И как бы косметику не затронете, и электрику обновите. Эстетики, быть может, не добавит, но все, так сказать малой кровью. Или вообще не рассматриваете такой сюжет?…

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

20.09.2017 в 21:36:30

#6116252

Tensberg, два компа и свет - это смешная нагрузка для указанного вами кабеля. Для этой нагрузки даже 3х1,5 - с запасом.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2017 в 05:20:02

#6116395

Грэй написал: два компа и свет - это смешная нагрузка для указанного вами кабеля. Для этой нагрузки даже 3х1,5 - с запасом.

Да да можно обойтись пилотом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.