Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

28.09.2017 в 13:20:33

#6121761

MaSeVi, Всё это я знаю, но автомат лестничной площадке не очень качественный и менять не будем из-за краж. Как в таком случаи построить защиту?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

28.09.2017 в 13:27:09

#6121767

FSerj написал: не очень качественный

В чем это выражается? Какого бренда сейчас стоит?...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

28.09.2017 в 13:33:00

#6121771

Пока никак, автомат IEK.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

28.09.2017 в 13:45:58

#6121778

FSerj написал: Пока никак

Вот именно. Пусть себе стоит по-прежнему. В квартиру - рубильник...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

28.09.2017 в 13:52:24

#6121783

MaSeVi, Понял. Насчет чем это чревато если не соблюдать селективность, можете объяснить в двух словах?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.09.2017 в 13:54:54

#6121786

FSerj написал: чем это чревато если не соблюдать селективность

Ничем. Просто в случае КЗ выбьет и квартирный АВ, и АВ в этажном щите.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

28.09.2017 в 13:55:26

#6121787

FSerj написал: если не соблюдать селективность, можете объяснить в двух словах?

Просто в два раза больше тратится время на включение АВ и в квартире, и в щите. Не обязательно именно так и будет, но вероятность весьма высока...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
FSerj

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Кишинёв

Сообщений: 27

28.09.2017 в 13:56:08

#6121788

Vadim 161, MaSeVi, Спасибо.

0
Аватар пользователя
НАТА 1973

Местный

Регистрация: 29.09.2017

Омск

Сообщений: 1

29.09.2017 в 10:45:21

#6122355

добрый день!! может кто подскажет!! Собрались делать проводку по дому . Возник вопрос ,какой провод лучше использовать для розеток и какой фирмы лучше.Больше склоняемся на нимовский 3*2.5 ,но с качественным проводом определится не можем. Предлагают угличевский за 47.75 ,цена настораживает .Стоит или нет его брать?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.09.2017 в 11:30:19

#6122372

НАТА 1973, проверяйте диаметр жилы

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.09.2017 в 17:28:51

#6122580

НАТА 1973 написал: Стоит или нет его брать?

Я бы никогда не проложил НУМ ни себе, ни своим заказчикам , репутация дороже ссылка . Только ВВГ нг LS. На розетки - 2,5мм2, освещение - 1,5мм2.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.09.2017 в 17:31:11

#6122582

НАТА 1973 написал: но с качественным проводом определится не можем.

imho Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 Конкорд - не пожалеете... ;) Стоимость чуть более полтинника за метр.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.09.2017 в 17:37:19

#6122586

Vadim 161 написал: репутация дороже

Это было давно и несколько эпизодов... Так что NYM пока не сильно подмочил свою репутацию... Только вот индексов "нг-LS" он не имеет, за редким исключением (слова, обещания технологов и представителей заводов, что это (нг-LS) подразумевается, да и удары в грудь к делу не пришьёшь), посему и область применения ограничена.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.09.2017 в 18:00:14

#6122596

sergey_sav написал: Это было давно и несколько эпизодов

А где гарантия, что эти эпизоды не произойдут снова?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.09.2017 в 21:28:51

#6122677

megrad написал: НАТА 1973, проверяйте диаметр жилы

megrad,
Так ведь вроде по табличкам пришли к тому, что смотреть ток для кабеля надо по таблице 1.3.6 ПУЭ, а не 1.3.4. А в 1.3.6 ток для 1.5мм2 открыто 19А, против таблицы 1.3.4 - 16А. В вашей вообще 15А :confused:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.09.2017 в 22:41:09

#6122718

Songo написал: Так ведь вроде по табличкам пришли к тому, что смотреть ток для кабеля надо по таблице 1.3.6 ПУЭ,

А диаметр по какой?

Songo написал: В вашей вообще 15А

Кабель сохранней будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.09.2017 в 23:57:05

#6122753

megrad написал: А диаметр по какой?

Так с диаметром вопрос есть, так как на данный момент некоторые производители кабельной продукции ссылаются на соответствие сопротивления жил согласно ГОСТ 22483-2012.

megrad написал: Кабель сохранней будет.

Согласен.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.09.2017 в 11:32:42

#6122860

megrad написал: А диаметр по какой?

Можно по такой

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.09.2017 в 12:20:36

#6122873

megrad написал: А диаметр по какой?

А диаметр по учебнику "Математика" для 6 класса.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

30.09.2017 в 12:30:47

#6122876

TAB написал:

megrad написал: А диаметр по какой?

А диаметр по учебнику "Математика" для 6 класса.

TAB, А что, жила идеально круглая, т.е. радиус/диаметр = const?))...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.09.2017 в 12:37:21

#6122877

MaSeVi написал: А что, жила идеально круглая, т.е. радиус/диаметр = const?))...

Я даже больше скажу: const = 0.5 :popcorn

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2017 в 15:55:04

#6122952

TAB, вообще то вопрос был про таблицу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2017 в 15:56:19

#6122953

ebf написал: Можно по такой

Благодарю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

30.09.2017 в 19:01:45

#6123019

ebf написал:

megrad написал: А диаметр по какой?

Можно по такой

ebf, если не секрет, откуда таблица? В ГОСТ на жилы че-то такой не помню...

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.09.2017 в 19:42:36

#6123042

СтранникXXI написал: ebf, если не секрет, откуда таблица?

гост Р мэк 60719-99

0
Аватар пользователя
lpm61

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Москва

Сообщений: 32

01.10.2017 в 12:07:55

#6123408

Здравствуйте! Основной щиток в доме. От него идёт подземный кабель (около 50м) на баню и сарай (ветвится под землёй). Вопроса два: 1.Нужно ли УЗО в основном щитке? 2.Соединять ли жилу заземления кабеля (который от основного щитка) с землёй сарая и бани (у них свои заземлители). Спасибо!

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

01.10.2017 в 13:45:20

#6123462

lpm61 написал: 1.Нужно ли УЗО в основном щитке?

Можно поставить "противопожарный ВДТ 63А 300мА"

lpm61 написал: 2.Соединять ли жилу заземления кабеля (который от основного щитка) с землёй сарая и бани (у них свои заземлители).

Да

0
Аватар пользователя
lpm61

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Москва

Сообщений: 32

01.10.2017 в 16:50:00

#6123615

Songo, спасибо! Т.е. получится два заземления: одно у основного щитка, второе, рядом с сараем (баней). Нет ли тут засады? Вроде, как не должно быть, но "меня терзают смутные сомненья" (с).

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.10.2017 в 18:24:33

#6123682

lpm61 написал: получится два заземления: одно у основного щитка, второе, рядом с сараем (баней). Нет ли тут засады? Вроде, как не должно быть, но "меня терзают смутные сомненья" (с).

Нарисуйте схему, как у вас сейчас выполнены соединения. Тогда, кмк, через какое-то время, сомнения вас терзать перестанут :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
lpm61

Местный

Регистрация: 29.02.2016

Москва

Сообщений: 32

01.10.2017 в 19:04:43

#6123722

ZooZoo, схема у меня нарисована. Как же без неё. Только вот сомнения вовсе не от отсутствия схемы. Три заземлителя, соединены одной жилой 4ммкв. Длина жилы 50м. Сопротивление растекания я не измерял, но, думаю, оно для основного заземлителя в несколько раз ниже (конструкция разная). Вот отсюда и сомнения. Везде УЗО.

0