FSerj написал: Как смотрят уважаемые форумчане на эту схему не соблюдения селективности? Чем это чревато?
Несоблюдением селективности.)) Поставьте вместо второго АВ рубильник на тот же, или выше, номинал
28.09.2017 в 13:09:26
FSerj написал: Как смотрят уважаемые форумчане на эту схему не соблюдения селективности? Чем это чревато?
Несоблюдением селективности.)) Поставьте вместо второго АВ рубильник на тот же, или выше, номинал
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.09.2017 в 13:20:33
MaSeVi, Всё это я знаю, но автомат лестничной площадке не очень качественный и менять не будем из-за краж. Как в таком случаи построить защиту?
28.09.2017 в 13:27:09
FSerj написал: не очень качественный
В чем это выражается? Какого бренда сейчас стоит?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.09.2017 в 13:33:00
Пока никак, автомат IEK.
28.09.2017 в 13:45:58
FSerj написал: Пока никак
Вот именно. Пусть себе стоит по-прежнему. В квартиру - рубильник...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.09.2017 в 13:52:24
MaSeVi, Понял. Насчет чем это чревато если не соблюдать селективность, можете объяснить в двух словах?
28.09.2017 в 13:54:54
FSerj написал: чем это чревато если не соблюдать селективность
Ничем. Просто в случае КЗ выбьет и квартирный АВ, и АВ в этажном щите.
Грубый, но справедливый
28.09.2017 в 13:55:26
FSerj написал: если не соблюдать селективность, можете объяснить в двух словах?
Просто в два раза больше тратится время на включение АВ и в квартире, и в щите. Не обязательно именно так и будет, но вероятность весьма высока...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.09.2017 в 13:56:08
Vadim 161, MaSeVi, Спасибо.
29.09.2017 в 10:45:21
добрый день!! может кто подскажет!! Собрались делать проводку по дому . Возник вопрос ,какой провод лучше использовать для розеток и какой фирмы лучше.Больше склоняемся на нимовский 3*2.5 ,но с качественным проводом определится не можем. Предлагают угличевский за 47.75 ,цена настораживает .Стоит или нет его брать?
29.09.2017 в 11:30:19
НАТА 1973, проверяйте диаметр жилы
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу