ZooZoo, ТТ у меня. Объясните мне, почему необходимо? Уравнивание потенциалов? Как в ванной?
haramamburu, теоретичиские - ладно. Меня интересует здравый смысл. Ну и безопасность. Вернее, наоборот :)
lpm61 написал:
1.Нужно ли УЗО в основном щитке?
2.Соединять ли жилу заземления кабеля (который от основного щитка) с землёй сарая и бани (у них свои заземлители).
Спасибо!
если везде(и в бане и сарае) стоят узо, то повторять(ставить в главном щитке общее узо на эти две линии) не нужно.
Соединяйте конечно.. Заземлителей много не бывает, и Все заземлители всегда должны соединяться между собой.
Грэй написал:
если везде(и в бане и сарае) стоят узо, то повторять(ставить в главном щитке общее узо на эти две линии) не нужно.
И как наличие ВДТ в отдельно стоящих постройках влияет на нужность/ненужность "противопожарного" ВДТ?
p.s. При системе заземления ТТ, вообще лучше использовать 2х уровневую ДИФ защиту.
Все как мантру повторяют про 2-ступенчатую диффзащиту при ТТ, но никто не может толком обосновать ее необходимость.
А вообще-то, Грэй имел ввиду групповое УЗО в домовом щите на линиях гаража и бани.
Здравый смысл и правила говорят заземляй заземляй заземляй....
а вот теоретический аспект тут не так однозначен...
например имеем систему TN-C-S, все как положено... заземление.. подвод 10й медью...
И погнали к бане/сараю/нужнику шнурок - пусть условно для "экскремента" 1,5 несчастных квадрата.... смотрим, а возле нужника рельс вкопан.. еще прадед до революции вкопал)))
и дайка мы повторно заземлимся... че добру пропадать? сказано - сделано
А вот теперь включаем фантазию....
каким то образом проводник от основного заземления отпал... сгнил/украли неважно... этого сразу и не заметить.... "рельс" то работает...
и вот настал час Хэ.. отгорел/отпал/украли НУЛЬ... ваша нагрузка и соседская будет идти, вся или частично через "рельс".... а чем он соединен? Шнурком в полтора условных квадрата... то бишь полыхнет...
Если же у вас система ТТ, то таких грустных фантазий не имею и соединять можно без всяких страшилок
ЗЫ надеюсь не сильно попугал))) Это только мои измышлизмы)))
Так же, как и электрик с УК не может обосновать установку ВДТ в этажный щит.
Да и вы не сможете.
TAB, А Вы?…