19.10.2017 в 22:45:26
19.10.2017 в 22:59:33
Дмитрий2020 написал: Кстати, есть смысл брать dx3 вместо tx3?
Думаю что нет. Есть смысл на Хагер посмотреть. ИМХО.
19.10.2017 в 23:07:09
Songo, Хагер у нас только младшая серия MY в Мерлене.
19.10.2017 в 23:08:16
Дмитрий2020 написал: Songo, Хагер у нас только младшая серия MY в Мерлене.
Дмитрий2020, более, чем сойдет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.10.2017 в 23:19:37
Дмитрий2020, Не знаю, я с ТХ не работал, но Хагер весьма себе хорош...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.10.2017 в 23:46:37
Дмитрий2020, 2Р АВ должен быть в осн. щите - отключите линию полностью. И должен быть АВ перед УЗО . Вы там ещё один АВ добавите - и будет "перегрузка" АВ в осн. щите.
20.10.2017 в 01:04:13
Дмитрий2020 написал: будет лучше, чем tx3?
Эта серия будет точно не хуже, а дальше по цене смотрите.
20.10.2017 в 08:18:53
Возможно уже обсуждалось. Линию заземления разрывать нельзя, т.е. розетки шлейфом соединить нельзя. Только вариант от распаячной коробки кабель к КАЖДОЙ розетке? Или есть другой способ? И объясните в чем разница Между ABB S201 6кА Icu 6000 А Частота 50/60 Гц и ABB SH201L 4.5кА Icu 4500 А Частота 50 Гц
20.10.2017 в 09:46:40
Shiza, буква Н - это "Home, sweet home", буква L - это в России такое обозначение для 4,5кА, в Украине просто SH 6кА без буквы L. S200 - стандартная серия (жильё, офис, производство). SH200, SH200L - типа домашняя серия. Внутри одно и то же у всех, за исключением зажимов. У S200 они более удобные и эта серия позволяет цеплять на автоматы всякие дополнительные аксессуары. Шины для S и SH разные (PS и PSH). Ещё окошко индикации состояния контактов, оно есть только у S. Icu (Ultimate) - предельная отключающая способность, автомат 6кА должен быть способен отключить ток 6000А не менее трёх раз до выхода из строя. Ics - сервисная отключающая способность, ниже предельной и более трёх раз. В СССР на автоматах указывали реальные значения отключающей способности, т.к. конкуренции не было, а населению всё это было до одного места. В условиях рынка Вам могут продать автомат 6кА на котором будет нарисовано 4,5кА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу