23.10.2017 в 22:28:31
#6142576
Mandalore105 написал: ebf, ок, спс. Линии если и потяну, то уже не штробами, а с внешней стороны и явно не в этом десятилетии, ибо ремонт наконец закончен. Так что просто при духовке чайник включать не будем никогда, на всякий. А посудомойка моет ночью, ей неважно.
Mandalore105, Вы свое обещание, данное самому же себе о том, что не будете включать чайник при работающей духовке - забудете очень скоро. Хотя, да и шут с ним, ничего такого особенного в таком режиме не будет)))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.10.2017 в 22:31:46
#6142580
Vadim 161 написал: ebf, а как же этот пунктик? Я же вам на него намекал. Консультация у меня тоже бесплатная :)
Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
Vadim 161, Ну и что вам не понятно, где у вас появилось
Vadim 161 написал: возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях,
,что вы решили обратить внимание на данный пункт? ТЕ всё остальной вам понятно ?
23.10.2017 в 22:35:49
#6142585
MaSeVi написал:
Mandalore105 написал: ebf, ок, спс. Линии если и потяну, то уже не штробами, а с внешней стороны и явно не в этом десятилетии, ибо ремонт наконец закончен. Так что просто при духовке чайник включать не будем никогда, на всякий. А посудомойка моет ночью, ей неважно.
Mandalore105, Вы свое обещание, данное самому же себе о том, что не будете включать чайник при работающей духовке - забудете очень скоро. Хотя, да и шут с ним, ничего такого особенного в таком режиме не будет)))…
Вот именно. Просто не успеет.
23.10.2017 в 22:36:50
#6142587
ebf, вот допустим, работают одновременно несколько приборов, автомат-25А, кабель 2,5мм2, приборы потребляют 30А, что уже является сверхтоком, но однако автомат и не думает отключаться.
ebf написал: ТЕ всё остальной вам понятно ?
Представленные формулы вроде давно не для кого не секрет.
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 22:38:56
#6142589
MaSeVi, СтранникXXI, ок, спс, успокоили)) я-то буду помнить, но вот жена...
23.10.2017 в 22:40:23
#6142591
Mandalore105, духовка потребляет как правило не более 2кВт, и чайник столько же, при одновременной их работе выбивать ничего не будет.
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 22:40:43
#6142593
Vadim 161, вот всегда думал, что автоматы, это как автомобильные предохранители, превысь на полампера номинал и все, вырубон, поэтому и решил узнать а там вон как сложно все...
23.10.2017 в 22:45:30
#6142598
Vadim 161 написал: вот допустим, работают одновременно несколько приборов, автомат-25А, кабель 2,5мм2, приборы потребляют 30А, что уже является сверхтоком, но однако автомат и не думает отключаться.
Ну и ,что дальше, приборы работают, АВ не отключается ,что вас смущает СВЕРХТОК или жизнь кабеля ? Кабель сколько держит по таблице .предположим 27А ,что не так ?
23.10.2017 в 22:47:45
#6142601
ebf написал: Кабель сколько держит по таблице .предположим 27А ,что не так ?
Длительно ;) То биш бесконечно , в рамках всего срока службы . :eek:
23.10.2017 в 22:48:50
#6142605
dokar, Длительно :) Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523);
23.10.2017 в 22:55:17
#6142612
ebf, превышение тока кабеля, в следствии чего нагрев и старение изоляции. Напомню, согласно таблице длительно допустимый ток для трехжильных кабелей с медными жилами составляет 25А.
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 23:00:56
#6142616
Mandalore105 написал: MaSeVi, СтранникXXI, ок, спс, успокоили)) я-то буду помнить, но вот жена...
Mandalore105, Жена и родные - тем более. Но, еще раз - все будет нормально…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.10.2017 в 23:05:11
#6142621
Vadim 161 написал: Напомню, согласно таблице длительно допустимый ток для трехжильных кабелей с медными жилами составляет 25А.
Простите какой табличке ,вы уж покажите ,просто в таблице всегда указаны способ прокладки и вы с трёхжильным не погорячились приведя его в пример :) Ну пусть даже по вашему 25А ,что противоречит ГОСТ, можете дать ответ?
23.10.2017 в 23:11:57
#6142627
ebf, Зачем Вам постоянно что-то кому-либо доказывать?)))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.10.2017 в 23:14:51
#6142630
Таблица 1.3.4 ПУЭ.
ebf написал: что противоречит ГОСТ, можете дать ответ?
Я вам уже написал, раза два.
Vadim 161 написал: не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
И вы мне так и не ответили на мой вопрос.
Vadim 161 написал: каким образом обеспечивается защита от сверхтока при АВ 25А ?
Грубый, но справедливый
23.10.2017 в 23:15:45
#6142633
MaSeVi написал: ebf, Зачем Вам постоянно что-то кому-либо доказывать?)))…
MaSeVi, Те увидел ,что то не правильно и иди себе с миром, тебя же это не касается :)
23.10.2017 в 23:18:43
#6142641
ebf, Грубовато, однако…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.10.2017 в 23:25:45
#6142651
Друзья, не ссорьтесь))
Скажите, а может кто в курсе, существует ли что-то типа конденсатора для 220 вольт? Поясню, если вдруг в доме (во всем, явно с подстанции идет), пропадает свет, но буквально на секунду, ломает на 10 устройствах часы настраивать. А так подключил параллельно входному автомату... блин, дом-то весь с общим электричеством, этот аккум получается всех питать будет, да и подстанцию заодно. Хотя... а диоды для 220 вольт бывают? Чтобы от меня в обратку ток не шел?
Я знаю, то, что я пишу немного странно, но вот витают в голове бредовые идеи))
23.10.2017 в 23:26:20
#6142652
Vadim 161 написал: ebf, вот допустим, работают одновременно несколько приборов, автомат-25А, кабель 2,5мм2, приборы потребляют 30А, что уже является сверхтоком, но однако автомат и не думает отключаться.
ebf написал: ТЕ всё остальной вам понятно ?
Представленные формулы вроде давно не для кого не секрет.
Vadim 161, у ТС не тот случай. У него совершенно конкретные ЭП с конкретными токами потребления. И более-менее продолжительное время работают только ПММ и ДШ. И АВ 25А вполне "осилит" их одновременную работу в пределах своего нормального режима. Но если ТС говорит, что ПММ включается только ночью, то и с АВ 16А вообще никаких проблем не возникнет. Пы.Сы. В сочетании АВ 25А и кабеля 2,5 кв.мм. ничего криминального нет, Если не использовать его бездумно и где попало.
23.10.2017 в 23:30:52
#6142657
Vadim 161 написал: Я вам уже написал, раза два.
Vadim 161 написал: не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
В каких случаях, случай который вы приводите, как раз говорит об обратном или у вас плохо с математикой ? Учу только вы запоминайте Ib - расчетный ток цепи (В вашем примере 25 А ,но по какой то причине шпарит 30А) In - номинальный ток защитного устройства (В вашем примере АВ25А ,который пропускает в данный момент 30А и не может отключится) Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 5 2 3);(Пусть как говорите вы трёхжильный :) и 25А Всё вроде как в ГОСТ ,но вам хочется АВ25А умножить на 1,45 и сказать АГА кабель то на 25А :) Ну как быть с этим I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время (Надеюсь вы согласны, что это АВ25А х 1,45 А I2 меньше либо равно 1,45Iz( Кабель 25А х 1,45) АВ25А х 1,45 меньше либо равен Кабель 25А х 1,45 Что ещё не понятно ?Есть противоречия ?
23.10.2017 в 23:31:26
#6142658
http://www.mastergrad.com/forums/t240341-formalizovannyy-vybor-avtomata-2/ Скоро всемирка соберется . С письмами и неизданными рисунками :)
23.10.2017 в 23:32:50
#6142660
MaSeVi написал: ebf, Грубовато, однако…
MaSeVi, Мой пост к вам не относился, ни коем образом, писал про себя
23.10.2017 в 23:42:05
#6142665
ebf написал:
MaSeVi написал: ebf, Грубовато, однако…
MaSeVi, Мой пост к вам не относился, ни коем образом, писал про себя
ebf, Извиняюсь, инерционен)) Не сразу вник...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2017 в 15:44:00
#6143066
ebf, что-то вас не в ту степь понесло. I2 = 36.25A, а сверхток составляет 30А, соответственно защита от длительного сверхтока не обеспечивается.
Грубый, но справедливый
24.10.2017 в 15:54:29
#6143075
Vadim 161 написал: ebf, что-то вас не в ту степь понесло. I2 = 36.25A, а сверхток составляет 30А, соответственно защита от длительного сверхтока не обеспечивается.
Vadim 161, Те сверхток у вас 30А(ну это тот ток, который в вашем примере потребляют приборы в данный момент),а сверхток АВ 36А ,а защиты у вас нет :) Шедеврально, 36А не может защитить 30А :) Как у вас так получается? Через АВ может пройти 36А ,а проходит только 30А и вы говорите, что защиты нет
24.10.2017 в 16:10:58
#6143080
ebf, я ничего не выдумываю, это ГОСТ.
Грубый, но справедливый
24.10.2017 в 16:16:02
#6143084
ebf написал:
Vadim 161 написал: ebf, что-то вас не в ту степь понесло. I2 = 36.25A, а сверхток составляет 30А, соответственно защита от длительного сверхтока не обеспечивается.
Vadim 161, Те сверхток у вас 30А(ну это тот ток, который в вашем примере потребляют приборы в данный момент),а сверхток АВ 36А ,а защиты у вас нет :) Шедеврально, 36А не может защитить 30А :) Как у вас так получается? Через АВ может пройти 36А ,а проходит только 30А и вы говорите, что защиты нет
ebf, Vadim 161 говорит не об этом. Он имеет ввиду, что при токе, скажем, 32А АВ 25А будет отключаться неизвестно сколько времени. И если все это время по кабелю 2,5 кв. мм. с предельной допустимой нагрузкой в длительном режиме 27А будет течь ток 32А, неизвестно, что наступит раньше - отключится АВ или сдохнет кабель. НО в случае ТС такой ситуации быть не может, поскольку более-менее "длительно потребляющие" только ПММ и ДШ, а их АВ 25А (и кабель 2,5 кв. мм., естественно, тоже) вполне потянет в штатном режиме.
24.10.2017 в 16:20:22
#6143086
Vadim 161, Вы реально не понимаете или стебётесь ? Пункт ,который вы приводите ,НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВАШЕМУ ПРИМЕРУ .Вы хоть вдумайтесь ,что там написано ,а потом соотносите с вашим примером :) Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения Попробуйте указать параметры ,о которых говорится в этом пункте ,желательно буквами как в ГОСТ
24.10.2017 в 16:26:44
#6143087
СтранникXXI написал: ebf, Vadim 161 говорит не об этом. Он имеет ввиду, что при токе, скажем, 32А АВ 25А будет отключаться неизвестно сколько времени. И если все это время по кабелю 2,5 кв. мм. с предельной допустимой нагрузкой в длительном режиме 27А будет течь ток 32А, неизвестно, что наступит раньше - отключится АВ или сдохнет кабель.
Я уж не знаю, что и кто думает ,но читать то все умеют на русском .И что это за термин
СтранникXXI написал: с предельной допустимой нагрузкой в длительном режиме
это ОТКУДА ? Вот Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 5 2 3); Кто то видит тут слово ПРЕДЕЛЬНЫЙ или ПРЕДЕЛЬНАЯ ? И если уж хочется узнать эту предельную ,то надо взять и посмотреть ,что это 1,45Iz :o
24.10.2017 в 16:28:43
#6143090
ebf написал: Пункт ,который вы приводите
Это примечание которое относится как-раз к пункту 433.1, о котором вы и толдоните.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий