crazy_duck написал: В соседней аудитории планируется серверная, необходимо заземлить все токопроводящие части (стойки, проволочные лотки и т.п.).

Полы из какого материала?

Аватар пользователя
Macsergey

Местный

Регистрация: 19.08.2017

Москва

Сообщений: 37

01.11.2017 в 13:57:54

#6149969

Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: необходим рубильник на 4 полюса, но какого в ближайшей доступности не удаётся найти. Но есть на 2 полюса. На сколько безопастно будет соеденить 2 двухполюсных в один четырёхполосный путем просовывания штыря в рычажки?

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

01.11.2017 в 14:32:05

#6149990

Macsergey, у АББ есть рубильники на 3 полюса. Дополнительные силовые полюса тоже обычно доступны. Вам на сколько ампер?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2017 в 14:51:46

#6150006

Macsergey написал: Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: необходим рубильник на 4 полюса, но какого в ближайшей доступности не удаётся найти. Но есть на 2 полюса. На сколько безопастно будет соеденить 2 двухполюсных в один четырёхполосный путем просовывания штыря в рычажки?

Macsergey, Совершенно не безопасно и очень глупо. Забудьте эту идею.

Аватар пользователя
Macsergey

Местный

Регистрация: 19.08.2017

Москва

Сообщений: 37

01.11.2017 в 17:58:26

#6150184

Rumato, можете пояснить почему? Я понимаю с автоматами - там внутри вилки толкатели без которых с случае срабатывания защиты все полюсы не отключатся, но рубильник он обсолютно на ручном управление и по сути так и состоит из нескольких однополюсных рубильников, соединенных только штырем в ручках. Или я не прав?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2017 в 18:07:31

#6150191

Macsergey, Вы неправы, потому механизм рубильника то же имеет соединение внутри. Вы начали включать свой сдвоенный рубильник, штырь в ручке погнулся, 2 полюса замкнулись, 2 нет, возникла дуга. Дальше дофантазируйте сами.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.11.2017 в 20:46:25

#6150357

Macsergey написал: необходим рубильник на 4 полюса, но какого в ближайшей доступности не удаётся найти

где ищите? их в Мск как грязи...

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2017 в 22:17:44

#6150454

СтранникXXI написал: crazy_duck написал: В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?

НЕТ!!!!!!

Вот и я так думаю, но на всякий случай решил уточнить.

СтранникXXI написал: crazy_duck написал: Вопрос: Заземлять ли корпуса оборудования на шинку PE в локальном щите или не стоит?

Нет.

СтранникXXI написал: crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине.

В щитовой, где установлено ВРУ здания?

Нет, отдельный распред шкаф с магистральными шинами, но вводный кабель туда приходит напрямую из щитовой с ВРУ.

СтранникXXI написал: crazy_duck написал: Есть учебный корпус 68-года постройки. В здании 4-х проводка, есть контур заземления, но изолированный от нейтрали или нет неизвестно.

Ну так выясните.

Пока не представляется возможным, так как местные электрики ничего внятного сказать не могут: "не знают". Попробую завтра их начальника еще раз помучить. Думаю, что все-таки TN, так как трансформаторная подстанция на территории Университета.

AlexeyL написал: Формальный пункт, который 7 лет назад уже действовал: 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

Это я знаю, спасибо, что напомнили. Есть сомнение, что PEN вообще был разделен. А если и был, то PE в аудиторию мог быть не заведен.

AlexeyL написал: crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине. ПВС плохо, остальное может быть нормально. Зависит от конструкции шин в щитовой.

Согласен, вообще договаривались на ВВГ-нг 5*6, но, видимо, им было лень с моножилой мучится, в итоге кинули ПВС в гофре. Щит тех-же 60-х годов, завтра попробую сфотографировать. С их стороны ПВС точно не обжат, они такими вещами не пользуются в принципе.

СтранникXXI написал: crazy_duck написал: В соседней аудитории планируется серверная, необходимо заземлить все токопроводящие части (стойки, проволочные лотки и т.п.).

Полы из какого материала?

Паркетные щиты поверх бетонных перекрытий. Батареи старые, чугунные, стояеи местами сталь, местами металлопластиковые трубы.

Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2017 в 22:20:42

#6150458

AlexeyL,

AlexeyL написал: Фактически получается кривая и непредсказуемая реализация системы TN-C, исключающая использование дифзащиты, но не исключающая вынос потенциала через нагрузку на корпуса.

Поясните, пожалуйста, почему исключается использование диф. защиты, чтобы самому не фантазировать.

Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2017 в 23:49:51

#6150543

crazy_duck написал: Согласен, вообще договаривались на ВВГ-нг 5*6, но, видимо, им было лень с моножилой мучится, в итоге кинули ПВС в гофре. Щит тех-же 60-х годов, завтра попробую сфотографировать. С их стороны ПВС точно не обжат, они такими вещами не пользуются в принципе.

Ну как я и думал, из щитовой приходит 4-х проводный кабель, марку не знаю, но в броне. Далее в мою лабораторию уходит ПВС 5*6, но N и PE соединены на одной шине. Хоть бы, сцуки, сказали, что они синий проводник на фазу посадили. Как мне теперь понять, какой черный проводник на фазе, а какой на шине N? Буду заставлять переделывать.

Что делать в таком случае? Подключать ли PE отходящих в лаборатории линий, проволочных лотков и т.п.?

Надо бы им чтоли болтовые наконечники с клещами хотя бы дать....

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

01.11.2017 в 23:53:56

#6150544

Здравствуйте. Кто подскажет как называется этот сжим? Хочу его поставить и отвести от него 4 нуля от стояка. Спасибо.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.11.2017 в 00:04:28

#6150558

У859 вероятно

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2017 в 00:19:08

#6150566

sergey_sav написал: У859 вероятно

У У859 магистральный 50-70 :eek: А как его на стояк 10-16 прицепить? Просто вижу такие не раз и стояки явно не больше 16мм2.

Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

02.11.2017 в 01:02:16

#6150595

Songo написал:

sergey_sav написал: У859 вероятно

У У859 магистральный 50-70 :eek: А как его на стояк 10-16 прицепить? Просто вижу такие не раз и стояки явно не больше 16мм2.

Songo, https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k19_szhimy_otvetvitelnye_oreshki/

Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

02.11.2017 в 01:05:52

#6150600

Songo написал: Здравствуйте. Кто подскажет как называется этот сжим? Хочу его поставить и отвести от него 4 нуля от стояка. Спасибо.

Songo, А зачем Вам именно 4 нуля отводить?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.11.2017 в 01:22:23

#6150601

crazy_duck написал:

Songo написал: Здравствуйте. Кто подскажет как называется этот сжим? Хочу его поставить и отвести от него 4 нуля от стояка. Спасибо.

Songo, А зачем Вам именно 4 нуля отводить?

crazy_duck, Четыре квартиры - четыре нуля, видимо…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.11.2017 в 01:36:33

#6150605

Коллеги, прошу помощи. Задача: нужен специальный гибкий кабель 5х50 кв.мм. Крепится к люку с автоматикой, который раз в неделю поднимается для профилактики, т.е. испытывает динамические нагрузки: открыть — закрыть. Под похожие задачи есть КГ, есть КПГ, но может кто сталкивался с подобным?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2017 в 01:52:27

#6150609

MaSeVi, КГВВ ?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

02.11.2017 в 02:00:19

#6150611

Rumato написал: MaSeVi, КГВВ ?

Rumato, СПАСИБО, посмотрю!…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2017 в 02:10:16

#6150614

crazy_duck написал: https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k19_szhimy_otvetvitelnye_oreshki/

Мне интересен сжим именно с "гайкой" закручивающейся, а это самый маленький У859М, он по сечению магистрали 50-70кв.мм, а на отходящие 4-35кв.мм. Может его можно перевернуть и зажать магистраль в отходящую, а отходящие в магистраль?

crazy_duck написал: А зачем Вам именно 4 нуля отводить?

4 квартиры = 4 нуля. Я бы сделал на каждую квартиру свой отвод, но это делается почти за бесплатно + есть вопросы с УК, типа минимум зачищать PEN проводник. Вот и хочу 1 сжим и 4 отвода от него.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2017 в 07:02:48

#6150631

Songo написал: 4 квартиры = 4 нуля. Я бы сделал на каждую квартиру свой отвод, но это делается почти за бесплатно + есть вопросы с УК, типа минимум зачищать PEN проводник. Вот и хочу 1 сжим и 4 отвода от него.

Хорошее дело, а главное правильное.

Аватар пользователя
МакарX

Местный

Регистрация: 20.09.2017

Франкфурт-на-Майне

Сообщений: 3

02.11.2017 в 11:04:19

#6150774

Добрый день господа электрики.

Очень нужна ваша помощь, ситуация такова: Сделал ремонт в ванной комнате, установил вентилятор Silent 100 design и подключил его к свету, то есть включаешь свет, включается вентилятор, но при эксплуатации оказалось что это была очень глупая идея. Как сделать включение вентилятора отдельно от освещения? Ремонт сделан, провода спрятаны не добраться. Есть ли варианты?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2017 в 11:25:21

#6150791

МакарX, Если есть лишняя жила в кабеле который идёт от света к выключателю, то можно. Если нет, то никак нельзя.

Аватар пользователя
МакарX

Местный

Регистрация: 20.09.2017

Франкфурт-на-Майне

Сообщений: 3

02.11.2017 в 11:32:05

#6150798

Rumato написал: МакарX, Если есть лишняя жила в кабеле который идёт от света к выключателю, то можно. Если нет, то никак нельзя.

Rumato,

В выключатель заходит 3 жилы. Но вентилятор подключён 2мя проводами выходящими из под потолка, где они там и как подключены ЗХ Как сделать?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.11.2017 в 13:06:40

#6150895

volchenok написал:

Songo написал: 4 квартиры = 4 нуля. Я бы сделал на каждую квартиру свой отвод, но это делается почти за бесплатно + есть вопросы с УК, типа минимум зачищать PEN проводник. Вот и хочу 1 сжим и 4 отвода от него.

Хорошее дело, а главное правильное.

volchenok, И что ж тут правильного ? Один сжим , одна жила от 10 квадратов медью , далее шина и с нее отводы на хаты и в прочие места. Может так правильней ? Не ?

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2017 в 13:49:01

#6150926

Какая шина? Вы за свои е

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2017 в 13:53:15

#6150929

dokar написал:

volchenok написал:

Songo написал: 4 квартиры = 4 нуля. Я бы сделал на каждую квартиру свой отвод, но это делается почти за бесплатно + есть вопросы с УК, типа минимум зачищать PEN проводник. Вот и хочу 1 сжим и 4 отвода от него.

Хорошее дело, а главное правильное.

volchenok, И что ж тут правильного ? Один сжим , одна жила от 10 квадратов медью , далее шина и с нее отводы на хаты и в прочие места. Может так правильней ? Не ?

dokar, я рассуждаю как человек регулярно ремонтирующий такие щиты. В случае если стояк люминевый, а в случае если дом старый это всегда так, то орех и 4 отвода тем же люминием гораздо надежнее каких либо шин. И каждое соединение воспринимается мною как потенциально уязвимое. Так что чем их меньше тем лучше.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2017 в 13:56:30

#6150931

МакарX, Тогда никак, отключите вентилятор и забудьте.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.11.2017 в 15:41:16

#6150995

volchenok написал: 4 отвода тем же люминием гораздо надежнее каких либо шин.

Сколько квадратов вы ставите на отводяших ? И разве орех не расчитан как раз с алюминия на медяху ? :)

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2017 в 19:50:22

#6151181

Рассчитан, только вот в наших старых щитах меди нету и разводка и стояки алюминий. 6мм2 алюминия на отвод до счетчика или пакетника.