29.10.2017 в 23:39:07
Songo написал: Я покуда отдать 500$ на Starmix 1625 не могу
А может и не надо?.... Были у нас хорошие пылесос и штраборез (Hitachi WDE3600 и CM7MRU), но приделали им ноги... Пришлось по быстренькому прикупить Фиолент Б2 и Einhell 1930 и ничего страшного не произошло. Работаем и не хвастаемся... ;) Это по поводу саркастичного высказывания...
"Ой, да взяли бы себе уже Фиолент Б-2 или Б-3, да и жили спокойно, и хвастались что у Вас личный штроборез есть"
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.10.2017 в 23:40:56
megrad написал: Мона обойтись обычным с небольшой приблудой ссылка ссылка и насадка на УШМ ссылка
Я свой домашний пылесос убил за 2 дня самодельным циклоном. Двигателю кранты :(. Собирал строительную пыль в ведро ~40 литров.
29.10.2017 в 23:43:13
sergey_sav написал: А может и не надо?.... Были у нас хорошие пылесос и штраборез (Hitachi WDE3600 и CM7MRU), но приделали им ноги... Пришлось по быстренькому прикупить Фиолент Б2 и Einhell 1930 и ничего страшного не произошло. Работаем. ;)
Я хочу этот пылесос иногда использовать для уборки квартиры. Говорят, что самые простые пылесосы выбрасывают много пыли в воздух :(.
29.10.2017 в 23:49:30
Songo написал: Говорят, что самые простые пылесосы выбрасывают много пыли в воздух
Само собой, "простые" строительные пылесосы не имеют многоступенчатых пылесборных систем... мешок, фильтр механический и на выхлопе что-то типа фильтра... Примерно также, как и у бюджетного бытового пылесоса... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.10.2017 в 23:54:58
Знакомый бошем ГАЗ-20 пропылесосил машину, а пылесос в машине стоял, так вся машина в пыли :swoon Так что скорее всего придётся раскошеливаться :(.
01.11.2017 в 09:18:36
Всем привет. Есть учебный корпус 68-года постройки. В здании 4-х проводка, есть контур заземления, но изолированный от нейтрали или нет неизвестно.
01.11.2017 в 10:28:08
crazy_duck написал:
В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?
НЕТ!!!!!!
crazy_duck написал: Вопрос: Заземлять ли корпуса оборудования на шинку PE в локальном щите или не стоит?
Нет.
crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине.
В щитовой, где установлено ВРУ здания?
01.11.2017 в 10:30:33
crazy_duck написал: Есть учебный корпус 68-года постройки. В здании 4-х проводка, есть контур заземления, но изолированный от нейтрали или нет неизвестно.
Ну так выясните.
01.11.2017 в 10:32:34
crazy_duck написал: В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?
Категорически запрещено и весьма опасно.
Формальный пункт, который 7 лет назад уже действовал: 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Фактически получается кривая и непредсказуемая реализация системы TN-C, исключающая использование дифзащиты, но не исключающая вынос потенциала через нагрузку на корпуса.
crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине.
ПВС плохо, остальное может быть нормально. Зависит от конструкции шин в щитовой.
01.11.2017 в 10:41:56
AlexeyL написал: ПВС плохо, остальное может быть нормально.
Почему ПВС плохо?
01.11.2017 в 11:44:27
Rumato написал:
AlexeyL написал: ПВС плохо, остальное может быть нормально.
Почему ПВС плохо?
Rumato, пожалуйста, не начинайте заново это бодание, недавно в другой теме несколько страниц на это угрохали. Не дай Бог, SB3 увидит, и опять начнется. Вразумительного "технического" ответа Вы все равно не получите.
01.11.2017 в 11:59:06
Rumato написал: Почему ПВС плохо?
Таки ругань по поводу формальных правил устраивать не будем. Но одно практическое соображение: как Вы думаете, в упомянутой автором вопроса проводке использован хоть один наконечник или гильза для оконцовки многожилки? Представили, как выглядит подключение этого ПВС к шине в щите?
01.11.2017 в 12:05:33
СтранникXXI, Хорошо, молчу.
AlexeyL написал: в упомянутой автором вопроса проводке использован хоть один наконечник или гильза для оконцовки многожилки?
Не знаю. В условии задачи этого нет. И никакого отношения к моему конкретному вопросу это не имеет.
Но Вы правы, умолкаю.
01.11.2017 в 13:42:41
crazy_duck написал: В соседней аудитории планируется серверная, необходимо заземлить все токопроводящие части (стойки, проволочные лотки и т.п.).
Полы из какого материала?
01.11.2017 в 13:57:54
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: необходим рубильник на 4 полюса, но какого в ближайшей доступности не удаётся найти. Но есть на 2 полюса. На сколько безопастно будет соеденить 2 двухполюсных в один четырёхполосный путем просовывания штыря в рычажки?