Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.10.2017 в 23:39:07

Songo написал: Я покуда отдать 500$ на Starmix 1625 не могу

А может и не надо?.... Были у нас хорошие пылесос и штраборез (Hitachi WDE3600 и CM7MRU), но приделали им ноги... Пришлось по быстренькому прикупить Фиолент Б2 и Einhell 1930 и ничего страшного не произошло. Работаем и не хвастаемся... ;) Это по поводу саркастичного высказывания...

"Ой, да взяли бы себе уже Фиолент Б-2 или Б-3, да и жили спокойно, и хвастались что у Вас личный штроборез есть"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.10.2017 в 23:40:56

megrad написал: Мона обойтись обычным с небольшой приблудой ссылка ссылка и насадка на УШМ ссылка

Я свой домашний пылесос убил за 2 дня самодельным циклоном. Двигателю кранты :(. Собирал строительную пыль в ведро ~40 литров.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.10.2017 в 23:43:13

sergey_sav написал: А может и не надо?.... Были у нас хорошие пылесос и штраборез (Hitachi WDE3600 и CM7MRU), но приделали им ноги... Пришлось по быстренькому прикупить Фиолент Б2 и Einhell 1930 и ничего страшного не произошло. Работаем. ;)

Я хочу этот пылесос иногда использовать для уборки квартиры. Говорят, что самые простые пылесосы выбрасывают много пыли в воздух :(.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.10.2017 в 23:49:30

Songo написал: Говорят, что самые простые пылесосы выбрасывают много пыли в воздух

Само собой, "простые" строительные пылесосы не имеют многоступенчатых пылесборных систем... мешок, фильтр механический и на выхлопе что-то типа фильтра... Примерно также, как и у бюджетного бытового пылесоса... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.10.2017 в 23:54:58

Знакомый бошем ГАЗ-20 пропылесосил машину, а пылесос в машине стоял, так вся машина в пыли :swoon Так что скорее всего придётся раскошеливаться :(.

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2017 в 09:18:36

Всем привет. Есть учебный корпус 68-года постройки. В здании 4-х проводка, есть контур заземления, но изолированный от нейтрали или нет неизвестно.

  1. В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?
  2. В соседней аудитории планируется серверная, необходимо заземлить все токопроводящие части (стойки, проволочные лотки и т.п.). Чистого PЕ, как я уже сказал, нет. Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине. Вопрос: Заземлять ли корпуса оборудования на шинку PE в локальном щите или не стоит? Пока склоняюсь подключить.
0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.11.2017 в 10:28:08

crazy_duck написал:

В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?

НЕТ!!!!!!

crazy_duck написал: Вопрос: Заземлять ли корпуса оборудования на шинку PE в локальном щите или не стоит?

Нет.

crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине.

В щитовой, где установлено ВРУ здания?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.11.2017 в 10:30:33

crazy_duck написал: Есть учебный корпус 68-года постройки. В здании 4-х проводка, есть контур заземления, но изолированный от нейтрали или нет неизвестно.

Ну так выясните.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

01.11.2017 в 10:32:34

crazy_duck написал: В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?

Категорически запрещено и весьма опасно.

Формальный пункт, который 7 лет назад уже действовал: 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

Фактически получается кривая и непредсказуемая реализация системы TN-C, исключающая использование дифзащиты, но не исключающая вынос потенциала через нагрузку на корпуса.

crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине.

ПВС плохо, остальное может быть нормально. Зависит от конструкции шин в щитовой.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2017 в 10:41:56

AlexeyL написал: ПВС плохо, остальное может быть нормально.

Почему ПВС плохо?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.11.2017 в 11:44:27

Rumato написал:

AlexeyL написал: ПВС плохо, остальное может быть нормально.

Почему ПВС плохо?

Rumato, пожалуйста, не начинайте заново это бодание, недавно в другой теме несколько страниц на это угрохали. Не дай Бог, SB3 увидит, и опять начнется. Вразумительного "технического" ответа Вы все равно не получите.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

01.11.2017 в 11:59:06

Rumato написал: Почему ПВС плохо?

Таки ругань по поводу формальных правил устраивать не будем. Но одно практическое соображение: как Вы думаете, в упомянутой автором вопроса проводке использован хоть один наконечник или гильза для оконцовки многожилки? Представили, как выглядит подключение этого ПВС к шине в щите?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2017 в 12:05:33

СтранникXXI, Хорошо, молчу.

AlexeyL написал: в упомянутой автором вопроса проводке использован хоть один наконечник или гильза для оконцовки многожилки?

Не знаю. В условии задачи этого нет. И никакого отношения к моему конкретному вопросу это не имеет.

Но Вы правы, умолкаю.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.11.2017 в 13:42:41

crazy_duck написал: В соседней аудитории планируется серверная, необходимо заземлить все токопроводящие части (стойки, проволочные лотки и т.п.).

Полы из какого материала?

0
Аватар пользователя
Macsergey

Местный

Регистрация: 19.08.2017

Москва

Сообщений: 37

01.11.2017 в 13:57:54

Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: необходим рубильник на 4 полюса, но какого в ближайшей доступности не удаётся найти. Но есть на 2 полюса. На сколько безопастно будет соеденить 2 двухполюсных в один четырёхполосный путем просовывания штыря в рычажки?

0