01.11.2017 в 14:32:05
Macsergey, у АББ есть рубильники на 3 полюса. Дополнительные силовые полюса тоже обычно доступны. Вам на сколько ампер?
01.11.2017 в 14:51:46
Macsergey написал: Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: необходим рубильник на 4 полюса, но какого в ближайшей доступности не удаётся найти. Но есть на 2 полюса. На сколько безопастно будет соеденить 2 двухполюсных в один четырёхполосный путем просовывания штыря в рычажки?
Macsergey, Совершенно не безопасно и очень глупо. Забудьте эту идею.
01.11.2017 в 17:58:26
Rumato, можете пояснить почему? Я понимаю с автоматами - там внутри вилки толкатели без которых с случае срабатывания защиты все полюсы не отключатся, но рубильник он обсолютно на ручном управление и по сути так и состоит из нескольких однополюсных рубильников, соединенных только штырем в ручках. Или я не прав?
01.11.2017 в 18:07:31
Macsergey, Вы неправы, потому механизм рубильника то же имеет соединение внутри. Вы начали включать свой сдвоенный рубильник, штырь в ручке погнулся, 2 полюса замкнулись, 2 нет, возникла дуга. Дальше дофантазируйте сами.
01.11.2017 в 20:46:25
Macsergey написал: необходим рубильник на 4 полюса, но какого в ближайшей доступности не удаётся найти
где ищите? их в Мск как грязи...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.11.2017 в 22:17:44
СтранникXXI написал: crazy_duck написал: В одной аудитории используются трех-проводные линии до розеток. Заземляющий проводник и ноль соединены друг с другом во всех распред. коробках и щите - сделано лет 7 назад. Это нормально?
НЕТ!!!!!!
Вот и я так думаю, но на всякий случай решил уточнить.
СтранникXXI написал: crazy_duck написал: Вопрос: Заземлять ли корпуса оборудования на шинку PE в локальном щите или не стоит?
Нет.
СтранникXXI написал: crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине.
В щитовой, где установлено ВРУ здания?
Нет, отдельный распред шкаф с магистральными шинами, но вводный кабель туда приходит напрямую из щитовой с ВРУ.
СтранникXXI написал: crazy_duck написал: Есть учебный корпус 68-года постройки. В здании 4-х проводка, есть контур заземления, но изолированный от нейтрали или нет неизвестно.
Ну так выясните.
Пока не представляется возможным, так как местные электрики ничего внятного сказать не могут: "не знают". Попробую завтра их начальника еще раз помучить. Думаю, что все-таки TN, так как трансформаторная подстанция на территории Университета.
AlexeyL написал: Формальный пункт, который 7 лет назад уже действовал: 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Это я знаю, спасибо, что напомнили. Есть сомнение, что PEN вообще был разделен. А если и был, то PE в аудиторию мог быть не заведен.
AlexeyL написал: crazy_duck написал: Электрики, красавцы, притащили в помещение ПВС 5x6, у которого N и PE в щитовой будут подключены к одной шине. ПВС плохо, остальное может быть нормально. Зависит от конструкции шин в щитовой.
Согласен, вообще договаривались на ВВГ-нг 5*6, но, видимо, им было лень с моножилой мучится, в итоге кинули ПВС в гофре. Щит тех-же 60-х годов, завтра попробую сфотографировать. С их стороны ПВС точно не обжат, они такими вещами не пользуются в принципе.
СтранникXXI написал: crazy_duck написал: В соседней аудитории планируется серверная, необходимо заземлить все токопроводящие части (стойки, проволочные лотки и т.п.).
Полы из какого материала?
Паркетные щиты поверх бетонных перекрытий. Батареи старые, чугунные, стояеи местами сталь, местами металлопластиковые трубы.
01.11.2017 в 22:20:42
AlexeyL,
AlexeyL написал: Фактически получается кривая и непредсказуемая реализация системы TN-C, исключающая использование дифзащиты, но не исключающая вынос потенциала через нагрузку на корпуса.
Поясните, пожалуйста, почему исключается использование диф. защиты, чтобы самому не фантазировать.
01.11.2017 в 23:49:51
crazy_duck написал: Согласен, вообще договаривались на ВВГ-нг 5*6, но, видимо, им было лень с моножилой мучится, в итоге кинули ПВС в гофре. Щит тех-же 60-х годов, завтра попробую сфотографировать. С их стороны ПВС точно не обжат, они такими вещами не пользуются в принципе.
Ну как я и думал, из щитовой приходит 4-х проводный кабель, марку не знаю, но в броне. Далее в мою лабораторию уходит ПВС 5*6, но N и PE соединены на одной шине. Хоть бы, сцуки, сказали, что они синий проводник на фазу посадили. Как мне теперь понять, какой черный проводник на фазе, а какой на шине N? Буду заставлять переделывать.
Что делать в таком случае? Подключать ли PE отходящих в лаборатории линий, проволочных лотков и т.п.?
Надо бы им чтоли болтовые наконечники с клещами хотя бы дать....
01.11.2017 в 23:53:56
Здравствуйте. Кто подскажет как называется этот сжим? Хочу его поставить и отвести от него 4 нуля от стояка. Спасибо.
02.11.2017 в 00:04:28
У859 вероятно
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.11.2017 в 00:19:08
sergey_sav написал: У859 вероятно
У У859 магистральный 50-70 :eek: А как его на стояк 10-16 прицепить? Просто вижу такие не раз и стояки явно не больше 16мм2.
02.11.2017 в 01:02:16
Songo написал:
sergey_sav написал: У859 вероятно
У У859 магистральный 50-70 :eek: А как его на стояк 10-16 прицепить? Просто вижу такие не раз и стояки явно не больше 16мм2.
Songo,
02.11.2017 в 01:05:52
Songo написал: Здравствуйте. Кто подскажет как называется этот сжим? Хочу его поставить и отвести от него 4 нуля от стояка. Спасибо.
Songo, А зачем Вам именно 4 нуля отводить?
02.11.2017 в 01:22:23
crazy_duck написал:
Songo написал: Здравствуйте. Кто подскажет как называется этот сжим? Хочу его поставить и отвести от него 4 нуля от стояка. Спасибо.
Songo, А зачем Вам именно 4 нуля отводить?
crazy_duck, Четыре квартиры - четыре нуля, видимо…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.11.2017 в 01:36:33
Коллеги, прошу помощи. Задача: нужен специальный гибкий кабель 5х50 кв.мм. Крепится к люку с автоматикой, который раз в неделю поднимается для профилактики, т.е. испытывает динамические нагрузки: открыть — закрыть. Под похожие задачи есть КГ, есть КПГ, но может кто сталкивался с подобным?