Народ, срочно нужен ваш совет: каким проводом можно замонолитить PE от ДСУП из СУ в штробе?

Затеял перенести щиток от застройщика и обнаружил в стене (в коробке под старым щитом) скрутку PE от фартука кухни (2.5 мм2) и PE ДСУП (4 мм2), который далее одним проводом 2.5 мм2 уходила на шину в щитке. Все линии заложил ВВГнг под штукатурку (еще не штукатурил), а этот теперь каким проводом класть? Там всего-то полметра надо.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2017 в 21:15:05

alx220 написал: Контакт между двумя проводами (магистраль и отходящий) в сжиме лучше, чем между несколькими.

Верно, значит если вывести с ореха на ВН, то это будет надёжнее, чем с ореха на шинку, а с шинки на ВН.

alx220 написал: Плюс благодаря отдельному соединению на каждую квартиру в случае каких-то переключений другие квартиры не затрагиваются.

Этот + только в том случае, если взять на каждую квартиру N со стояка при помощи сжима, ибо через шинку + остаётся, а надёжность падает.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.11.2017 в 21:15:06

TAB написал: каким проводом можно замонолитить PE от ДСУП из СУ в штробе?

ПуВ 1х6 или 1х10 в гофре. Можно и ПуГВ взять, смотря какое у вас соединение в коробке.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.11.2017 в 21:16:58

Songo написал: Верно, значит если вывести с ореха на ВН, то это будет надёжнее, чем с ореха на шинку, а с шинки на ВН.

Из моей цитаты это не следует, но вы правы.

Songo написал: надёжность падает.

Надежность возрастает - см. первый аргумент.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2017 в 21:20:06

TAB написал: а этот теперь каким проводом класть?

Вот нормативу сейчас с ходу не найду, но вроде 4мм2 можно без гофры прокладывать. А саму ДСУП не менее ПВ1 4мм2. Я везде использую ПВ1 4мм2, только к розетка естественно 2,5мм2 тяну от коробки КУП.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2017 в 21:21:55

alx220 написал: Надежность возрастает - см. первый аргумент.

Смотрю и вижу то, что я вам ответил

Верно, значит если вывести с ореха на ВН, то это будет надёжнее, чем с ореха на шинку, а с шинки на ВН.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.11.2017 в 21:23:48

Songo написал: Смотрю и вижу то, что я вам ответил

Речь о том, все провода под один сжим пихать или на каждый провод - свой сжим. Я сторонник второго варианта, про него и писал.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

02.11.2017 в 21:27:40

alx220 написал: ПуВ 1х6 или 1х10 в гофре. Можно и ПуГВ взять, смотря какое у вас соединение в коробке.

От КУП идет 4 мм2 в пластиковых каналах в стене и, вероятно в гофре, по стяжке. Это все уже лежит от застройщика. Моя задача нарастить этот провод на полметра и проблема в том, что он пойдет в штукатурке без всякой гофры. Я знаю, что ВВГ позволяет монолитить, а вот насчет ПуВ не уверен.

Хотя это все же PE и требования по электрической изоляции вряд ли серьезные. И нарастить надо исходные 4 мм2, так что десять квадратов здесь точно без надобности.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2017 в 21:29:08

TAB, По нормативам 2,5 квадрата при наличии механической защиты или 4 квадрата без защиты. Если надо всего полметра, то возьмите от ВВГ и нарастите 2,5 квадрата.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

02.11.2017 в 21:30:55

TAB, Купите в Монтаже из остатков ВВГ-..., у них точно должны быть всякие маленькие куски с дисконтом...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.11.2017 в 21:31:23

alx220 написал: Я сторонник второго варианта, про него и писал.

Я тоже и обычно так и делаю, но в моём данном случае такой вариант не подходит. Мне надо одну квартиру подключить и из за неё перебирать бесплатно весь щит я не буду. Один орех могу выделить и от него сделать 4 отвода. Тем более, УК настаивать по возможности вообще PEN не трогать, а взять землю с корпуса щита.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

02.11.2017 в 21:34:05

Rumato написал: По нормативам 2,5 квадрата при наличии механической защиты или 4 квадрата без защиты. Если надо всего полметра, то возьмите от ВВГ

Т.е. желто-зеленый провод, выдернутый из ВВГ 3х4, можно монолитить без дополнительной оболочки?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2017 в 21:37:22

TAB, Можно. Не знаю прописано ли это где то, но я экспериментировал. Заливал ротбантом, через неделю отбивал. Ничего с ним не происходит.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.11.2017 в 21:40:00

TAB написал: Я знаю, что ВВГ позволяет монолитить, а вот насчет ПуВ не уверен.

ПуВ тоже позволяет. Но гофра - доп. защита. Себе же вроде делаете. Если 4 мм2, то смысла в 10 мм2, конечно, нет. Берите 4 мм2. Как соединять будете, подумали?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

02.11.2017 в 21:47:39

alx220 написал: ПуВ тоже позволяет. Но гофра - доп. защита. Себе же вроде делаете.

Если ПуВ позволяет, то просто отлично, это решение проблемы. Мне почему-то казалось, что непосредственно в штукатурку допускается укладывать кабели с двойной изоляцией. Гофру проложить не позволяет глубина штробы, а допзащита там вряд ли требуется.

0