Рассчитан, только вот в наших старых щитах меди нету и разводка и стояки алюминий. 6мм2 алюминия на отвод до счетчика или пакетника.
02.11.2017 в 19:50:22
Рассчитан, только вот в наших старых щитах меди нету и разводка и стояки алюминий. 6мм2 алюминия на отвод до счетчика или пакетника.
02.11.2017 в 19:58:54
dokar написал: И что ж тут правильного ? Один сжим , одна жила от 10 квадратов медью , далее шина и с нее отводы на хаты и в прочие места. Может так правильней ? Не ?
Как дополнительное соединение (шинка) улучшает надёжность? Я с ореха выведу на каждую квартиру ПВ1 4мм2. По моему, это будет надёжнее. Вот как здесь:
02.11.2017 в 21:06:52
Songo написал: Как дополнительное соединение (шинка) улучшает надёжность?
Смотря какая шинка.
Контакт между двумя проводами (магистраль и отходящий) в сжиме лучше, чем между несколькими. Плюс благодаря отдельному соединению на каждую квартиру в случае каких-то переключений другие квартиры не затрагиваются.
02.11.2017 в 21:10:13
Народ, срочно нужен ваш совет: каким проводом можно замонолитить PE от ДСУП из СУ в штробе?
Затеял перенести щиток от застройщика и обнаружил в стене (в коробке под старым щитом) скрутку PE от фартука кухни (2.5 мм2) и PE ДСУП (4 мм2), который далее одним проводом 2.5 мм2 уходила на шину в щитке. Все линии заложил ВВГнг под штукатурку (еще не штукатурил), а этот теперь каким проводом класть? Там всего-то полметра надо.
02.11.2017 в 21:15:05
alx220 написал: Контакт между двумя проводами (магистраль и отходящий) в сжиме лучше, чем между несколькими.
Верно, значит если вывести с ореха на ВН, то это будет надёжнее, чем с ореха на шинку, а с шинки на ВН.
alx220 написал: Плюс благодаря отдельному соединению на каждую квартиру в случае каких-то переключений другие квартиры не затрагиваются.
Этот + только в том случае, если взять на каждую квартиру N со стояка при помощи сжима, ибо через шинку + остаётся, а надёжность падает.
02.11.2017 в 21:15:06
TAB написал: каким проводом можно замонолитить PE от ДСУП из СУ в штробе?
ПуВ 1х6 или 1х10 в гофре. Можно и ПуГВ взять, смотря какое у вас соединение в коробке.
02.11.2017 в 21:16:58
02.11.2017 в 21:20:06
TAB написал: а этот теперь каким проводом класть?
Вот нормативу сейчас с ходу не найду, но вроде 4мм2 можно без гофры прокладывать. А саму ДСУП не менее ПВ1 4мм2. Я везде использую ПВ1 4мм2, только к розетка естественно 2,5мм2 тяну от коробки КУП.
02.11.2017 в 21:21:55
alx220 написал: Надежность возрастает - см. первый аргумент.
Смотрю и вижу то, что я вам ответил
Верно, значит если вывести с ореха на ВН, то это будет надёжнее, чем с ореха на шинку, а с шинки на ВН.
02.11.2017 в 21:23:48
Songo написал: Смотрю и вижу то, что я вам ответил
Речь о том, все провода под один сжим пихать или на каждый провод - свой сжим. Я сторонник второго варианта, про него и писал.
02.11.2017 в 21:27:40
alx220 написал: ПуВ 1х6 или 1х10 в гофре. Можно и ПуГВ взять, смотря какое у вас соединение в коробке.
От КУП идет 4 мм2 в пластиковых каналах в стене и, вероятно в гофре, по стяжке. Это все уже лежит от застройщика. Моя задача нарастить этот провод на полметра и проблема в том, что он пойдет в штукатурке без всякой гофры. Я знаю, что ВВГ позволяет монолитить, а вот насчет ПуВ не уверен.
Хотя это все же PE и требования по электрической изоляции вряд ли серьезные. И нарастить надо исходные 4 мм2, так что десять квадратов здесь точно без надобности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу