t951906
t951906
Новичок

Регистрация: 24.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 3

24.12.2017 в 15:22:44

Привет. Подскажите - по ошибке купил не те контакторы, взял декрафт KM103 с катушкой 24V AC, а мне надо было с DC (я то думал напряжения катушек в их каталоге 9, 12, 24 В - это априори DC, а оно оказывается нет).

Что будет, если подать 220 AC на эти контакторы? В чем нюансы конструкции такой катушки, отличия ее от 220 AC?

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

24.12.2017 в 15:58:00

t951906 написал: взял декрафт KM103 с катушкой 24V AC

t951906 написал: Что будет, если подать 220 AC на эти контакторы?

Сгорят, а что еще? ;)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.12.2017 в 16:02:49

t951906 написал: Привет. Подскажите - по ошибке купил не те контакторы, взял декрафт KM103 с катушкой 24V AC, а мне надо было с DC (я то думал напряжения катушек в их каталоге 9, 12, 24 В - это априори DC, а оно оказывается нет).

Что будет, если подать 220 AC на эти контакторы? В чем нюансы конструкции такой катушки, отличия ее от 220 AC?

Катушка сгорит, и всего делов...

0
t951906
t951906
Новичок

Регистрация: 24.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 3

24.12.2017 в 20:33:12

Ну все, понял, спасибо. Разберу - посмотрю, выкидывать жалко

0
BuHHunux
BuHHunux
Новичок

Регистрация: 21.12.2017

Кольчугино

Сообщений: 2

24.12.2017 в 21:01:21

Добрый вечер! Уменя есть двигатель от старой стиралки АОЛГ-22-4С при включении в сеть работает около минуты и отключается,срабатывает тепловое реле при этом двигатель не нагревается, в чем может быть причина? Схема как на моем движке только конденсатор 100MF 127B

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

24.12.2017 в 21:03:46

BuHHunux написал: Добрый вечер! Уменя есть двигатель от старой стиралки АОЛГ-22-4С при включении в сеть работает около минуты и отключается,срабатывает тепловое реле при этом двигатель не нагревается, в чем может быть причина?

BuHHunux, тепловое реле должно после пуска отключить пусковую обмотку. Если я правильно понял, что у Вас за двигатель. Возможно вы его включили неправильно. Надо: Пусковая через термореле, рабочая - напрямую

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

BuHHunux
BuHHunux
Новичок

Регистрация: 21.12.2017

Кольчугино

Сообщений: 2

24.12.2017 в 21:25:35

У меня было как на схеме с права стало как слева изменил направление рвщения перекинув провода конденсатора и перемычку с РТ П1 на П1 С2 НА ФОТО ДО ПЕРЕДЕЛКИ

0
siemens
siemens
Старожил

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

24.12.2017 в 22:02:42

Может кому пригодится - надписи на автоматических выключателях, что означают:

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

24.12.2017 в 23:27:33

Здравствуйте. Есть вопрос. С деревянного дома на улицу выходит кабель ВВГнг 3х2.5 и заходит в соседнюю деревянную постройку. Расстояние между постройками - около 2х метров, высота от земли - около 2х метров. В чём этот кабель проложить? В железной трубе? Спасибо.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу