06.01.2018 в 22:22:11
Acrobatt написал: может есть еще какие варианты?
По сути можно всё сделать либо правильно, либо наколхозить. Определитесь с ответом на это вопрос и тогда станет понятно, что делать дальше.
06.01.2018 в 22:30:26
AndyMirror написал: либо правильно, либо наколхозить
"правильно" - этозначит сделать, соблюдая прАвила. "наколхозить" - это применить нефабричные, негосударственные (колхозные) материалы и методы. Но нигде в прАвилах не сказано, что материалы и методы должны быть обязательно государственными. Так что, по сути, можно и наколхозить, и сделать правильно)))))
06.01.2018 в 22:34:09
Грэй написал:
Acrobatt написал: Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается..... может есть еще какие варианты?
варианты. 1) поставить автомат рядом с коробкой. 2) вообще автомат не ставить-
Acrobatt написал: по логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя,
не знаю какая у вас там логика и цели безопасности, но, по ПУЭ - можно делать без отдельных предохранителей, что все обычные люди и делают...
Грэй, А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)? Понятно, что сделать бокс с автоматом это правильно, но эстетическая сторона этого не позволяет сделать.
06.01.2018 в 22:41:24
Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?
06.01.2018 в 22:54:27
Грэй написал: Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?
Грэй, Я не нагружу проводку до таких значений, но члены семьи теоретически могут. Вопрос не про номинальные токи, а не штатные, в которых должно сработать устройство защитного отключения и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.
06.01.2018 в 23:00:18
Дети задали пару вопросов.
06.01.2018 в 23:04:32
Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.
ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.
Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1
аминь.
06.01.2018 в 23:08:54
Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?
Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.
Грубый, но справедливый
06.01.2018 в 23:29:18
Грэй написал:
Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.
ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.
Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1
аминь.
Грэй, Так и сделаю.
Vadim 161 написал:
Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?
Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.
Vadim 161, Уже прокинут ПВС и его замена потребует трудозатрат. Всем спасибо.