Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 22:38:20

megrad написал:

Acrobatt написал: но автоматов таких размеров в коробку не найти.

Такие устроят ссылка

megrad, К такому и склоняюсь FH-501-1

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

06.01.2018 в 22:41:24

Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?

0
Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 22:54:27

Грэй написал: Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?

Грэй, Я не нагружу проводку до таких значений, но члены семьи теоретически могут. Вопрос не про номинальные токи, а не штатные, в которых должно сработать устройство защитного отключения и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.

0
Аватар пользователя
Василий Алибабаевич

Местный

Регистрация: 22.11.2016

Москва

Сообщений: 17

06.01.2018 в 23:00:18

Дети задали пару вопросов.

  1. Обрыв N? Допустим оборвался провод N, идущий к столбу от которого запитан мой дом. Оборвался со стороны трансформатора. Фазовые провода целы. За мной еще где-то 20 домов. В половине из них есть люди. Фазы к тем домам подходят, электроэнергия потребляется. Ток пытается вернутся обратно к трансформатору, упирается в обрыв и идет в мое заземление (через точку в щитке приборов учета где я разделил N на N И PE). От проводов к щитку идет ВБбШв 5х16 кв. мм. (одна жила в запасе). Заземление у меня хорошее, поэтому примем сопротивление 4 Ом. Значит ток будет 220/4 = 54 ампера. Кабель и заземление такое выдержат? Может поставить четырех полюсной автомат на 25 А и отрубать ноль тоже? Я три фазы себе протянул (а это сложнее и дороже), потому, что испугался тока в 63A, который нужен при однофазном подключении, ведь любое искрение в этом случае будет как сварка.
  2. А зачем заземлять броню в ВБбШв? Ведь электрически она никак ни с чем не контактирует?
0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

06.01.2018 в 23:04:32

Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.

ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.

Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1

аминь.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.01.2018 в 23:08:54

Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?

Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

06.01.2018 в 23:29:18

Грэй написал:

Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.

ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.

Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1

аминь.

Грэй, Так и сделаю.

Vadim 161 написал:

Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?

Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.

Vadim 161, Уже прокинут ПВС и его замена потребует трудозатрат. Всем спасибо.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2018 в 23:51:10

Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?

Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

06.01.2018 в 23:54:01

ebf написал:

Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?

Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:

ebf, Не все являются такими поборниками нормативов и физики, как Вы, так что не удивляйтесь! :)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

07.01.2018 в 00:05:59

ebf написал:

Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?

Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:

ebf, В чем идиотизм? В применении защитных устройств которые выходят за рамки обычных DIN элементов? Вы нагружали 1.5мм кабель хотя бы 25А, изоляцию пробовали?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

07.01.2018 в 00:15:03

Acrobatt, коллега ebf прав, поймите. Вам нет нужды что-либо лепить на это ответвление.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.01.2018 в 00:19:58

Acrobatt, так, ради интереса, как Вы соединять будете ПВС с ВВГ?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

07.01.2018 в 00:28:22

Radio написал: Acrobatt, коллега ebf прав, поймите. Вам нет нужды что-либо лепить на это ответвление.

Radio, Я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев так и соединяется, Грэй даже привел выдержку из основного нормативного документа. Я вопрос задал, так как в последнее время из силовых цепей отошел в область автоматики и поэтому хотел узнать какие либо решения, если они существуют. Для себя вывод сделал в решении. Всем спасибо.

0
Аватар пользователя
Acrobatt

Местный

Регистрация: 10.09.2016

Белгород

Сообщений: 23

07.01.2018 в 00:31:25

MrGalaxy написал: Acrobatt, так, ради интереса, как Вы соединять будете ПВС с ВВГ?

MrGalaxy, А в чем проблема? Пайку еще ни кто не отменял.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

07.01.2018 в 00:53:44

Acrobatt написал:

MrGalaxy написал: Acrobatt, так, ради интереса, как Вы соединять будете ПВС с ВВГ?

MrGalaxy, А в чем проблема? Пайку еще ни кто не отменял.

Acrobatt, Вы уверены в отсутствии проблем? Пример такого соединения привести можете?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу