dll2003 написал: обязательно или необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену

По правилам надо, плюс учитывается толщина пластинки, плюс пластинка должна быть больше розетки, то ли на 10 мм, то ли больше. Но Вы же для себя делаете, сдавать ни кому не будете, и раз в год будете протягивать контакты...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112050

06.02.2018 в 22:23:33

грохотайло написал:

BV написал: Кто обслуживает этот ввод? Чья зона - мосэнерго, или УК?

Ток побольше, но не настолько же? Судя по тому, что предыдущий рубильник менял штатный электрик из УК, скорее всего их вотчина.

грохотайло, Даже с температурой гаек под 150 еще долго живет. А тут 47 всего-то.
Ну напишите на мос.ру - они обязаны будут проверить. Может электрик гайки протянет

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20164

06.02.2018 в 22:25:25

megrad написал: раз в год будете протягивать контакты...

Я у себя последний раз протягивал лет десять назад . А после этих слов прям зачесалось . :)

0
Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

06.02.2018 в 22:36:42

megrad написал: и раз в год будете протягивать контакты...

А зачем?

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

07.02.2018 в 00:05:56

грохотайло, конструкция ВР32 сама по себе ущербна... Кажется мне, что поставив нормальный рубильник, или же автомат на 400А проблема отпадёт сама собой. Я за связку рубильник (видимый разрыв) + автомат (коммутация под нагрузкой, что рубильником делать нельзя, чревато боком.)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112050

07.02.2018 в 00:19:53

alexposter написал: конструкция ВР32 сама по себе ущербна.

а что конкретно в этой конструкции плохо сделано? Вроде дугогаситель есть, видимый разрыв - тоже

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

07.02.2018 в 00:28:54

BV написал:

alexposter написал: конструкция ВР32 сама по себе ущербна.

а что конкретно в этой конструкции плохо сделано? Вроде дугогаситель есть, видимый разрыв - тоже

BV, подвижные контакты.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2018 в 00:44:42

Простите, а чем нет угодили двойные ножи на ВР32?.. если Вы их подразумевали под подвижными контактами... ;) Есть иная конструкция, где нет подвижных контактов? :eek:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20164

07.02.2018 в 00:55:26

BV написал: Вроде дугогаситель есть, видимый разрыв - тоже

При установленном дугогасителе видимость разрыва почти нулевая . При моем небольшом опыте с ними приходилось их сдавать назад при покупке иных производителей, кроме Коренева. То что они горят на больших токах и не любят коммутации это факт.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20164

07.02.2018 в 01:09:14

sergey_sav написал: чем нет угодили двойные ножи на ВР32?

Там эти двойные ножи собраны из подпружиненных пакетов люфтящих относительно друг друга и при небрежной сборке на заводе сновья могут паршиво садиться на неподвижные контакты. Эти рубильники очень чуствительны к качеству и культуре производства . Одни из немногих кто их делает хорошо, это Коренево

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20164

07.02.2018 в 01:22:11

BV написал: Может электрик гайки протянет

А мне сдается там и с опрессовкой какой - то косяк, гильзы явно изуродованы .

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.02.2018 в 01:29:10

dokar написал: Корененво

поправьте, пож, а то особо ̶ю̶р̶о̶д̶и̶в̶ы̶е̶ радивые юзеры замучают яндекс претензиями... ;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20164

07.02.2018 в 01:50:03

ZooZoo, Гран мерси .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20746

07.02.2018 в 07:41:02

megrad написал: По правилам надо, плюс учитывается толщина пластинки, плюс пластинка должна быть больше розетки, то ли на 10 мм, то ли больше.

Это где такие правила?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2018 в 09:55:48

Radio написал: Это где такие правила?

ПУЭ 7 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности