Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

06.02.2018 в 22:06:52

#6241312

Всем привет, такой вопрос, обязательно ли необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену? Например Schneider Electric серия Этюд, там задняя стенка присутствует, но она пластиковая как и весь корпус. В этом случаи наверное её можно сразу на дерево монтировать, в описании сказано на любую поверхность.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.02.2018 в 22:08:53

#6241315

dll2003 написал: Всем привет, такой вопрос, обязательно ли необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену? Например Schneider Electric серия Этюд, там задняя стенка присутствует, но она пластиковая как и весь корпус.

Не обязательно.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.02.2018 в 22:15:43

#6241324

dll2003 написал: обязательно или необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену

По правилам надо, плюс учитывается толщина пластинки, плюс пластинка должна быть больше розетки, то ли на 10 мм, то ли больше. Но Вы же для себя делаете, сдавать ни кому не будете, и раз в год будете протягивать контакты...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108654

06.02.2018 в 22:23:33

#6241334

грохотайло написал:

BV написал: Кто обслуживает этот ввод? Чья зона - мосэнерго, или УК?

Ток побольше, но не настолько же? Судя по тому, что предыдущий рубильник менял штатный электрик из УК, скорее всего их вотчина.

грохотайло, Даже с температурой гаек под 150 еще долго живет. А тут 47 всего-то.
Ну напишите на мос.ру - они обязаны будут проверить. Может электрик гайки протянет

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.02.2018 в 22:25:25

#6241337

megrad написал: раз в год будете протягивать контакты...

Я у себя последний раз протягивал лет десять назад . А после этих слов прям зачесалось . :)

0
Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

06.02.2018 в 22:36:42

#6241355

megrad написал: и раз в год будете протягивать контакты...

А зачем?

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

07.02.2018 в 00:05:56

#6241491

грохотайло, конструкция ВР32 сама по себе ущербна... Кажется мне, что поставив нормальный рубильник, или же автомат на 400А проблема отпадёт сама собой. Я за связку рубильник (видимый разрыв) + автомат (коммутация под нагрузкой, что рубильником делать нельзя, чревато боком.)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108654

07.02.2018 в 00:19:53

#6241506

alexposter написал: конструкция ВР32 сама по себе ущербна.

а что конкретно в этой конструкции плохо сделано? Вроде дугогаситель есть, видимый разрыв - тоже

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

07.02.2018 в 00:28:54

#6241515

BV написал:

alexposter написал: конструкция ВР32 сама по себе ущербна.

а что конкретно в этой конструкции плохо сделано? Вроде дугогаситель есть, видимый разрыв - тоже

BV, подвижные контакты.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2018 в 00:44:42

#6241534

Простите, а чем нет угодили двойные ножи на ВР32?.. если Вы их подразумевали под подвижными контактами... ;) Есть иная конструкция, где нет подвижных контактов? :eek:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.02.2018 в 00:55:26

#6241541

BV написал: Вроде дугогаситель есть, видимый разрыв - тоже

При установленном дугогасителе видимость разрыва почти нулевая . При моем небольшом опыте с ними приходилось их сдавать назад при покупке иных производителей, кроме Коренева. То что они горят на больших токах и не любят коммутации это факт.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.02.2018 в 01:09:14

#6241552

sergey_sav написал: чем нет угодили двойные ножи на ВР32?

Там эти двойные ножи собраны из подпружиненных пакетов люфтящих относительно друг друга и при небрежной сборке на заводе сновья могут паршиво садиться на неподвижные контакты. Эти рубильники очень чуствительны к качеству и культуре производства . Одни из немногих кто их делает хорошо, это Коренево

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.02.2018 в 01:22:11

#6241557

BV написал: Может электрик гайки протянет

А мне сдается там и с опрессовкой какой - то косяк, гильзы явно изуродованы .

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.02.2018 в 01:29:10

#6241565

dokar написал: Корененво

поправьте, пож, а то особо ̶ю̶р̶о̶д̶и̶в̶ы̶е̶ радивые юзеры замучают яндекс претензиями... ;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.02.2018 в 01:50:03

#6241579

ZooZoo, Гран мерси .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.02.2018 в 07:41:02

#6241638

megrad написал: По правилам надо, плюс учитывается толщина пластинки, плюс пластинка должна быть больше розетки, то ли на 10 мм, то ли больше.

Это где такие правила?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2018 в 09:55:48

#6241713

Radio написал: Это где такие правила?

ПУЭ 7 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

Вид электропроводки и способ прокладки На роликах, изоляторах или с подкладкой по основаниям и конструкциям несгораемых материалов (1) 1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.02.2018 в 14:56:56

#6242114

megrad, и где тут про розетки?

Розетка своим механизмом уже обеспечивает такие искомые 10 мм зазора, что и прокладка не нужна. Кроме того, есть достаточно розеток со стальным дном. 10 мм несгораемого материала должны выступать за провод, а не за габариты розетки. Еще раз: "с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба" - никаких розеток в списке нет.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2018 в 15:17:54

#6242158

Radio написал: или короба

Вам конкретное слово необходимо?

Radio написал: достаточно розеток со стальным дном.

Надеюсь Вы в курсе какой толщины необходим металлический лист чтобы он не прогорел?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.02.2018 в 16:30:17

#6242241

megrad написал: Вам конкретное слово необходимо?

Разумеется, а вам разве нет? Привыкли додумывать и фантазировать за авторов?

megrad написал: Вы в курсе какой толщины необходим металлический лист чтобы он не прогорел?

Да.

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

07.02.2018 в 19:31:49

#6242476

dokar написал:

BV написал: Может электрик гайки протянет

А мне сдается там и с опрессовкой какой - то косяк, гильзы явно изуродованы .

dokar,
Вот у меня такие же подозрения, ибо это уже не первый рубильник сгоревший подобным образом. А вообще, по всей видимости, надо будет дождаться конца отопительного сезона и померять ещё раз. И токи и температуру.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.02.2018 в 20:16:59

#6242549

грохотайло, Мы в Метродепо такие рубильники выкидывали сразу. Они еще до приемки сгорали) Дело не в конструкции, металл паршивый. Поменяйте на что то более надежное.

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

08.02.2018 в 00:07:14

#6242850

Как сейчас работают электрики в УК в частности в Москве на заказах от жильцов? 1.По прежнему в офисе не увидишь прайс-листа? Всё устно? 2.Мастера договариваются с жильцом на прямую? 3.За электромонтаж не беруться? 4.Приходится полдня-день ждать прихода мастера? 5.Ценники рыночные в прайсе если он есть?

7 лет назад, договаривался с техником об отключении стояков. Хотел официально, понимания не увидел, пришлось всё в карман мастеру отдать! Тех коллег которых знал уже давно не работают в УК.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

08.02.2018 в 00:11:53

#6242856

ДоброДел, Всегда по-разному...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
veast

Местный

Регистрация: 18.11.2010

Владивосток

Сообщений: 7

08.02.2018 в 04:03:12

#6242941

Добрый день. Провод 5х6 заведен в квартиру. При включении в сеть лампочка (любая из трех фаз + рабочий ноль) светится в пол накала.Если вместо лампочки подключаю вентилятор, то он еле поворачивается и не может раскрутится. При отсутствии потребителя Тестер между фазой и рабочим нулем показывает 220в. При подключении потребителя Тестер показывает 180-200в. Если вместо Рабочего нуля Подсоединяю защитный ноль - срабатывает автомат на щите. Сам щит закрыт (новострой). У соседей по лестничной площадке все работает нормально. По данным симптомам возможно предположить в чем проблема?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108654

08.02.2018 в 04:13:19

#6242943

veast написал: Добрый день. Провод 5х6 заведен в квартиру. При включении в сеть лампочка (любая из трех фаз + рабочий ноль) светится в пол накала.Если вместо лампочки подключаю вентилятор, то он еле поворачивается и не может раскрутится. При отсутствии потребителя Тестер между фазой и рабочим нулем показывает 220в. При подключении потребителя Тестер показывает 180-200в. Если вместо Рабочего нуля Подсоединяю защитный ноль - срабатывает автомат на щите. Сам щит закрыт (новострой). У соседей по лестничной площадке все работает нормально. По данным симптомам возможно предположить в чем проблема?

veast, плохой контакт в нуле - вызывайте электриков - смотрите ноль в щите. Проверить предположение - тестер ноль-фаза1, лампочка ноль - фаза 2. При подключении лампочки тестер покажет повышение напряжения примерно до 240-260.

0
Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

08.02.2018 в 17:05:00

#6243621

А можно как нибудь улучшить данный натюрморт по наполняемости? Ремонт уже был сделан, линии добавить нельзя. Я вижу, что как минимум нужно поменять производителя, причем на одного, а то в подъезде у меня автомат на 40А от ТДМ. Узо например на розетки можно добавить-или если есть диф, то уже лишний он? Ну и УЗМ51-куда ж без него...)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

08.02.2018 в 17:06:41

#6243624

apm, Ну, если хотите можно поставить АВДТ 40А 300 мА S (селективный). Остальное - выкинуть или раздать нуждающимся...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
apm

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 621

08.02.2018 в 17:10:22

#6243629

MaSeVi, т.е. на 32А меня может замучить этот АВДТ, когда одновременно, сплит на тепло включу, стиралку, духовку, микроволновку и утюг? Каюсь-не сделал сразу как надо, а теперь?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.02.2018 в 17:10:27

#6243630

apm, Ну ТДМ еще можно поменять, а ИЭК то чем не угодил? Вполне хорошие аппараты.

0