21.02.2018 в 14:31:53
Всем привет.
Помогите - правильно ли скомпоновал щиток для 2х комнатной квартиры. Делаю первый раз - боюсь ошибиться.
Картинка:
21.02.2018 в 14:37:47
z10y_tap0k, Зачем разделение TN-C??? Трансформатор для звонка постоянно под напряжением, будет понемногу, но крутить счётчик. Непонятно, как подключается Зубр.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 14:47:15
z10y_tap0k, самый главный вопрос: Вы что, разделяете PEN в КВАРТИРНОМ ЩИТКЕ?
21.02.2018 в 14:58:05
MaSeVi написал: z10y_tap0k, Зачем разделение TN-C??? Трансформатор для звонка постоянно под напряжением, будет понемногу, но крутить счётчик. Непонятно, как подключается Зубр.
MaSeVi, Из счетчика в зубр из зубра на 2 линий откл (АВ Откл) и не откл (УЗО неоткл).
СтранникXXI написал: z10y_tap0k, самый главный вопрос: Вы что, разделяете PEN в КВАРТИРНОМ ЩИТКЕ?
СтранникXXI, Дело всё в том что у меня прямо за щитком 3 фазы и нуль идут. С одной из фаз и с нуля по проводу в щиток. Уточнил у электрика ЖЭК что провод ноль дополнительно подключен к земле в распред. щитке подъезда (он общий на весь подъезд в подвале).
21.02.2018 в 15:02:23
z10y_tap0k написал: прямо за щитком 3 фазы и нуль идут.
Это в этажном? Если так, как Вы прямо пишете, то у Вас отдельно РЕ нет. И просто так взять и поделить нельзя, тем более в квартирном...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 15:08:02
MaSeVi написал:
z10y_tap0k написал: прямо за щитком 3 фазы и нуль идут.
Это в этажном? Если так, как Вы прямо пишете, то у Вас отдельно РЕ нет. И просто так взять и поделить нельзя, тем более в квартирном...
MaSeVi, Этажного щитка нет. Прямо с общего домового ввода провода (3L + 1PEN) идут по секциям подъездов. ВВодной N дополнительно заземлен на вводе в дом как и в подстанций. Хрущевка блин. Я сам очень переживаю правильно ли делить так и что будет в случае отгорания нуля - не пойдет ли фаза по PE. Где то пишут в TN-C нельзя УЗО или не делить PEN, а оставить линию PE просто в щитке, и ждать когда же сделают отдельный PE (считай никогда).
21.02.2018 в 15:09:11
Нужно расстолковать текст. Сам не электрик. Пока курю тему Реле напряжжжения.Описанное тут редкость или бессмыслица? Вывод этого чела что просто реле это ничто а нужно рассцеплять и нуль и фазу.Пожалуйста только вывод. Прав-хорошо бы к реле ещё ...... или ерунда - хватит и мощного реле и придостаточен рассцеп одной фазы . Да, у меня есть заземление. Применить реле хочу в квартире чисто для внештатных ситуаций из вне. Напруга совсем не скачит. Всегда умеренно высокая 233-238. Собственно текст .
Анатолий Михайлов: Эти реле не защищают от малоизвестного большинству потребителей и многим электрикам ( о нем знают ,в основном,электромонтеры ,обслуживающие подстанции) обрыва фазы в питающем кабеле до ввода в дом.Если в самом доме ,при отсутствии нагрузки в одной фазе.то есть ее фактическом отключении и наличии нулевого проводника на других фазах ничего не изменится,а в нулевом проводнике пойдет ток,равный геометрической сумме токов в двух фазах,оставшихся под нагрузкой и смещение нейтрали будет зависеть только от сопротивления самого нулевого проводника,то есть составит очень малую величину в 5 - 12 вольт,то при обрыве фазы на самом питающем трансформаторе даже схема с нулевым проводником будет вести себя как схема без него.При этом фазные напряжения на оставшихся фазах изменятся мало или,при несимметричной нагрузке, незначительно.А вот линейные напряжения уменьшатся между оставшимися фазами до 190 вольт.При этом на самом нулевом проводнике появится потенциал относительно "истинной земли" около 110 вольт,через глухо заземленную нейтраль питающего сеть трансформатора будет течь ток ,в зависимости от величины сопротивления току растекания заземляющего контура подстанции под действием этого напряжения.У всех потребителей на нулевом проводнике тоже будет потенциал относительно "истинной земли в 110 вольт.А реле не разрывают нулевой проводник.Такой режим встречается не так часто ,но возникает,если в силовом шкафу ,от которого питается дом,сгорит один из предохранителей.Тогда даже при прикосновении к нулевому проводнику и заземленной конструкции попадаешь под потенциал в 110 вольт.Отсутствие отключения нулевого проводника в этом реле объясняют запретом на разрыв нулевого проводника в электрической сети.Но для обеспечения полной безопасности эти реле лучше включать с модульным контактором,обеспечивающим своими контактами разрыв фазного и нулевого проводника,а на вводе в квартире для обеспечения безопасности проведения работ в квартирной электропроводке обязательно устанавливать двухполюсный автомат,одновременно отключающий фазу и ноль,отключать отдельно фазу и ноль категорически нельзя.При выполнении повторных заземлений нулевого провода на воздушных линиях электропередач через проводники ,соединяющие нулевой провод с контуром повторного заземления, также текут токи,величина которых зависит от величины сопротивления контура токам растекания.Причем величина общего сопротивления всех контуров заземления подчиняется закону параллельного сопротивления проводников.Если при попытке выполнения в квартире с системой электроснабжения TN - C защитного проводника попытаться выполнить еще и повторное заземление точки разделения проводников на рабочий ноль и защитный проводник,как требует ПУЭ,то при возникновении этого режима в электрической сети,точка разделения и весь защитный проводник окажутся под потенциалом в 110 вольт,как и подключенные к нему корпуса бытовых приборов,а по общему проводнику до точки разделения будет течь значительный ток.Это еще одна причина,почему нельзя в системах TN - C устраивать защитный проводник и подключать его на корпус этажного щита.В системе TN - C реально ничего страшного нет в том,что какое то время на нулевом проводнике будет 110 вольт,а в системах TN - C - S принимают против этого режима сети специальные меры защиты.
21.02.2018 в 15:12:20
IURAY, Угу этого и боюсь. ЗУБР только от перепадов напряжения.
21.02.2018 в 15:12:44
z10y_tap0k написал: Я сам очень переживаю правильно ли делить так и что будет в случае отгорания нуля - не пойдет ли фаза по PE
Для этого у Вас и реле нарисовано. Так что не надо ничего делить, просто забираете фазу с того провода, на котором сейчас подключены. У Вас дом с газом, откуда тогда номинал вводного 40A? Автоматы поставьте все тип В...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 15:14:50
z10y_tap0k написал: Угу этого и боюсь. ЗУБР только от перепадов напряжения.
Ничего в нашей жизни 100% защитить нельзя, можно только приблизиться к некоему идеалу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.02.2018 в 15:16:27
MaSeVi, С газом. Вводной кабель 6мм2 медь. Посему подумал можно и 40А :) У соседей тоже С40А ввод. А разве старт холодильника\кондея не вырубит B автомат?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу