IURAY
IURAY
Новичок

Регистрация: 19.02.2018

Кишинёв

Сообщений: 23

21.02.2018 в 16:17:05

megrad написал: Нет, не смогут работать - для работы электронной схемы нужен ноль.

Из прочитанного понял что эл.схема напрочь погибает и такое узо в корзину при обрыве нуля по этому нужно реле для защиты не только электрооборудования из квартиры а и электронного дифа

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

21.02.2018 в 16:17:31

z10y_tap0k написал: Hager Volta на 36м

Ну вот как так-то, а??)))

z10y_tap0k написал: С трансформатором косяк.

А он вообще нужен Вам?

z10y_tap0k написал: 1 свет выкинуть - кинуть свет вместе с холодосом?

Просто исключить, а эту линию совместить с каким-нибудь другим светом.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

z10y_tap0k
z10y_tap0k
Новичок

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 32

21.02.2018 в 16:26:03

MaSeVi написал: А он вообще нужен Вам?

Питание видео-панели. Провода проведены уже и под штукатуркой :(

MaSeVi написал: Просто исключить, а эту линию совместить с каким-нибудь другим светом.

Хотел просто свет коридора в неоткл.линию запихать. Чтоб в потемках не приходить.

MaSeVi написал: Ну вот как так-то, а??)))

Ну блин )

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.02.2018 в 16:29:30

Kolegg, такой не пойдёт Вам нужен на 3 позиции, а представлен на 2 с нулевым положением. Подойдёт такой ссылкав идеале такой ссылка, толко надо учесть мощность потребителей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

21.02.2018 в 16:31:50

ДоброДел написал: Вопрос: Кто Нибудь видел в России, реально полностью сменяемую проводку в квартирах? Можно ли реально сменить эл. проводку в муниципальной новостройке?

Я видел. В новостройке монолит от застройщика с готовой отделкой. В бетоне гладкие трубы + протяжные коробки. Сменить - без проблем. Могу назвать адрес.

ДоброДел написал: Под сменяемость Я имел ввиду, это вы открыли распайки, розетки, выключатели и с щита все по новой перетянули. Не добавля/убавляя ЭУИ.

Именно так.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.02.2018 в 16:32:39

IURAY написал: реле для защиты не только электрооборудования из квартиры а и электронного дифа

РН и ставится на вводе после счётчика, для успокоения паранои двух модульной контактор или твёрдотельное реле.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

21.02.2018 в 16:39:12

z10y_tap0k написал: Хотел просто свет коридора в неоткл.линию запихать

Так запихните под хол-к или любой другой уберите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

21.02.2018 в 17:23:35

z10y_tap0k написал: Питание видео-панели

Кстати, видео панель питается переменным током на 12В или в ней 12В выпрямитель. Может Вам тогда нужен БП на дин-рейку?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

z10y_tap0k
z10y_tap0k
Новичок

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 32

21.02.2018 в 17:37:07

MaSeVi написал:

z10y_tap0k написал: Хотел просто свет коридора в неоткл.линию запихать

Так запихните под хол-к или любой другой уберите...

MaSeVi, Переработал. Узо на комнаты оставил 1 шт и на влажную группу 1 УЗО тип А 10мА 25А - потянет ли вот хз. Трансформатор запихал в комнату-свет. https://cacoo.com/diagrams/vog35oePWT5BEsmT-35FAF.png

0
ДоброДел
ДоброДел
Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

21.02.2018 в 17:43:58

BV написал:

ДоброДел написал: Вопрос: Кто Нибудь видел в России, реально полностью сменяемую проводку в квартирах? Можно ли реально сменить эл. проводку в муниципальной новостройке?

Я видел. В новостройке монолит от застройщика с готовой отделкой. В бетоне гладкие трубы + протяжные коробки. Сменить - без проблем. Могу назвать адрес.

ДоброДел написал: Под сменяемость Я имел ввиду, это вы открыли распайки, розетки, выключатели и с щита все по новой перетянули. Не добавля/убавляя ЭУИ.

Именно так.

BV, Ну уж если там все по ПУЭ-7, так и менять смысла ни чего нет. 1.А разве на кухню там не надо кидать доп. линии? 2.Там как, бюджетненько всё сделанно? 3.Во всех квартирах все одинаково? Или индивидуальный подход застройщика к каждой квартире?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

21.02.2018 в 17:45:00

z10y_tap0k, Про трансформатор вопрос чуть выше посмотрите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу