ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.03.2018 в 12:36:54

aspectre написал: Меня смутил вес кабеля на 1км

массу кабеля смотрите на сайте производителя затем можете сравнивать с тем, что у продавцов на сайте, но это потеря времени, там может быть что угодно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

tchack
tchack
Новичок

Регистрация: 26.02.2018

Москва

Сообщений: 13

02.03.2018 в 13:10:52

ZooZoo написал: ищется специальными приборами

Какими именно?? и как? Я могу отсоединить нуль в РК и пустить по нему фазу, чтобы обнаружить разрыв детектором???

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.03.2018 в 13:14:38

tchack, мегаомметром.

0

Грубый, но справедливый

aspectre
aspectre
Местный

Регистрация: 10.02.2018

Ставрополь

Сообщений: 498

02.03.2018 в 13:18:07

ZooZoo написал:

aspectre написал: Меня смутил вес кабеля на 1км

массу кабеля смотрите на сайте производителя затем можете сравнивать с тем, что у продавцов на сайте, но это потеря времени, там может быть что угодно

ZooZoo, Нашел сертификат Конкорд на все КГтп кабели, делаются по ТУ 3554-016-12350648-16. Не ГОСТ. Поэтому и вес такой...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.03.2018 в 13:34:55

tchack написал: Я могу отсоединить нуль в РК и пустить по нему фазу, чтобы обнаружить разрыв детектором?

если у вас уже каким-то образом стало ясно/понятно, что нулевой провод от РК до люстры поврежден, то зачем пускать по нему фазу? :D в простых случаях частенько помогает вот такая вещица ссылка а так, поиск "трассоискатель", "детектор скрытой проводки" и проч.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8422

02.03.2018 в 13:55:02

Добрый день всем.)))Посоветуйте, пожалуйста, как дома получить 12 вольт из розетки 220. Самым простым доступным способом. У меня сейчас 2 варианта-взять подключить через трансформатор, который к лампочкам, которые на потолке. Или попробовать подключить к зарядному устройству для автомобильного акумулятора. Оно тоже есть в наличии. Это нужно для того, чтоб в квартире запустить автомобильный компрессор, которым я накачиваю шины. Его нужно а)-вначале починить, потому что качать-то он качает, но весь воздух застревает в шланге. То есть давление на неподключенном шланге само по себе возрастает до 4.5 атмосфер. А вот когда я его починю-б)-хочу попробовать подключить к нему степлер для забивания скоб в деревяшку. Так вот, главный вопрос: как получить дома 12 В и хватит ли мощности на компрессор??? :flirt (потому спрашиваю про мощность-что в инете никак не могу найти, какой же мощности мой компрессор)

0
tchack
tchack
Новичок

Регистрация: 26.02.2018

Москва

Сообщений: 13

02.03.2018 в 14:04:00

ZooZoo написал: то зачем пускать по нему фазу?

Так если я не ошибаюсь, то детектор Bosch DMF 10 Zoom (который у меня есть) видит только фазовую жилу.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17225

02.03.2018 в 14:22:50

ma-masha написал: Так вот, главный вопрос: как получить дома 12 В и хватит ли мощности на компрессор

Для начала нужно знать, какой мощности компрессор

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Zeffka
Zeffka
Новичок

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

02.03.2018 в 14:28:30

Добрый день!

Маленький вопрос про выбор водогрея по мощности: имеется новостройка с 3-х фазным вводом. Газа нет. В щите от застройщика вводной автомат стоит на 63 ампера. Фото прилагаю. Так как ввод 3-х фазный, начал рассматривать 3-х фазные проточники. Их мощность стартует от 12 кВт. Вопрос: можно ли мне установить проточник на 12-18 кВт с таким вводом?

PS как вообще понять, на сколько рассчитан такой ввод в кВт? 380в*63А?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17225

02.03.2018 в 14:30:24

Zeffka написал: В щите от застройщика вводной автомат стоит на 63 ампера

Вы уверены? М.б. Вы имели в виду три провода в квартиру, а 63А двухполюсный?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Zeffka
Zeffka
Новичок

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

02.03.2018 в 14:32:36

MaSeVi написал:

Zeffka написал: В щите от застройщика вводной автомат стоит на 63 ампера

Вы уверены? М.б. Вы имели в виду три провода в квартиру, а 63А двухполюсный?

MaSeVi, Да, уверен. Ввод 3-х фазный. К плите тоже выведено 5 проводов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.