aspectre написал: место вставления надо просиликонить

По идее, там должен быть уплотнитель, но точно не скажу...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.03.2018 в 12:18:44

#6269058

aspectre написал: Тогда окончательный вариант, с обжимом.

http://shop.optorg.ru/catalog/?id=236812 Кабель 25 метров http://shop.optorg.ru/catalog/?id=155741 Вилка http://shop.optorg.ru/catalog/?id=155743 Розетка

Нормально, как считаете?

aspectre, у вас по ссылке Камский кабель, а не Конкорд. Тоже хороший завод, кстати. Розетка от ИЭК - ущербная, крышка не держится в закрытом состоянии.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.03.2018 в 12:20:14

#6269061

aspectre написал: обратил внимание, что снег под кабелем потаял => есть нагрев, и его лучше не использовать уже, так ведь?

чтобы понять - использовать или нет, нужно:

  • знать сечение жил
  • периодически проверять качество изоляции мегаомметром

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2018 в 12:24:29

#6269068

aspectre написал: Еще вопрос, а вот кабель вставляется в вилку\розетку, место вставления надо просиликонить, чтобы там щели не осталось никакой или не нужно?

Не нужно, Вы ведь в воде ею пользоваться не будете :)

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2018 в 12:25:11

#6269069

ZooZoo написал: чтобы понять - использовать или нет, нужно: знать сечение жил периодически проверять качество изоляции мегаомметром

Плюс периодически подтягивать контакты.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tchack

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Москва

Сообщений: 13

02.03.2018 в 12:30:49

#6269076

Ранее я писал про повреждение жилы...

Люстра подсоединена по схеме https://electric-220.ru/_nw/10/82087390.jpg.

Повредилась жила с нулем, люстра вообще не включалось. Пришлось временно кинуть ноль с ближайшей розетки. Как найти повреждение нулевой жилы??

Аватар пользователя
aspectre

Местный

Регистрация: 10.02.2018

Ставрополь

Сообщений: 498

02.03.2018 в 12:33:59

#6269078

ZooZoo написал:

aspectre написал: Тогда окончательный вариант, с обжимом.

http://shop.optorg.ru/catalog/?id=236812 Кабель 25 метров http://shop.optorg.ru/catalog/?id=155741 Вилка http://shop.optorg.ru/catalog/?id=155743 Розетка

Нормально, как считаете?

aspectre, у вас по ссылке Камский кабель, а не Конкорд. Тоже хороший завод, кстати. Розетка от ИЭК - ущербная, крышка не держится в закрытом состоянии.

ZooZoo, Конкорд я нашел в магазине etm.ru http://www.etm.ru/cat/nn/1878425/ Меня смутил вес кабеля на 1км

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.03.2018 в 12:35:41

#6269080

tchack написал: Как найти повреждение нулевой жилы??

повреждение жилы (если она в стеновых конструкциях и не доступна ревизии) ищется специальными приборами если вы знаете, где у вас в кваотире РК на люстру - загляните туда для начала

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.03.2018 в 12:36:54

#6269081

aspectre написал: Меня смутил вес кабеля на 1км

массу кабеля смотрите на сайте производителя затем можете сравнивать с тем, что у продавцов на сайте, но это потеря времени, там может быть что угодно

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
tchack

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Москва

Сообщений: 13

02.03.2018 в 13:10:52

#6269121

ZooZoo написал: ищется специальными приборами

Какими именно?? и как? Я могу отсоединить нуль в РК и пустить по нему фазу, чтобы обнаружить разрыв детектором???

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.03.2018 в 13:14:38

#6269124

tchack, мегаомметром.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
aspectre

Местный

Регистрация: 10.02.2018

Ставрополь

Сообщений: 498

02.03.2018 в 13:18:07

#6269127

ZooZoo написал:

aspectre написал: Меня смутил вес кабеля на 1км

массу кабеля смотрите на сайте производителя затем можете сравнивать с тем, что у продавцов на сайте, но это потеря времени, там может быть что угодно

ZooZoo, Нашел сертификат Конкорд на все КГтп кабели, делаются по ТУ 3554-016-12350648-16. Не ГОСТ. Поэтому и вес такой...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.03.2018 в 13:34:55

#6269134

tchack написал: Я могу отсоединить нуль в РК и пустить по нему фазу, чтобы обнаружить разрыв детектором?

если у вас уже каким-то образом стало ясно/понятно, что нулевой провод от РК до люстры поврежден, то зачем пускать по нему фазу? :D в простых случаях частенько помогает вот такая вещица ссылка а так, поиск "трассоискатель", "детектор скрытой проводки" и проч.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

02.03.2018 в 13:55:02

#6269149

Добрый день всем.)))Посоветуйте, пожалуйста, как дома получить 12 вольт из розетки 220. Самым простым доступным способом. У меня сейчас 2 варианта-взять подключить через трансформатор, который к лампочкам, которые на потолке. Или попробовать подключить к зарядному устройству для автомобильного акумулятора. Оно тоже есть в наличии. Это нужно для того, чтоб в квартире запустить автомобильный компрессор, которым я накачиваю шины. Его нужно а)-вначале починить, потому что качать-то он качает, но весь воздух застревает в шланге. То есть давление на неподключенном шланге само по себе возрастает до 4.5 атмосфер. А вот когда я его починю-б)-хочу попробовать подключить к нему степлер для забивания скоб в деревяшку. Так вот, главный вопрос: как получить дома 12 В и хватит ли мощности на компрессор??? :flirt (потому спрашиваю про мощность-что в инете никак не могу найти, какой же мощности мой компрессор)

Аватар пользователя
tchack

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Москва

Сообщений: 13

02.03.2018 в 14:04:00

#6269156

ZooZoo написал: то зачем пускать по нему фазу?

Так если я не ошибаюсь, то детектор Bosch DMF 10 Zoom (который у меня есть) видит только фазовую жилу.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

02.03.2018 в 14:22:50

#6269168

ma-masha написал: Так вот, главный вопрос: как получить дома 12 В и хватит ли мощности на компрессор

Для начала нужно знать, какой мощности компрессор

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

02.03.2018 в 14:28:30

#6269172

Добрый день!

Маленький вопрос про выбор водогрея по мощности: имеется новостройка с 3-х фазным вводом. Газа нет. В щите от застройщика вводной автомат стоит на 63 ампера. Фото прилагаю. Так как ввод 3-х фазный, начал рассматривать 3-х фазные проточники. Их мощность стартует от 12 кВт. Вопрос: можно ли мне установить проточник на 12-18 кВт с таким вводом?

PS как вообще понять, на сколько рассчитан такой ввод в кВт? 380в*63А?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

02.03.2018 в 14:30:24

#6269174

Zeffka написал: В щите от застройщика вводной автомат стоит на 63 ампера

Вы уверены? М.б. Вы имели в виду три провода в квартиру, а 63А двухполюсный?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

02.03.2018 в 14:32:36

#6269176

MaSeVi написал:

Zeffka написал: В щите от застройщика вводной автомат стоит на 63 ампера

Вы уверены? М.б. Вы имели в виду три провода в квартиру, а 63А двухполюсный?

MaSeVi, Да, уверен. Ввод 3-х фазный. К плите тоже выведено 5 проводов.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.03.2018 в 14:40:54

#6269182

Zeffka, это не автомат, а выключатель нагрузки (рубильник). Что еще в этажном щите стоит?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

02.03.2018 в 14:43:20

#6269185

Vadim 161 написал: Zeffka, это не автомат, а выключатель нагрузки (рубильник). Что еще в этажном щите стоит?

Vadim 161,
К сожалению, это смогу посмотреть только вечером. Напишу, как узнаю.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

02.03.2018 в 14:44:28

#6269186

Vadim 161 написал: Что еще в этажном щите стоит?

Или 25А, или я чего-то не понимаю...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.03.2018 в 14:50:25

#6269191

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал: Что еще в этажном щите стоит?

Или 25А, или я чего-то не понимаю...

MaSeVi, Я встречал 40А.

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

02.03.2018 в 14:52:11

#6269193

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал: Что еще в этажном щите стоит?

Или 25А, или я чего-то не понимаю...

MaSeVi, Вот что-то я припоминаю, что там было 3 по 20А. Нашёл фотку с описанием щитка. Подредактировал картинку для удобства просмотра.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

02.03.2018 в 15:02:38

#6269201

Rumato написал: Я встречал 40А.

Это от застройщика?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

02.03.2018 в 15:08:36

#6269209

MaSeVi написал:

ma-masha написал: Так вот, главный вопрос: как получить дома 12 В и хватит ли мощности на компрессор

Для начала нужно знать, какой мощности компрессор

MaSeVi, вот нашла, аналогичные 150-180 вт. Ну. можно считать, что 200.вт

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

02.03.2018 в 15:20:30

#6269218

ma-masha, Вот, блок питания для Вашего компрессора MN

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

02.03.2018 в 15:49:17

#6269246

MaSeVi написал: ma-masha, Вот, блок питания для Вашего компрессора MN

MaSeVi, У ma-masha, ы как обычно каша из топора . :) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/steplery_gvozdezabivateli-c631/bosch/stepler_elektricheskiy_bosch_ptk_14_edt_0.603.265.520-189384.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&city=1&frommarket=http%3A//market.yandex.&ymclid=199946987329859519700005

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.03.2018 в 16:06:23

#6269258

Zeffka написал: Их мощность стартует от 12 кВт. Вопрос: можно ли мне установить проточник на 12-18 кВт с таким вводом?

Смотрите таблицу ток - мощность ссылка. Если у Вас 63 А на вводе, то Вы счастливый обладатель (63х220)х3=41580 Вт для 220 В или 33000 Вт для 3 х фазной нагрузки. Теперь осталось узнать какие в проточнике ТЭНы: на 220 или 380. Не питание, а именно какая нагрузка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.03.2018 в 16:07:13

#6269259

MaSeVi написал: Это от застройщика?

Конечно. ЖК Скай Форт, если память не изменяет.