ya4496@gmail.com написал: Проверял тремя мультиками.

ya4496@gmail.com, надо померить одним и тем же вольтметром.

Вечный студент

Аватар пользователя
Altizachen

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 124

31.03.2018 в 22:31:45

#6298962

Друзья, такой вопрос - провод ПВС нельзя использовать для стационарной прокладки, почему?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

31.03.2018 в 22:38:54

#6298973

Altizachen написал: Друзья, такой вопрос - провод ПВС нельзя использовать для стационарной прокладки, почему?

Altizachen, потому что он шнур со сроком службы макс 10 лет, а не 30.

Аватар пользователя
ya4496@gmail.com

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Донецк

Сообщений: 0

31.03.2018 в 23:29:14

#6299019

MrGalaxy, замерял конечно же одним тестером. не поверил в увиденное , перепроверил другим мкльтиком, а как по другому.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

31.03.2018 в 23:37:19

#6299023

ya4496@gmail.com написал: Уважаемые форумчане , помогите советом. 1,при отключенном реле напряжения на входе в квартиру 210-220в. 2,при включении реле 230-245В - квартира отключена автоматами т.е нагрузка -0 3,при включении квартиры и нагружая потребитялями 230-245в. Причина повышения напряжения? Сеть фаза-ноль. Проверял тремя мультиками.

ya4496@gmail.com, замеры в немного разное время, перекос фаз, напряжение меняется.

Аватар пользователя
Altizachen

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 124

31.03.2018 в 23:48:54

#6299027

BV написал: потому что он шнур со сроком службы макс 10 лет, а не 30

Вот и интересно, что ему мешает служить на одиннадцатый год?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

31.03.2018 в 23:56:52

#6299034

Altizachen написал:

BV написал: потому что он шнур со сроком службы макс 10 лет, а не 30

Вот и интересно, что ему мешает служить на одиннадцатый год?

Altizachen, Ничто не помешает. И даже существенно больше. Но каждому изделию - свое предназначение...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

01.04.2018 в 00:00:36

#6299038

Altizachen написал:

BV написал: потому что он шнур со сроком службы макс 10 лет, а не 30

Вот и интересно, что ему мешает служить на одиннадцатый год?

Altizachen, ничего не мешает, также как кабелю ВВГ служить и 35 лет :)

Аватар пользователя
Altizachen

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 124

01.04.2018 в 00:02:45

#6299041

MaSeVi, То есть, Вы не знаете почему.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

01.04.2018 в 00:09:34

#6299045

Altizachen написал: MaSeVi, То есть, Вы не знаете почему.

Altizachen, Не знаю, разумеется. Вот только знаю, что и для чего должно применяться...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Altizachen

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 124

01.04.2018 в 00:15:01

#6299049

MaSeVi, Просто интересно, что в нём не так, конструкция, материал жилы, материал изоляции?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

01.04.2018 в 00:17:42

#6299051

Altizachen, Заходите на сайт вендора. Изучаете ГОСТы, ТУ. Сравниваете...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

01.04.2018 в 00:18:44

#6299052

Altizachen написал: MaSeVi, Просто интересно, что в нём не так, конструкция, материал жилы, материал изоляции?

Altizachen, начнем с того, что обычный ПВС поддерживает горение, а ВВГ-НГ(А)ls - не поддерживает, при прокладке в пучках, и малодымный.
Этого достаточно? Или надо опять разводить холивар, по вопросу, который не раз уже обсуждался на этом форуме?

Аватар пользователя
Altizachen

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 124

01.04.2018 в 00:23:11

#6299054

MaSeVi написал: Изучаете ГОСТы, ТУ. Сравниваете...

А форум тогда зачем? А вендор это кто?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

01.04.2018 в 00:27:32

#6299059

Altizachen написал:

MaSeVi написал: Изучаете ГОСТы, ТУ. Сравниваете...

А форум тогда зачем? А вендор это кто?

Altizachen, Форум содержит много полезной информации. Вендор - обобщенное название производителя...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

01.04.2018 в 00:34:41

#6299064

Altizachen написал:

MaSeVi написал: Изучаете ГОСТы, ТУ. Сравниваете...

А форум тогда зачем?

Altizachen, чтобы воспользоваться поиском, и найти то, что уже обсуждалось.

Аватар пользователя
Altizachen

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 124

01.04.2018 в 00:44:57

#6299072

BV написал: Или надо опять разводить холивар

Узнаю Русский форум). ВВГ же бывает и не НГ и не LS, а ПВС бывает и НГ и LS. Если не трудно, дайте ссылку на обсуждение.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.04.2018 в 03:30:03

#6299112

Altizachen написал: такой вопрос - провод ПВС нельзя использовать для стационарной прокладки,

А Вы с какой целью интересуетесь?

Altizachen написал: ВВГ же бывает и не НГ и не LS, а ПВС бывает и НГ и LS

С 1996 прокладка линий в зданиях ведётся только кабелем, а не проводом. Потом исключили лимоний для внутренней продки. Вроде с 2006 или 2007 когда появилось требование на наличие индекса НГ- при прокладке жилых или общественных зданиях. С 2012 появилось требование использовать кабели с индексом нг LS и даже FRLS для медицинских и общеобразовательных, детских учреждений.

Altizachen написал: Просто интересно, что в нём не так, конструкция, материал жилы, материал изоляции?

Эк Вас торкнуло, что курите? В наше демократическое время требование что то объяснить наводит на очень странные мысли. Если проводку выполняете для себя мона чем угодно, если для сдачи, то только по требованию.

Altizachen написал: Узнаю Русский форум

Вот так шпиёны и палятся.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

01.04.2018 в 12:51:58

#6299388

Altizachen написал:

BV написал: Или надо опять разводить холивар

Узнаю Русский форум). ВВГ же бывает и не НГ и не LS, а ПВС бывает и НГ и LS.

Altizachen, Если купите и будете им делать, невзирая на срок службы, то не все механизмы рассчитаны на многожильный провод - надо будет все оконцовывать.

Аватар пользователя
Pumba

Местный

Регистрация: 08.04.2017

Коломна

Сообщений: 14

01.04.2018 в 18:41:32

#6299709

Здравствуйте. Вот схема из подъездного щитка. Подскажите какая схема заземления используется? Сейчас переделываю полностью проводку. Имеет ли смысл делать ее с 3 проводами при такой схеме?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.04.2018 в 18:44:59

#6299713

TN-C

Pumba написал: Имеет ли смысл делать ее с 3 проводами

Имеет.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2018 в 18:45:39

#6299715

Pumba, У вас стандартное ЗАНУЛЕНИЕ.Можете делать 3-х проводку

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

01.04.2018 в 18:50:01

#6299719

Vadim 161,
ebf,
Как вы смогли что-то разглядеть на таком фото? :confused:

Вечный студент

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2018 в 18:52:35

#6299721

MrGalaxy написал: Vadim 161,
ebf,
Как вы смогли что-то разглядеть на таком фото? :confused:

MrGalaxy, А чего её разглядывать,стандартная схема со времён СССР :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

01.04.2018 в 19:11:51

#6299735

MrGalaxy написал: Vadim 161,
ebf,
Как вы смогли что-то разглядеть на таком фото? :confused:

MrGalaxy, Правой кнопкой - Открыть в новой вкладке

Аватар пользователя
Leowe

Местный

Регистрация: 02.04.2018

Москва

Сообщений: 3

02.04.2018 в 15:54:31

#6300464

Приветствую участников форума!

Буду благодарен за помощь советом. На этаже многоэтажного жилого дома закрываем дверь в холл на несколько квартир. Решили установить СУКД с электромагнитным замком. Все сделал, все поставил и все работает. Но чтобы запустить в эксплуатацию надо подвести +12В для работы всей системы. Сначала я думал разместить блок питания в квартире и по витой паре к двери холла подать +12В, благо доп. витая пара уже проложена на этапе ремонта (проложена прямо до щитка УРЭМ от панели видеодомофона в квартире), но разместить блок питания в квартире не выходит, т. к. для него нет места. Чтобы место было - надо выдолбить полость в стене за панелью видеодомофона, что делать совсем не хочется т. к. это пилон-несущая часть стены. И даже маленькую полость в нем долбить совсем не по душе.

Самый простой и идеальный вариант - разместить блок питания прямо у двери холла в электрощитовой. Но я не знаю как правильно и можно ли взять оттуда 220В? Например, не будет ли это нарушением всех возможных норм и правил, если подключиться сразу после УЗО в электрощитке моей квартиры?

Буду рад совету. Заранее спасибо.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

02.04.2018 в 15:56:53

#6300467

Leowe написал: УЗО в электрощитке моей квартиры?

Так запитаться хотите из квартиры или из э/щитовой общеквартирного холла?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.04.2018 в 16:02:47

#6300473

Leowe, Можно, но лучше до УЗО.

Аватар пользователя
lokataya

Местный

Регистрация: 02.04.2018

Москва

Сообщений: 2

02.04.2018 в 17:42:10

#6300522

Здравствуйте! Делаю светодиодную подсветку для растений. Есть вопросы. Купила на Али диодную ленту с диодами 5630. Светят так себе. Думаю, что это не 5630. Вопрос отличаются ли ленты, купленные на Али от тех, что продаются в России под известными брендами? Купила на Али диодные линейки 8520 (эти светят очень ярко в отличие от 5630 с Али) и подключила последовательно, последняя в цепочке горит слабее, чем первая. Как правильно подключить 5 линеек? Какие комплектующие нужны? DC коннектор папа мама, двухжильный кабель 1,5 мм и блок питания - этого достаточно чтоб подключить 5 линеек? Правильно ли я понимаю, что если "+" провода от 5 линеек засунуть в одну клемму dc коннектора и 5 "-" проводов в другую клемму коннектора, то получится параллельное соединение 5ти линеек? Вопрос по блоку питания. В продаже блоки питания, просто коробка. К нему еще шнур нужно докупать, чтоб от сети питать, плюс dc коннектор для подключения диодных лент/линеек? Что если мощность адаптера меньше, чем нужно ленте, то лента будет светить слабее и это не скажется на ее временном ресурсе? Еще вопрос, ленты и светильники, что питаются от 220v не рекомендуются для жилых помещений из за мерцания, я правильно понимаю? Спецы, помогите найти ответы на мои вопросы, пожалуйста!

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.04.2018 в 18:12:09

#6300536

lokataya, Вы в курсе ссылка ссылка?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.