Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

19.04.2018 в 12:26:04

Сергей Р1954. написал: В инете вычитал,что лучше всего контур(треугольник в моем случае) делать в 4-6 метрах от стен дома.

А я заказчику сделал возле забора - примерно 10-12 метров до дома , так сопротивление получилось около 0,4 Ом :cool: причём тут метраж ? :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

19.04.2018 в 12:36:18

serj12 написал: примерно 10-12 метров до дома

Нарушение детектед!!! Правда, неизвестно что!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Сергей Р1954.

Местный

Регистрация: 27.10.2016

Москва

Сообщений: 42

19.04.2018 в 13:26:32

"причём тут метраж ". вот я тоже так подумал. Потому и спросил.В инете хрен знает что пишут.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111429

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.04.2018 в 15:49:27

Сергей Р1954. написал: А нельзя толстый медный провод от контура воздушкой к дому перекинуть?

Нет. Можно выполнить катанкой 10-16 или арматурой того же диаметра.

Сергей Р1954. написал: Всюду написано,что от контура к щитку надо вести металлической полосой в земле. Ну ОЧЕНЬ неудобно,придется кучу корней рубить.

До фасада здания, потом можно проводом типа ссылка.

Rumato написал: Можно хоть прямо под домом делать, главное что бы заземление работало, а не считать непонятные метры

Вообще то есть нормы ссылка

Сергей Р1954. написал: В инете вычитал,что лучше всего контур(треугольник в моем случае) делать в 4-6 метрах от стен дома.

Вы с молниезащитой не спутали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.04.2018 в 17:48:52

megrad написал: Вообще то есть нормы

Что то похожее на норматив увидел только в ПУЭ. Что там описано, могут понять только те, кто это писал.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.04.2018 в 17:53:58

Rumato написал: Что то похожее на норматив увидел только в ПУЭ.

Есть ещё в ТБ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Paul-88

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Москва

Сообщений: 55

19.04.2018 в 18:10:13

День добрый, вопрос наверное глупый, но все же - как лучше поступить: устанавливаю кухню, изначально планировал духовку в другом месте, где и была сделана отдельная розетка под нее, но купили другую (из за финансовых соображений). В новой духовка находится в другом месте, штатный шнур не достает, вижу 2 варианта: 1) купить хороший удлинитель легранд (но у него сечение 1,5 мм) 2) протащить отдельный провод/кабель от запланированной розетки (ПВС или ВВГ-нг-лс 2,5) и взять отдельную двойную розетку под варку (газовую для розжига) и духовку. Склоняюсь ко второму варианту (тогда как в лучше сделать соединение - через розетку (винтовые зажимы) или переделать ее в "распаечную" и чем тогда лучше все соединить - ваго 222, скрутки, пайка или гильзой опрессовать? :o ).

0
Аватар пользователя
Сергей Р1954.

Местный

Регистрация: 27.10.2016

Москва

Сообщений: 42

19.04.2018 в 19:06:35

спасибо

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.04.2018 в 19:17:10

Paul-88 написал: ВВГ-нг-лс 2,5) и взять отдельную двойную розетку под варку (газовую для розжига) и духовку.

Хороший вариант.

Paul-88 написал: переделать ее в "распаечную"

Хороший вариант.

Paul-88 написал: скрутки, пайка или гильзой опрессовать? :o ).

Скрутка+пайка+термоусадка или опрессовать+термоусадка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.04.2018 в 19:19:14

А подскажите пожалуйста, есть ли хоть какой-нибудь разумный вариант прокладки кабеля пожарной сигнализации с силовой проводкой в одном коробе?

Там всего-то один метр нужно проложить совместно. Если слаботочку одеть в металлорукав и в таком виде уложить в короб, такое прокатит?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.04.2018 в 19:20:58

TAB, если будете сдавать, то может не прокатить. Кабель питающий или шлейф?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2018 в 19:21:05

TAB написал: Если слаботочку одеть в металлорукав и в таком виде уложить в короб, такое прокатит?

Нахрена её одевать в металлорукав ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.04.2018 в 19:22:48

megrad, шлейф, внутриквартирный, на нем датчики и кнопка.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2018 в 19:22:58

megrad написал: если будете сдавать, то может не прокатить. Кабель питающий или шлейф?

Да Вы что ? У меня на двух объектах согласно утвержденному проекту кабели силовые и слаботочные идут в одном перфорированном лотке.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу