MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

21.05.2018 в 11:27:50

VaLLeon написал: И как быть?

Вешаете, подключаете, успокаиваетесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2018 в 11:29:29

VaLLeon написал: Сейчас нахожусь в непонятках,стоит ли тратиться на стабилизатор и какой,релейный или симисторный,или для MHI можно обойтись без стабилизатора ?

Достаточно РН поставить. Стаб штука не понятная(см.тему стаб) самое надёжное от паранои инвертор с акумом, но цена не очень приятная.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

21.05.2018 в 11:56:24

serj12, есть АВ ABB C16,правда не на отдельно именно кондиционер,а на групповую линию розеток в жилые (немощные) комнаты.С УЗМ не знаком.

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

21.05.2018 в 12:00:48

megrad, изучив тему стабов,тоже пришёл к выводу что грубые ступени стабилизации,плюс некоторые типы стабов сами боятся перегрузки.А что такое РН тоже не знаком.

0
samto
samto
Новичок

Регистрация: 21.08.2006

Лобня

Сообщений: 98

21.05.2018 в 12:56:32

Уважаемые, кто-нибудь подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W? Совместимы ли они? Дома висит люстра на 6 ламп накаливания G9 под диммером, в идеале хотелось бы просто заменить лампы на диммируемые led и не париться, но в интернетах пишут, что есть нюансы. Заранее спасибо за ответы.

0
exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.05.2018 в 13:29:23

доброе время суток. между двумя постройками проложена линия кабелем ввгнг 5х10 (30 метров) автомат какого номинала поставить на защиту этой линии? как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)? спасибо за ответы

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2018 в 15:07:37

samto написал: подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W

Скорей всего не подойдёт, либо не устроит уровень регулирования

exelero84 написал: как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?

Сразу вопрос: нагрузка однофазная или трёх фазная. по таблице для однофазного потребителя 15 кВт, для 3 х фазного 33 кВт. Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А. Мах. допустимый. Варианта два: вводной АВ на 63 А, кабель не будет греться, АВ на 80 А возможен небольшой нагрев.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

21.05.2018 в 15:16:50

megrad написал:

samto написал: подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W

Скорей всего не подойдёт, либо не устроит уровень регулирования

exelero84 написал: как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?

Сразу вопрос: нагрузка однофазная или трёх фазная. по таблице для однофазного потребителя 15 кВт, для 3 х фазного 33 кВт. Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А. Мах. допустимый. Варианта два: вводной АВ на 63 А, кабель не будет греться, АВ на 80 А возможен небольшой нагрев.

megrad, линия трёхфазная. потребители однофазные, будут раскиданы по фазам

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2018 в 15:26:21

exelero84, тады вводной на 63 А. 63х230=13,86 на фазу. Нагрузку постараться распределить равномерно по фазам, чтобы исключить перекоса и перегруза вводного кабеля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2018 в 15:45:45

megrad написал: Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А.

Хренова она считает :) Найдите для вопрошающего, другой источник ,а то не дай Б-г СГОРИТ :)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2018 в 16:09:33

ebf написал: Хренова она считает

Есть такое, поэтому на 63 А АВ предложил, 30 м 10 мм 2 нормально. Если только нагрузку правильно включать будут и сечение "честное".

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.