28.06.2018 в 01:23:30
#6365597
megrad написал: подтверждаю, рухнул не достроенный бетоновый мост
Расскажите вот этим, пусть всё переделают на всякий случай.
28.06.2018 в 01:41:37
#6365600
megrad написал: неразрывность питающих перемычек, НШВИ позволяет это выполнить.
Ошибаетесь, и очень сильно. НШВИ никакой неразрывности не обеспечивает, т.к. полноценным соединением не является.
Как пишет сам производитель наконечников:
Основное требование к втулочным наконечникам – защитный бандаж и консолидация медных проволочек гибкого проводника. Требования к механической нагрузке минимальны, поскольку предполагается, что оконцованная жила далее дополнительно зажимается в клеммах с различными типами прижимных механизмов: винтовым, “Push-in”, “Cage Clamp” или комбинированными.
Как видим, ни о какой неразрывности вне клеммы речи быть не может, ввиду низкой механической прочности. По сути ншви обеспечивает большее удобство и более стабильное качество монтажа, нежели реальное повышение надежности соединения. А в клемме уже нет особой разницы с наконечником или без, т.к. все зажато и наконечник превращается в тряпочку и лишнюю прокладку. Под голым винтом от него еще бывает толк в плане защиты проволочек, но мы сейчас про автомат.
28.06.2018 в 05:58:52
#6365612
Radio написал: НШВИ никакой неразрывности не обеспечивает, т.к. полноценным соединением не является.
Вопрос был в целом за перемычки, а не конкретно за НШВИ.
Radio написал: Расскажите вот этим, пусть всё переделают на всякий случай.
Так мост уже второй раз строят в этом месте.
Radio написал: Как пишет сам производитель наконечников:
А это прикрытие на случай косяков - типа мы же Вас предупреждали.
Radio написал: А в клемме уже нет особой разницы с наконечником или без, т.к. все зажато и наконечник превращается в тряпочку и лишнюю прокладку.
Какая проблема каждый при своём останется: Вы с Тавом с прерывистыми перемычками, я с неразрывными.
Radio написал: шви обеспечивает большее удобство и более стабильное качество монтажа, нежели реальное повышение надежности соединения.
Но тем не менее их всё таки внедрили, причём по всему миру. Опять же с Ваших слов получается, что
Radio написал: большее удобство и более стабильное качество монтажа
это ни кому не нужно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2018 в 07:33:25
#6365619
megrad написал: тем не менее их всё таки внедрили, причём по всему миру.
Не преувеличивайте насчет всего мира, ради бога. Только в отдельно взятой Москве, да и то через девять на десятого. Большей частью данный продукт потребляют асушники различного толка, нежели электрики.
Шнайдер нисколько не стесняется совать неоконцованные жили по две штуки в клемму, потому что вооружен знаниями, а не верой.
28.06.2018 в 08:14:32
#6365626
Radio написал: Шнайдер нисколько не стесняется совать неоконцованные жили по две штуки в клемму, потому что вооружен знаниями, а не верой
Да я бы тоже не стеснялся, можно хоть голой медной проволочкой соединить, все равно после съемки разберут :)
Грубый, но справедливый
28.06.2018 в 08:17:48
#6365629
Vadim 161 написал: все равно после съемки разберут :)
Полагаете, для рекламной съемки можно и голой проволочкой? :)
А если это не съемка, и не разберут? Что-то случится?
28.06.2018 в 08:47:22
#6365639
Radio написал: Шнайдер нисколько не стесняется совать неоконцованные жили по две штуки в клемму
Ну да, с лица воду не пить...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2018 в 09:20:28
#6365656
Radio, и кстати, вы не заметили, там по-моему провода 2 класса гибкости.
Грубый, но справедливый
28.06.2018 в 09:48:14
#6365669
Vadim 161, тут и первого класса, говорят, низзя.
28.06.2018 в 10:05:33
#6365681
Vadim 161 написал: Radio, и кстати, вы не заметили, там по-моему провода 2 класса гибкости.
Vadim 161, и 450/750 В
28.06.2018 в 11:04:33
#6365722
Radio написал: Большей частью данный продукт потребляют асушники различного толка,
То то шнуры у западных бытовых приборов оконцованы. Я ж уже предолжил: каждый при своём. Тем более Вас шнайдер поддерживает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2018 в 11:48:06
#6365743
megrad написал: Ну да - азы это неразрывность питающих перемычек
Ничего подобного,
первоначальные, простейшие сведения, начала, основы чего-либо
и очевидно, что эти ваши сугубо личные заморочки к "основам чего-либо" никаким боком не относятся. Да и в качестве сведений они так себе.
megrad написал: Я ж писал ГОСТ искать не буду.
И я совершенно в этом не сомневаюсь. :D
megrad написал: Напомню 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова
А чего бы вам ПУЭ целиком не запостить? Там еще много не относящихся к обсуждаемому здесь вопросу пунктов есть.
28.06.2018 в 11:57:11
#6365746
Доброго времени суток всем! :)
BV написал:
Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, правильно ли так соединять группу выключателей с подсветкой?
Да, но с подсветкой могут быть проблемы с ЛЕД лампами - см форум
При таком подключении, подсветка выключателя горит вместе с ВКЛючённым светом... А при ВЫКЛюченном свете подсветка выключателя не горит... Подскажите пожалуйста как нужно подключать, что бы при ВЫКлюченном свете горела подсветка выключателя? Выключатели - Legrand Cariva Пробовал подключать так как на рисунке ниже, но при таком подключении подсветка выключателя горит постоянно.
28.06.2018 в 14:14:32
#6365834
Lehandr написал: Пробовал подключать так как на рисунке ниже
Доброго дня. Инструкция говорит, что надо сделать только 2 подключения, никаких дополнительных не нужно.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2018 в 15:47:53
#6365888
TAB,
megrad написал: Я ж уже предоложил: каждый при своём.
TAB написал: И я совершенно в этом не сомневаюсь.
О, да Вы провидец.
TAB написал: А чего бы вам ПУЭ целиком не запостить?
А как Вам это поможет? Своеобразная позиция: п1 если нет запрета, то можно. п2 Если не устраивает доказательство, то можно сослаться на п 1. Radio хотя бы достаточно убедительно приводит цитаты из источников. У Вас же только скепсис типа докажите мне .... Читаем ещё раз:
megrad написал: Я ж уже предоложил: каждый при своём.
Можете считать, что Вы победили.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2018 в 17:19:27
#6365939
Господа электрики, подскажите пожалуйста по данному вопросу. Приглашенный электрик сказал что, то что здесь установлено желательно заменить. Цена вопроса 6000р.
28.06.2018 в 17:23:03
#6365942
Олегша написал: то что здесь установлено желательно заменить
Хотите - замените. А 6000 это только стоимость ВН и АВ?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2018 в 17:25:27
#6365943
megrad
п1 если нет запрета, то можно.
Разумеется, в рамках здравого смысла.
Если не устраивает доказательство, то можно сослаться на п 1
А вот этот ваш экзерсис оказался за пределами моего понимания. :D
28.06.2018 в 19:24:58
#6366014
Олегша написал: Приглашенный электрик сказал что, то что здесь установлено желательно заменить. Цена вопроса 6000р
Очередной шаромыжник, а некоторые и ведутся на такой тупой развод.
Грубый, но справедливый
28.06.2018 в 21:26:40
#6366081
Vadim 161 написал: Очередной шаромыжник, а некоторые и ведутся на такой тупой развод.
Спасибо за ответ вот и я подумал зачем менять :confused:
28.06.2018 в 21:42:42
#6366095
Vadim 161 написал: Очередной шаромыжник
Не... просто очередной противник ИЭКов, у них сразу приступы диареи при виде дешёвой автоматики... :D
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.06.2018 в 21:53:40
#6366112
sergey_sav, ну всё равно, 6000 это слишком... Хотя, видать установка АББ может производиться лишь позолоченными отвертками, поэтому и цена в 10 раз дороже чем за установку ИЭКа :)
Грубый, но справедливый
28.06.2018 в 22:00:14
#6366113
:applause:
Vadim 161 написал: sergey_sav, ну всё равно, 6000 это слишком... Хотя, видать установка АББ может производиться лишь позолоченными отвертками, поэтому и цена в 10 раз дороже чем за установку ИЭКа :)
Vadim 161, :D :applause: Круть.
28.06.2018 в 22:03:47
#6366115
Vadim 161 написал: ну всё равно, 6000 это слишком
Нам пока не ответили, за что эта сумма. Например, АВ от АВВ на 50А почему-то глубоко за 3К стоит, плюс ВН потянет на 2К. У того же Хагера, всё удовольствие около 2,7К. Что конкретно имелось в виду - мы не знаем...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2018 в 22:04:59
#6366117
MaSeVi написал:
Vadim 161 написал: ну всё равно, 6000 это слишком
Нам пока не ответили, за что эта сумма. Например, АВ от АВВ на 50А почему-то глубоко за 3К стоит, плюс ВН потянет на 2К. У того же Хагера, всё удовольствие около 2,7К. Что конкретно имелось в виду - мы не знаем...
MaSeVi, Если правильно понял только за работу.
28.06.2018 в 22:07:12
#6366120
MaSeVi написал:
Vadim 161 написал: ну всё равно, 6000 это слишком
Нам пока не ответили, за что эта сумма. Например, АВ от АВВ на 50А почему-то глубоко за 3К стоит, плюс ВН потянет на 2К. У того же Хагера, всё удовольствие около 2,7К. Что конкретно имелось в виду - мы не знаем...
MaSeVi,
MaSeVi написал: Что конкретно имелось в виду - мы не знаем...
Так и сказали вот это заменить будит стоить 6000р. Похоже только за работу, учитывая Московские ценники.
28.06.2018 в 22:14:29
#6366127
Олегша написал: Похоже только за работу, учитывая Московские ценники.
Даже если учесть, что мастеру надо проснуться, вздохнуть, почистить зубы, выпить кофе, собрать не самый большой ассортимент инструмента и комплектухи, доехать до Вас, снять модульное, поставить модульное, подключить, взять расчёт, вернуться домой, купить пива, с чувством исполненного долга выглотать его - ИМХО, прилично!)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2018 в 22:23:31
#6366130
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2018 в 22:34:13
#6366139
MaSeVi написал: ИМХО, прилично!)))...
Вот и я про что, потому и спросил здесь как быть с таким вопросом ценною в 6 рублей, если новый дом и автоматы новые даже не использовались толком, разве что строителями при ремонте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий