11.09.2018 в 20:44:11

#6420979

VladGF написал: Арматуру к ДСУП допустимо подключать?

Необходимо. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

  • основной (магистральный) защитный проводник;
  • основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
  • стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
  • металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

11.09.2018 в 20:44:36

#6420981

VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить?

Категорически НЕТ!

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2018 в 20:45:43

#6420983

VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить

Нет, штробы только вертикальные, без разрушения арматуры.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

11.09.2018 в 20:58:30

#6421002

megrad написал:

VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить

Нет, штробы только вертикальные, без разрушения арматуры.

megrad, Хорошо бы документ привести, который разрешает вертикальные штробы, в домах типовых серий ....

0
Аватар пользователя
VladGF

Местный

Регистрация: 02.09.2018

Москва

Сообщений: 22

11.09.2018 в 20:59:03

#6421005

MaSeVi написал:

VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить?

Категорически НЕТ!

MaSeVi, megrad, спасибо за ответ. Вопрос был риторический. Мне показалось, что siemens будет делать проводку по полу... а там перекрытие как-никак... Штрабить нельзя.

0
Аватар пользователя
VladGF

Местный

Регистрация: 02.09.2018

Москва

Сообщений: 22

11.09.2018 в 21:04:39

#6421012

MaSeVi написал:

VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить?

Категорически НЕТ!

MaSeVi, megrad, спасибо за ответ. Вопрос был риторический. Мне показалось, что siemens / rumato обсуждают как делать проводку по полу... а там перекрытие как-никак... Штрабить нельзя.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

11.09.2018 в 21:05:22

#6421013

VladGF, Если там стяжка, либо в существующей стяжке, тогда да, можно. Но непосредственно в самой плите - нет. Возьмите деревянную линейку сделайте надрез поперек и сломайте её. Слом будет там, где надрез или близко к нему. Именно так будет «работать» штраба в плите. Пример, разумеется, утрированный...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VladGF

Местный

Регистрация: 02.09.2018

Москва

Сообщений: 22

11.09.2018 в 21:05:28

#6421014

MaSeVi написал:

VladGF написал: плиты перекрытия разрешено штрабить?

Категорически НЕТ!

MaSeVi, megrad, спасибо за ответ. Вопрос был риторический. Мне показалось, что siemens / rumato обсуждают как делать проводку по полу... а там перекрытие как-никак... Штрабить нельзя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

11.09.2018 в 21:06:34

#6421016

siemens написал:

5050123 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно уложить кабель: идёт этап чернового ремонта, на полу выравнивающая стяжка по маякам, потом будет ЭППС 50 мм, потом 20 мм ГВЛВ кнауф суперпол и линолеум. Электрика будет частично по полу и частично по потолку. С потолочной разводкой вопросов нет, а вот как по полу развести проводку? Это ведь получается типичная прокладка кабеля по горючему основанию? Соответственно штробить стяжку на 1-1,5 см? Если есть другой способ, то подскажите пожалуйста.

Спасибо за ответ.

5050123, Примерно так:

это вместо того, чтобы пойтись по стяжке штроборозеом и просто вмазать кабель.... Надо купить трубы, заложить в него кабель, да еще и канавы в эппс прорезать, ...
Ради того, чтобы пропиарить канал, предлагать не оптимальное и дорогое решение?

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

11.09.2018 в 21:12:10

#6421021

BV, да чего же, мне вот интересно было. И на канал давно подписан.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

11.09.2018 в 21:28:08

#6421038

MrGalaxy, для того чтобы ПРОСТО измерить напряжение, когда стиралка включит ТЭН нужен осциллограф? :killyourselfbywall:

Abrikos написал: ZooZoo, забыл упомянуть ещё вот что - кроме ранее описанных перебоев в работе теперь невозможно установить отжим 1000 об/мин. 800 можно, а 1000 не получается. Это о чём-нибудь говорит?

Abrikos, на некоторых программах 1000 не ставится - синтетика, деликатная и тд.

ZooZoo написал: вот и подается неверное питание на анализатор значения питающего напряжения а поскольку "мозги" :) считают, что напряжение не в норме, то и не дают полную мощность на движок при отжиме

:applause: :D

MrGalaxy написал: Abrikos, там ничего не надо читать, надо ткнуть вход осциллографа в розетку (лучше через делитель), сидеть и наблюдать синусоиду на экране и всё. Пойдут помехи - синусоида станет рваная, с тычками, зубьями и т.п. :)

СМ на это по большому счету - пофиг. Там еще фильтр стоит, если чё...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

11.09.2018 в 21:29:49

#6421039

menket написал: BV, да чего же, мне вот интересно было. И на канал давно подписан.

menket, так можно и в штукатурку стальные трубы класть, чего уж :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2018 в 21:47:30

#6421064

VladGF написал: Мне показалось, что siemens будет делать проводку по полу

И что, выполняется - только без штроб. Если только в стяжке.

BV написал: Хорошо бы документ привести, который разрешает вертикальные штробы, в домах типовых серий .

Где то на сайте МИСИ(МГСУ) ссылка целый раздел про нельзя со строительной тематикой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
VladGF

Местный

Регистрация: 02.09.2018

Москва

Сообщений: 22

11.09.2018 в 21:53:52

#6421069

5050123 написал:

siemens написал:

5050123 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно уложить кабель: идёт этап чернового ремонта, на полу выравнивающая стяжка по маякам, потом будет ЭППС 50 мм, потом 20 мм ГВЛВ кнауф суперпол и линолеум. Электрика будет частично по полу и частично по потолку. С потолочной разводкой вопросов нет, а вот как по полу развести проводку? Это ведь получается типичная прокладка кабеля по горючему основанию? Соответственно штробить стяжку на 1-1,5 см? Если есть другой способ, то подскажите пожалуйста.

Спасибо за ответ.

5050123, Примерно так:

siemens, В общем будем штробить. ;)

megrad, вот полная цитата. Именно так написано было...

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

12.09.2018 в 06:12:56

#6421257

BV написал: MrGalaxy, для того чтобы ПРОСТО измерить напряжение, когда стиралка включит ТЭН нужен осциллограф? :killyourselfbywall:

Вы невнимательно читаете, про измерение напряжения осциллографом никто не писал, и я в том числе.

СМ на это по большому счету - пофиг. Там еще фильтр стоит, если чё...

Не стоит очень уж полагаться на фильтр, он не всесилен.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

12.09.2018 в 09:50:43

#6421320

Имею радиатор rifar monolit 500 8 и 14 секций. Сколько кронштейнов для каждого радиатора нужно для надёжного крепления радиаторов на стене из полистиролбетонных блоков?

И какие кронштейны для полистиролбетонных лучше использовать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

12.09.2018 в 10:05:46

#6421336

chapai, Что-то Вы не туда зашли)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

12.09.2018 в 10:38:57

#6421351

MaSeVi, ой)))

0
Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 11:12:02

#6421383

Добрый день, всем. Подскажите пожалуйста, подошел к моменту подключения варочной панели и духового шкафа. Темы изучил понял, что зря вторую линию не проложил, не суть, понял как все сделать по уму. Вопрос в другом, у меня на квартиру приходит кабель 10квт, под него 50А вводной, и далее ... фото прикреплю. Главный вопрос на печь идет кабель 3*6 с автомата С25, это нормально или менять автомат на С32? И второе, в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p 4,5Ка- это нормально, я про ток отключения, правильно понимаю, что в квартире например автомат с 6Ка уже нет смысла ставить если этот не менять?

забыл дописать, что ВП 7квт, а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

12.09.2018 в 11:17:57

#6421387

chapai написал: Имею радиатор rifar monolit 500 8 и 14 секций. Сколько кронштейнов для каждого радиатора нужно для надёжного крепления радиаторов на стене из полистиролбетонных блоков?

И какие кронштейны для полистиролбетонных лучше использовать?

chapai, Может хотя бы вертикальными стальными полосами поверхность усилить в местах установки кронштейнов? И самих кронштейнов я бы побольше насобачил: у самого 12-секционный Рифар Монолит висит на кирпичной стене на 7 кронштейнах.

ЗЫ. Задайте этот вопрос в профильной ветке по отоплению.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

12.09.2018 в 11:18:49

#6421389

p-ilot написал: D50

Ого, поставили то, что нельзя))

p-ilot написал: 10квт

Наверное, 10 кв.мм.

p-ilot написал: на печь идет кабель 3*6 с автомата С25, это нормально или менять автомат на С32?

Менять на 32А.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

12.09.2018 в 11:22:04

#6421393

p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p

О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D

p-ilot написал: а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться

Не понял: как один кабель может быть подключен к двум автоматам. :killyourselfbywall:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

12.09.2018 в 11:23:04

#6421394

p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p

О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D

0

Вечный студент

Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 12:07:08

#6421416

MrGalaxy написал:

p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p

О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D

p-ilot написал: а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться

Не понял: как один кабель может быть подключен к двум автоматам. :killyourselfbywall:

MrGalaxy, немного не понял D50 это хорошо, да? я так понял можно и для бытовых нужд защиту С.
по поводу подключения взято от сюда ссылка

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2018 в 12:11:28

#6421422

p-ilot написал: немного не понял D50 это хорошо, да?

Это хреново, для гражданского строительства запрещено. Как мин. вариант сработки при КЗ - сработка будет не на вводом Вашем АВ, а во распред щите дома.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 12:16:16

#6421425

megrad написал:

p-ilot написал: немного не понял D50 это хорошо, да?

Это хреново, для гражданского строительства запрещено. Как мин. вариант сработки при КЗ - сработка будет не на вводом Вашем АВ, а во распред щите дома.

megrad, это уже интересно, на что менять тогда ABB S202 2P С 50А 6kA было б ок, но дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

12.09.2018 в 12:24:53

#6421430

p-ilot написал: ABB S202 2P С 50А 6kA было б ок,

Да, именно так.

p-ilot написал: дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!

Вообще-то, застройщик нарушил правила, он обязан поменять на автомат с хар-кой С!...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2018 в 12:51:48

#6421451

p-ilot написал: но дом новостройка стоит на гарантии лезть в щиток наверняка не дадут!

Пишите заяву с указанием Вашей претензии. Вы собственник, потребуйте проект и обоснование применения данного АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

12.09.2018 в 13:40:06

#6421478

И послед вопрос. По скольку все автоматы у меня уже стоят, могу я поставить с защитным отклыючением 4,5Ка вместо 6Ка чтобы не менять в квартире автоматы. Это я про вводной автомат который сейчас IEK.

И ещё сорри. У меня стоит узо с25 оно на тёплый пол 300вт. стиралку 2100вт, бойлер 2500вт, полотенчик 150вт и две розетки, одна для фена 1200вт. Вторая запас. Протянут под это все дело 2,5 кабель. Узо правильное?

0