megrad, Если рассматривать ноолайт, что нужно купить, не пойму? То есть купить надо пульт РВ-411 и что ещё? Как и куда это все монтируется?

И я смогу наряду с пультом РВ-411 использовать обычный двухклавишный выключатель?(например, при входе в комнату нажал обычный выключатель, затем лег в кровать, выключил свет через пульт РВ-411)

Заранее спасибо)

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 571

20.10.2018 в 19:12:50

#6451383

megrad, И насколько надёжны китайские варианты варианты дистанционного управления светом с пультом ДУ?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2018 в 19:59:12

#6451423

chapai написал: Если рассматривать ноолайт, что нужно купить, не пойму

Есть комплекты то есть пульт и силовой блок. Выбирается по мощности Вашей нагрузки. Есть конструктор когда всё по отдельности. Пульт ссылка данный пуль из старой версии по W59, и новый пульт ссылка под серию «Уют». Пульты подключаются к силовым бокам до 30 шт. Пульты имеют две формы под переносной пульт ссылка и стационарный ссылка, который можно закрепить где угодно на саморезы или двухсторонний скотч. Вот обзор комплекта для новой серии ссылка. Когда выбираете комплект или "конструктор" обратите внимание на функционал пульта и силового блока. Есть с диммировнием, есть без. Есть под ЛН, есть под ЛЕД. Диммировние будет возможным если пульт, силовой блок и лампочки поддерживают данную функцию.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2018 в 20:03:03

#6451429

chapai написал: И насколько надёжны китайские варианты варианты дистанционного управления светом с пультом ДУ

Люстры же продают, вроде проблем не было. Хотя я раз в год менял комплект. После чего поставил замель и третий год живу спокойно. У ноолайта через 3 года поменял акумы и всё. У замеля ещё не менял, может потому что пользуюсь не часто.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

20.10.2018 в 20:06:46

#6451435

megrad, Замел тоже из Китая?…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2018 в 20:10:57

#6451441

MaSeVi написал: Замел тоже из Китая

Вроде поляки ссылка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.10.2018 в 22:43:50

#6451617

Случайно увидел.. Считается, что бренды не выпускают УЗО 32/0,01. Оказывается, есть такое. Правда, это не совсем "УЗО" в традиционном понимании, а 1-модульный электронный АВДТ. http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Data%20Sheets%7CR-2554-E-EX-1.0-Ed.09-15%7CPDF&filename=ceRCBO_Leaflet_DIY_English_EMEA_ed09-15_694552.pdf

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2018 в 23:03:33

#6451627

Abrikos, видимо земноводное выросло и потребовало - а то китайцы бабло гребуд и всё мимо брендов

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

21.10.2018 в 03:14:58

#6451698

Добрый вечер! В большой квартире с большим количеством проводов прораб выбрал шесть пластиковых щитов внутреннего монтажа ABB UK5... В описании к щиту написано, что он подходит для слаботочки, но в этих щитах слаботочки не будет (ни UTP кабелей, ни кабеля для света), она планируется в двух других щитах с автоматизацией. В этих только силовая часть. На сколько безопасно и обоснованно было принято решение прорабом в пользу этих щитов?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2018 в 03:55:30

#6451706

VaLLeon написал: ПPOPAБ, т.е. допустим при цветовой температуре 3000K вероятно можно не отличить лампы с показателем Ra 80 90 100 ?

Я лично и не отличу их скорее всего... Но не факт что другой, более зрячий, человек не заметит разницы.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2018 в 04:08:46

#6451708

CrAsssH написал: ABB UK5...

UK5XX - серия шкафов различного назначения. UK530MV, UZM530MV - мультимедийные. Отличаются лишь внутренней комплектацией, то есть наличием стальной перфорированной монтажной платы. Видимо ваша паника на основании универсальной инструкции по монтажу корпуса несколько преждевременна.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

21.10.2018 в 08:57:47

#6451755

CrAsssH, Для такого кол-ва кабелей серия UK 5XX это сильно)))…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.10.2018 в 09:05:01

#6451762

CrAsssH написал: На сколько безопасно и обоснованно было принято решение прорабом в пользу этих щитов?

Возможно связываться не захотели с U или AT , глупо конечно шесть штук ...

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

21.10.2018 в 13:02:46

#6451996

ПPOPAБ написал:

CrAsssH написал: ABB UK5...

UK5XX - серия шкафов различного назначения. UK530MV, UZM530MV - мультимедийные. Отличаются лишь внутренней комплектацией, то есть наличием стальной перфорированной монтажной платы. Видимо ваша паника на основании универсальной инструкции по монтажу корпуса несколько преждевременна.

ПPOPAБ, моя паника складывается из слов местного электрика, который говорил что для такого количества проводов пластиковый бокс плохо. В последствии не согласовывая со мной шкафы, прораб купил эти вещи. В моем дилетантском понимании купи высокий узкий шкаф из металла, чтобы между стойками встало и все. И чтобы не получилось, что прораб решил сэкономить, и из-за этого по факту получиться порнография визуальная и техническая, которая еще и повлияет на безопасность всей конструкции. Монтажной платы там не видел, видел только металлические дверцы и раму.

serj12 написал:

CrAsssH написал: На сколько безопасно и обоснованно было принято решение прорабом в пользу этих щитов?

Возможно связываться не захотели с U или AT , глупо конечно шесть штук ...

serj12, спрошу их про этот вариант. Может ли быть такое, что в один длинный было бы плохо провода в огромном колличестве укладывать?

И по их словам щит будет без какой-то защиты от скачков, так как модули в щит одноразовые, и после одного скачка будут работать не правильно. И для этого надо брать специальную штуковину лютого веса и огромных размеров на пол. Правильно говорят? Примерно в квартире 90 кВт потребление. Но понятно, что разом все использоваться не будет.

Под свет там выделен щит 810 на 980, а под автоматизацию 810 на 830.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

21.10.2018 в 13:14:11

#6452004

CrAsssH написал: который говорил что для такого количества проводов пластиковый бокс плохо

Да не очень.

CrAsssH написал: так как модули в щит одноразовые

Что за модули?

CrAsssH написал: а под автоматизацию 810 на 830.

Так щит или может быть ниша?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

21.10.2018 в 13:50:28

#6452029

MaSeVi, https://www.21vek-220v.ru/cat/raspredelit-shhit-abb-u53-v-nishu-834x810x120.htm =) Как понял, речь идет о узм-51м

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

21.10.2018 в 13:59:07

#6452033

CrAsssH написал: узм-51м

U53, наверное, Вы имели в виду.))) Но идея правильная, для такого кол-ва кабелей хрупкие UK подходят плохо...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2018 в 17:06:52

#6452166

CrAsssH написал: моя паника складывается из слов местного электрика, который говорил что для такого количества проводов пластиковый бокс плохо. В последствии не согласовывая со мной шкафы, прораб купил эти вещи. В моем дилетантском понимании купи высокий узкий шкаф из металла, чтобы между стойками встало и все. И чтобы не получилось, что прораб решил сэкономить, и из-за этого по факту получиться порнография визуальная и техническая, которая еще и повлияет на безопасность всей конструкции.

Это не прораб решил сэкономить. Это вы решили сэкономить на проекте и профессиональном исполнении электромонтажных работ. И ваш прораб видимо не линейный ИТР электромонтажного предприятия. Чугунный шифоньер вряд-ли скрасит интерьер вашего помещения... Но, при таких запросах следует предусматривать техническое помещения без помпезной отделки и повышенных эстетических требований. Электрощитовую говоря русским языком.

CrAsssH написал: И по их словам щит будет без какой-то защиты от скачков, так как модули в щит одноразовые, и после одного скачка будут работать не правильно.

УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) может иметь различные исполнения. Его необходимость и технические параметры должны быть рассчитаны специалистами.

CrAsssH написал: И для этого надо брать специальную штуковину лютого веса и огромных размеров на пол. Правильно говорят?

Стабилизатор? :confused:

Найдите специалистов, пока не поздно, хотя бы для консультации на месте. А не полагайтесь на универсалов...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

21.10.2018 в 17:10:31

#6452169

ПPOPAБ написал: Это вы решили сэкономить на проекте и профессиональном исполнении электромонтажных работ

Ничего себе экономия: Вы видели сколько там всего? И пиццот кабелей наверняка длиной от объекта до Фудзиямы - и витуха, и силовуха. Там столько денег "зарыто", вообще абзац!)))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

21.10.2018 в 17:47:27

#6452206

CrAsssH написал: моя паника складывается из слов местного электрика, который говорил что для такого количества проводов пластиковый бокс плохо. В последствии не согласовывая со мной шкафы, прораб купил эти вещи. В моем дилетантском понимании купи высокий узкий шкаф из металла, чтобы между стойками встало и все. И чтобы не получилось, что прораб решил сэкономить, и из-за этого по факту получиться порнография визуальная и техническая, которая еще и повлияет на безопасность всей конструкции.

Замените общение с прорабом, на общение с нормальным проектировщиком. Его состыкуйте с Вашим дизайнером-архитектором. А прорабу выдавайте рабочие чертежи + ведомости покупных. То, что вы делаете сейчас иначе как маразмом не назовешь.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

21.10.2018 в 17:48:21

#6452209

MaSeVi написал:

ПPOPAБ написал: Это вы решили сэкономить на проекте и профессиональном исполнении электромонтажных работ

Ничего себе экономия: Вы видели сколько там всего? И пиццот кабелей наверняка длиной от объекта до Фудзиямы - и витуха, и силовуха. Там столько денег "зарыто", вообще абзац!)))...

MaSeVi, именно экономия. На проекте.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

21.10.2018 в 17:49:38

#6452210

BV написал: именно экономия. На проекте.

Мы с Вами не знаем - был ли проект или нет, автор же про это обстоятельство не упомянул...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2018 в 18:01:58

#6452230

MaSeVi написал: Мы с Вами не знаем - был ли проект или нет, автор же про это обстоятельство не упомянул...

Если проект есть - там черным и по русски написано какой "сундук" и куда поставить.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

21.10.2018 в 18:04:28

#6452239

ПPOPAБ написал: Если проект есть - там черным и по русски написано какой "сундук" и куда поставить.

В любом проекте м.б. изменения, но автор опять же ничего про проект не писал, и вообще, кроме фото мало что понятно: описания сумбурные...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

21.10.2018 в 18:21:00

#6452265

MaSeVi написал:

BV написал: именно экономия. На проекте.

Мы с Вами не знаем - был ли проект или нет, автор же про это обстоятельство не упомянул...

MaSeVi, Судя по словам автора - там творится нечто странное и уж никак на нормальную работу по проекту даже близко не похоже. На фото видны кабели уложенные с нарушением норм, и судя по всему промаркированные так, что понятно только исполнителю. Если исполнитель свалит, или заболеет - будет весело. А с таким подходом к работе автор еще хапнет проблем по самое горло. Проходили уже....

ПPOPAБ написал: Если проект есть - там черным и по русски написано какой "сундук" и куда поставить.

Именно так. И кабели располагаются на выходе уже в соответствии со шкафами, запасы длинн и тд. А тут налицо - КАЛХОЗ.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

21.10.2018 в 18:27:06

#6452273

BV написал: промаркированные

Где Вы увидели маркировку?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

21.10.2018 в 18:34:07

#6452283

MaSeVi написал:

BV написал: промаркированные

Где Вы увидели маркировку?

MaSeVi, белая изолента на концах - на ней обычно делают надписи.

Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 19:13:11

#6452329

Уважаемые знатоки,планирую в квартире делать разводку,так вот не могу понять одну вещь-от застройщика свет и розеточные группы идут ПВ3 2,5 мм2 в гофре,т.е. от РК питается и свет,и розетки.Т.к. всю электрику переделываю,то сижу в раздумиях-я планирую освещение потолочными светильниками сделать,но к ним моножилу подключать совсем не комильфо.Даже если кидаю отдельно на свет 1,5 мм.Как поступаете вы в таком случае?Тянуть до РК 1,5 мм и от нее уже многожилку на 0,75?Но тогда линию надо ставить под защиту не 10А автоматом.Помогите разобраться.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

21.10.2018 в 19:15:00

#6452332

Saverb5 написал: но к ним моножилу подключать совсем не комильфо.Даже если кидаю отдельно на свет 1,5 мм.

Очень даже комильфо и именно 1,5 кв.мм...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

21.10.2018 в 19:17:35

#6452337

Saverb5, прокладывается моножила 3х1.5 шлейфом к каждому светильнику. Концы моножилы соединяются - втыкаются в Ваго 224. Потом туда же с другого конца зажимаются многожильные выводы от светильника. АВ 10А.