21.10.2018 в 18:27:06

BV написал: промаркированные

Где Вы увидели маркировку?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

21.10.2018 в 18:34:07

MaSeVi написал:

BV написал: промаркированные

Где Вы увидели маркировку?

MaSeVi, белая изолента на концах - на ней обычно делают надписи.

0
Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 19:13:11

Уважаемые знатоки,планирую в квартире делать разводку,так вот не могу понять одну вещь-от застройщика свет и розеточные группы идут ПВ3 2,5 мм2 в гофре,т.е. от РК питается и свет,и розетки.Т.к. всю электрику переделываю,то сижу в раздумиях-я планирую освещение потолочными светильниками сделать,но к ним моножилу подключать совсем не комильфо.Даже если кидаю отдельно на свет 1,5 мм.Как поступаете вы в таком случае?Тянуть до РК 1,5 мм и от нее уже многожилку на 0,75?Но тогда линию надо ставить под защиту не 10А автоматом.Помогите разобраться.

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17010

21.10.2018 в 19:15:00

Saverb5 написал: но к ним моножилу подключать совсем не комильфо.Даже если кидаю отдельно на свет 1,5 мм.

Очень даже комильфо и именно 1,5 кв.мм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

21.10.2018 в 19:17:35

Saverb5, прокладывается моножила 3х1.5 шлейфом к каждому светильнику. Концы моножилы соединяются - втыкаются в Ваго 224. Потом туда же с другого конца зажимаются многожильные выводы от светильника. АВ 10А.

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2018 в 19:19:52

Saverb5 написал: всю электрику переделываю

Абсолютно бесполезное занятие.

Saverb5 написал: -я планирую освещение потолочными светильниками сделать,но к ним моножилу подключать совсем не комильфо

Вообще без проблем, WAGO 224-122.

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17010

21.10.2018 в 19:23:50

Rumato написал: Абсолютно бесполезное занятие.

Зато весёлое...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 19:40:00

Благодарю за ответы.Мощность светильников суммарная - менее 300 Вт. На всю квартиру, тянуть в каждое помещение отдельную линию или весь свет раскидать на один автомат?Просто тогда получается совсем смешная нагрузка на каждую линию. Или же все-таки сделать разводку на свет отдельно хотя бы кухню и комнату,а ванну,балкон и коридор совместить с розетками?В ванной будет 1 розетка для бритвы,ТП и свет,все это хотел бы завести под диф. Пока планируется такая схема: Вводное (63/300 мА)

С32 - варочная (ее ставлю только под противопожарное УЗО)

УЗО 1 (40/30мА): С16 розетки(+свет?) кухни С16 розетки(+свет?) комнаты

УЗО 2 (40/30 мА): С16 духовка С16 посудомойка

УЗО 3 (40/30 мА): С16 розетки и свет в коридоре (там одна розетка под роутер,одна резерв) С16 стиральная машина (стоит в коридоре)

ДИФ 1 (16/30 мА) ванна (включает в себя теплый пол,освещение и розетку резерв) ДИФ 2 (16 или 20/30 мА) балкон утепленный (включает в себя теплый пол, освещение и розетку резерв). ТП пока непонятно,какой мощности будет. Покритикуйте,если не сложно,можно ли свет так оставить?Понимаю,что если розетки рубанет,то останусь и без света,но это случай далеко частный.

0
Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 19:42:38

Rumato, я б и рад оставить частично ее,но когда стал штробы раскрывать и там увидел в одной тупо вмурованную вагу незаизолированную, а в другой скрутку в лучших традициях на синей изоленте-пришлось пересмотреть свои взгляды,кроме того,перепланировка обратно в нормальную квариру,половина электрики там уже почикана была

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17010

21.10.2018 в 19:44:50

Saverb5 написал: С32 - варочная (ее ставлю только под противопожарное УЗО)

Ну и зря.

Saverb5 написал: ДИФ 1 (16/30 мА) ванна (включает в себя теплый пол,освещение и розетку резерв)

Под УЗО и свои АВ.

Saverb5 написал: ДИФ 2 (16 или 20/30 мА) балкон утепленный (включает в себя теплый пол, освещение и розетку резерв)

Под УЗО и свои АВ.

Saverb5 написал: ТП пока непонятно,какой мощности будет.

Посчитать не проблема

Saverb5 написал: Покритикуйте,если не сложно,можно ли свет так оставить?

Да вот же придумали себе УЗО - под них свет, например, на два АВ по 10А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

21.10.2018 в 19:45:09

Saverb5 написал: На всю квартиру, тянуть в каждое помещение отдельную линию или весь свет раскидать на один автомат?

две линии, два АВ. Санузел (ванна -мокрое помещение) обычно отдельно. Но кто - как.

Saverb5 написал: ,а ванну,балкон и коридор совместить с розетками?

с розетками обычно не совмещают, тк кабель 2.5мм2 и на него АВ 16А.

Saverb5 написал: Вводное (63/300 мА)

УЗО или дифф?

УЗО можно сократить до 2х, и под каждый 3шт АВ по 16А - допустимо