21.10.2018 в 20:26:43

Saverb5 написал: я всегда полагал,что на группу АВ УЗО должно стоять на номинал выше суммарного номинала АВ

Согласен. Я не могу понять, почему их должно быть 5, а не 3.

0
Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 20:27:41

Rumato написал:

Saverb5 написал: я всегда полагал,что на группу АВ УЗО должно стоять на номинал выше суммарного номинала АВ

Согласен. Я не могу понять, почему их должно быть 5, а не 3.

Rumato, я по 40-ка Амперным считал)У меня закуплены уже 40-ки.

0
Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 21:39:31

А кто-нибудь закупался в этом магазине?Не контрафакт?Ценники разительно отличаются от остальных. https://www.21vek-220v.ru/ Диф 16/30 по 2000 рублей АББшный-можно все на дифах собрать,и проще

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2018 в 21:54:04

Saverb5, Во первых дифы 941 серии, это то еще барахло, хуже только ТДМ с ЕКФ. А во вторых, сначала позвоните и уточните цены, а то бывает такое, цена приятная, а начинаешь выяснять - не является официальной офертой...

0
Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 21:57:10

Rumato написал: Saverb5, Во первых дифы 941 серии, это то еще барахло, хуже только ТДМ с ЕКФ. А во вторых, сначала позвоните и уточните цены, а то бывает такое, цена приятная, а начинаешь выяснять - не является официальной офертой...

Rumato, а какие дифы не барахло?я думал,серия нормальная,на старой квартире ставил именно такие,вроде без проблем

0
Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

21.10.2018 в 21:58:37

И если пошел разговор,то УЗО 202 серии тоже барахло?А то я на них строить собирался)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2018 в 22:04:05

Saverb5 написал: И если пошел разговор,то УЗО 202 серии тоже барахло?А то я на них строить собирался)

Saverb5, Нормально, средней паршивости, если уже купили, то пойдет. Хорошие дифы стоят от 3,5 тысяч. Покупать такое в квартиру - безумие.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

21.10.2018 в 22:54:35

Saverb5 написал: И если пошел разговор,то УЗО 202 серии тоже барахло?

Не 202, а FH200. УЗО как УЗО. Только тип А в этой серии отсутствует.

0
Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

22.10.2018 в 00:03:50

bnmuyt написал:

Saverb5 написал: И если пошел разговор,то УЗО 202 серии тоже барахло?

Не 202, а FH200. УЗО как УЗО. Только тип А в этой серии отсутствует.

bnmuyt, я именно про F202AC

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

22.10.2018 в 00:05:46

Saverb5 написал: я именно про F202AC

Ставьте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

22.10.2018 в 00:11:54

MaSeVi написал:

Saverb5 написал: я именно про F202AC

Ставьте...

MaSeVi, ну я,конечно,не идеалист,но все же посмотрел легранды dx и шнайдеры изи серии. Если выбирать между этими тремя сериями (у АВВ рассматриваю DS941R и F202AC)-что все же предпочтительнее в обычную квартиру?А то у меня уже голова не варит,мне не на производство) И стоит ли ставить штуку под названием УЗМ-51?

0
Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

22.10.2018 в 01:31:52

ПPOPAБ написал: Это не прораб решил сэкономить. Это вы решили сэкономить на проекте и профессиональном исполнении электромонтажных работ. И ваш прораб видимо не линейный ИТР электромонтажного предприятия. Чугунный шифоньер вряд-ли скрасит интерьер вашего помещения... Но, при таких запросах следует предусматривать техническое помещения без помпезной отделки и повышенных эстетических требований. Электрощитовую говоря русским языком.

Вектор мысли ваш понятен. Я дизайнер. Там есть куча проектов - автоматизация, слаботочка, силовая часть. Проект электрики силовой части за много денежек заказывался через прораба в специализированной компании. В глаза видел промежуточный вариант его исполнения на бумаге. То что на фото - это отдельное специализированное помещение, с назначением под электрощитовую, серверную, прочими электрическими узлами технического плана, с отдельным охлаждением всего помещения от перегрева. Планируемая стена для размещения щитов 1940 мм шириной, 2370 мм высотой, 150 мм глубиной. На противоположной стороне стены в таких же габаритах и глубиной 600 мм отдельный шкаф под агрегаты водного назначения - фиттинги, шмиттинги, коллектора, сервоприводы, фильтры и пр. Ширина стоек в стене 400 мм. Со слов прораба фанерного щита на котором эти вещи буду висеть может не хватить для жесткости, и при обрезке стоечных профилей под внутренний щит, стену может повести. На мое предложение вставить пару металлических щитов узких, но высоких, между стоек вызывают оправдания у прораба, что сложно будет протащить кабель и могут повредить его. Пока была взята пауза для раздумья, при последнем посещении объекта мной увидел уже смонтированные корпуса между стоек пластиковых щитов в нескольких количествах. Так как я в этих делах не силен, мне нужно видение ситуации со стороны - на сколько адекватное решение применено, не ради ли экономии на деньгах, и не аукнется ли это на этапе, когда заказчик начнет жить в строящемся объекте. И только имея трезвые компетентные мнения со стороны (кои пытаюсь найти на этом ресурсе) помогут разобраться в ситуации и являться аргументами в диалоге с прорабом.

ПPOPAБ написал: УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) может иметь различные исполнения. Его необходимость и технические параметры должны быть рассчитаны специалистами.

Мне надо попросить финишный проект по электрике и если этих защит там нет, требовать их включения?

ПPOPAБ написал: Стабилизатор?

Может быть. Не помню. На нервах был.

ПPOPAБ написал: айдите специалистов, пока не поздно, хотя бы для консультации на месте. А не полагайтесь на универсалов...

Каждый день на счету, близиться дедлайн стройки, и прежде чем бисер метать и уведомлять заказчика о ситуации надо оценить масштаб правильности/неправильности действий прораба и его электриков. А то вдруг скажете, что все правильно делают, а я только кипишь за зря подниму.

MaSeVi написал: Ничего себе экономия: Вы видели сколько там всего? И пиццот кабелей наверняка длиной от объекта до Фудзиямы - и витуха, и силовуха.

Только силовых кабелей 15 км на данный момент и это еще не все.

BV написал: Замените общение с прорабом, на общение с нормальным проектировщиком. Его состыкуйте с Вашим дизайнером-архитектором.

Как и сказал являюсь дизайнером. Попрошу контакты компании проектирующей электрику. Опять-таки как понять, что они не за одной на одной волне "Экономии".

BV написал: MaSeVi, именно экономия. На проекте.

Не надо искать черную кошку в черной комнате, тем более, если ее там нет.

ПPOPAБ написал: Если проект есть - там черным и по русски написано какой "сундук" и куда поставить.

Есть прораб, который может ввиду определенных интересов отходить от проекта, а я не являюсь специалистом в области чтения проектов по электрике на должном уровне. Но мысль понял - детально изучить проект в меру своих способностей. Но в нем точно не будет итогового решения по щиту какой он должен быть в нашей ситуации исходя из выше описанных данных по конструктиву стены.

MaSeVi написал: В любом проекте м.б. изменения, но автор опять же ничего про проект не писал, и вообще, кроме фото мало что понятно: описания сумбурные

Изменения могли касаться только "Добавить еще потребителей" или "как объединить два трехфазных ввода и шесть однофазных ввода в единое целое" и правильно распределить.

BV написал: MaSeVi, Судя по словам автора - там творится нечто странное и уж никак на нормальную работу по проекту даже близко не похоже. На фото видны кабели уложенные с нарушением норм, и судя по всему промаркированные так, что понятно только исполнителю. Если исполнитель свалит, или заболеет - будет весело. А с таким подходом к работе автор еще хапнет проблем по самое горло. Проходили уже....

Именно. В моем понимании электрик под руководством прораба по проекту от специалистов делают работу. Появляются лотки, провода, выводы и прочее, значит идет все как надо, но сейчас закрались сомнения.

BV написал: MaSeVi, белая изолента на концах - на ней обычно делают надписи.

Верно. На концах изолента с надписями по их назначению.

п.с. Часть проводов будет спускаться с потолка в подвижный рэк-шкаф.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.10.2018 в 08:10:57

CrAsssH написал: Может ли быть такое, что в один длинный было бы плохо провода в огромном количестве укладывать?

Нет , если всё спланировано правильно .

CrAsssH написал: И по их словам щит будет без какой-то защиты от скачков, так как модули в щит одноразовые, и после одного скачка будут работать не правильно.

О-о-о , да это же мёд :) надо запомнить - одноразовый модуль :eek: так озолотиться можно :flirt

CrAsssH написал: И для этого надо брать специальную штуковину лютого веса и огромных размеров на пол. Правильно говорят?

Ну , сначала напугать , а потом развести на денюшки ... Или стаб хотят пропихнуть , или ИБП :swoon CrAsssH, я бы не отказался " порезвиться " на таком объекте .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.10.2018 в 08:12:25

Saverb5 написал: -что все же предпочтительнее в обычную квартиру?

CHINT

Saverb5 написал: И стоит ли ставить штуку под названием УЗМ-51?

Не помешает точно .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
chapai

Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 581

22.10.2018 в 08:25:46

Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам: 1) какую марку УЗО из имеющихся в свободной продаже лучше предпочесть? И каким номиланом(с какими характеристиками) УЗО лучше установить на розеточную группу в санузел, чтобы без причины не срабатывало?

2) на каком расстоянии на кухне от столешницы располагать розетки, чтобы было ими удобно пользоваться?

0