Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

24.10.2018 в 15:40:53

#6455108

bender-86 написал: Цена вопроса вроде не велика, можно подумать.

Да вопрос не в цене, вот последний раз установил более 200 точек и что мне их маркировать? Думаете клиент будет лазить их провереть со мной? Да он меня нах.. пошлет :D

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.10.2018 в 15:44:46

#6455114

bender-86 написал: 15 проводов в щитке висят и ждут, когда я их буду соединять.

Ставите в щит клеммы и всё и не надо кучу автоматов. Вот пример похожего щита.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Алекс-М

Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

24.10.2018 в 15:45:14

#6455117

dokar написал:

Алекс-М написал: Что это за покрытие?

Кузбасслак - http://fb.ru/article/267075/kuzbasslak-primenenie-i-harakteristika

dokar, спасибо! что это за штука такая? она горит (воняет при нагреве - однозначно) ? Почему откалывается/стирается с металла? Я бы такие и оставил, но немного по кирпичу тиранул и привет - голая сталь :\

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

24.10.2018 в 15:57:21

#6455132

Хатхи, гхм... Неужели так трудно догадаться... Я предлагаю пометить указанным маркером или другим подобным винты крепления, что приведёт к повреждению метки в случае, если крепеж будет откручиваться. А если это сделать УФ маркером, то ещё лучше.

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

24.10.2018 в 16:06:56

#6455141

menket написал: гхм...

да хоть КХМ. Да вы хоть все обмажьте, что заказчик не имеет права открутить суппорт? Да хотя бы тупо поправить уровень установки, ну ему кажется что криво! Глупость это все...

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2018 в 16:10:27

#6455147

Алекс-М написал: Если же всё-таки есть желание лепить шлейф - ставьте в том месте распаячную коробку, с доступом к ней.

Лучше две,вдруг пригодится :D

Vadim 161 написал: Вы должны были сделать соединения сваркой, пайкой или опрессовкой, как этого требует ГОСТ, а не лепить всякое дерьмо, а потом его еще и замазывать. А заказчик исходя из этого, должен был нанять нормально электромонтажника, а не прости господи, универсала.

Самое правильное,это последнее предложение

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

24.10.2018 в 16:15:06

#6455153

Хатхи, пжласта! Пусть крутит что хочет и как хочет. Но претензии после этого не принимаются. Как в гарантийных талонах пишут - повреждение пломб ... и т.д. и т.п.

Я уже более чем подробно высказал своё видение. Если оно кого-то не устраивает - это меня не волнует ни в коей мере.

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

24.10.2018 в 16:24:11

#6455163

menket написал: Но претензии после этого не принимаются. Как в гарантийных талонах пишут - повреждение пломб ... и т.д. и т.п.

Ага, вперед и с :tambourinedance:

Аватар пользователя
bender-86

Местный

Регистрация: 22.10.2018

Москва

Сообщений: 19

24.10.2018 в 18:29:29

#6455285

MaSeVi, вот уменьшил до 4 УЗО, добавил рубильник для второго щитка.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2018 в 18:33:12

#6455287

bender-86, первое УЗО убрать, и линии на СМ и ПММ завести под второе УЗО.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
bender-86

Местный

Регистрация: 22.10.2018

Москва

Сообщений: 19

24.10.2018 в 18:40:14

#6455293

Vadim 161, А почему не оставить все что с водой на отдельной линии? По статистике их чаще всего выбивает и они ломаются.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.10.2018 в 18:49:02

#6455306

bender-86 написал: По статистике их чаще всего выбивает и они ломаются

Какой статистике? Я Вам уже писал - 3 УЗО и под них всё...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bender-86

Местный

Регистрация: 22.10.2018

Москва

Сообщений: 19

24.10.2018 в 18:56:52

#6455315

MaSeVi, Годится?

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 10:50:22

#6455852

bender-86, Критичного ничего нет, вот только я бы на розетки тянул кабель 2,5кв.

Ну и раз уж у Вас есть заземление в доме, не забывайте про ДСУП.

Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

25.10.2018 в 16:13:07

#6456171

bender-86 написал: aSeVi, Годится?

Вопрос по схеме. Можно ли разрывать PE проводник выключателями? По моему в ПУЭ говорилось что цепи PE нельзя разрывать?

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 16:15:36

#6456175

egion9111, Это художество такое. Ну как Вы однополюсным АВ это все рвать то будете? )))))

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 16:19:07

#6456180

egion9111 написал: Можно ли разрывать PE проводник выключателями?

Нет...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

25.10.2018 в 16:26:19

#6456185

Хатхи, А ну если только художество то ладно. Просто видел несколько раз где трехполюсным автоматом рвали PE вместе с фазой и нолём

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 16:30:30

#6456189

egion9111 написал: рвали PE вместе с фазой и нолём

Везде свои "герои"...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

25.10.2018 в 16:50:40

#6456217

Господа, товарищи, и прочие по разуму электрики :) Вот так розетка бабахнула.

Дано: панельная пятиэтажка лет 50 назад построена, проводка люминевая, выводы короткие до не приличия, розетки на кухне и в комнате почти совмесчены (подвод один), нагрузка общая (если всё подключить разом) на 10А никак не тянет. Хозяйка странно отреагировала на сей бабах - по её словам каждые полгода меняет розетки то на кухне, то в комнате. Сея розетка фирмы Поверман, купленная хозяйкой в ближайшем магазине. Моё мнение: установить две хорошие и надёжные розетки. Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 16:54:06

#6456218

Шуюп написал: Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?

В контактах :)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 17:00:16

#6456225

Шуюп написал: в чем проблема регулярных замен розеток?

Конструкция контактов, возможно близко расположены...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108490

25.10.2018 в 17:01:09

#6456226

Шуюп написал: Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?

Шуюп написал: купленная хозяйкой в ближайшем магазине.

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 17:03:09

#6456229

MaSeVi написал: возможно близко расположены...

Больше чем уверен в их конструкции крепления кабеля. Сама люминька довольно мягкий металл, а берутся розетки с винтовыми клеммами и не задумываются что раз в пол года их надо протягивать)

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

25.10.2018 в 17:04:53

#6456233

Хатхи написал:

Шуюп написал: Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?

В контактах :)

Хатхи,

MaSeVi написал:

Шуюп написал: в чем проблема регулярных замен розеток?

Конструкция контактов, возможно близко расположены...

MaSeVi, Согласен, в данном случае, ваги слишком близко легли. Но почему раньше, до меня, тоже успешно перегорали?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 17:05:20

#6456234

Хатхи написал: не задумываются что раз в пол года их надо протягивать)

Конструкция и должна подразумевать, чтобы не протягивать, чтоб Ал., что Купрум...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

25.10.2018 в 17:08:19

#6456242

Хатхи, там кончики к розетки никак подтянуть не возможно, поэтому удлинил медью с помощью ваг.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 17:09:43

#6456244

Шуюп написал: Но почему раньше, до меня, тоже успешно перегорали?

Сложно ответить. Симптомов маловато. Я как-то менял на одной квартире практически все розетки Макел, со временем искрили до жути, а причина была в плохой фиксации корпуса в ЭУКе, разбалтывались, проводники соответственно тоже "расходились" со временем, плюс контакты розеточные со временем тоже износились, материал утратил упругость. Поменял на Валену, всё в порядке по сию пору...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 17:11:34

#6456249

Шуюп написал: поэтому удлинил медью с помощью ваг.

Удлиняли "до" перегорания или "после"?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 17:12:18

#6456251

Шуюп написал: Хатхи, там кончики к розетки никак подтянуть не возможно, поэтому удлинил медью с помощью ваг.

А те Ваги позволяют соединять медь с алюминием?

Назад