Аватар пользователя
egion9111

Местный

Регистрация: 15.10.2018

Краснодар

Сообщений: 48

25.10.2018 в 16:26:19

Хатхи, А ну если только художество то ладно. Просто видел несколько раз где трехполюсным автоматом рвали PE вместе с фазой и нолём

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

25.10.2018 в 16:30:30

egion9111 написал: рвали PE вместе с фазой и нолём

Везде свои "герои"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

25.10.2018 в 16:50:40

Господа, товарищи, и прочие по разуму электрики :) Вот так розетка бабахнула.

Дано: панельная пятиэтажка лет 50 назад построена, проводка люминевая, выводы короткие до не приличия, розетки на кухне и в комнате почти совмесчены (подвод один), нагрузка общая (если всё подключить разом) на 10А никак не тянет. Хозяйка странно отреагировала на сей бабах - по её словам каждые полгода меняет розетки то на кухне, то в комнате. Сея розетка фирмы Поверман, купленная хозяйкой в ближайшем магазине. Моё мнение: установить две хорошие и надёжные розетки. Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 16:54:06

Шуюп написал: Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?

В контактах :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

25.10.2018 в 17:00:16

Шуюп написал: в чем проблема регулярных замен розеток?

Конструкция контактов, возможно близко расположены...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111676

25.10.2018 в 17:01:09

Шуюп написал: Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?

Шуюп написал: купленная хозяйкой в ближайшем магазине.

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 17:03:09

MaSeVi написал: возможно близко расположены...

Больше чем уверен в их конструкции крепления кабеля. Сама люминька довольно мягкий металл, а берутся розетки с винтовыми клеммами и не задумываются что раз в пол года их надо протягивать)

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

25.10.2018 в 17:04:53

Хатхи написал:

Шуюп написал: Но всё-таки вопрос: в чем проблема регулярных замен розеток?

В контактах :)

Хатхи,

MaSeVi написал:

Шуюп написал: в чем проблема регулярных замен розеток?

Конструкция контактов, возможно близко расположены...

MaSeVi, Согласен, в данном случае, ваги слишком близко легли. Но почему раньше, до меня, тоже успешно перегорали?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

25.10.2018 в 17:05:20

Хатхи написал: не задумываются что раз в пол года их надо протягивать)

Конструкция и должна подразумевать, чтобы не протягивать, чтоб Ал., что Купрум...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

25.10.2018 в 17:08:19

Хатхи, там кончики к розетки никак подтянуть не возможно, поэтому удлинил медью с помощью ваг.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

25.10.2018 в 17:09:43

Шуюп написал: Но почему раньше, до меня, тоже успешно перегорали?

Сложно ответить. Симптомов маловато. Я как-то менял на одной квартире практически все розетки Макел, со временем искрили до жути, а причина была в плохой фиксации корпуса в ЭУКе, разбалтывались, проводники соответственно тоже "расходились" со временем, плюс контакты розеточные со временем тоже износились, материал утратил упругость. Поменял на Валену, всё в порядке по сию пору...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

25.10.2018 в 17:11:34

Шуюп написал: поэтому удлинил медью с помощью ваг.

Удлиняли "до" перегорания или "после"?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 17:12:18

Шуюп написал: Хатхи, там кончики к розетки никак подтянуть не возможно, поэтому удлинил медью с помощью ваг.

А те Ваги позволяют соединять медь с алюминием?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

25.10.2018 в 17:13:39

Шуюп написал: , поэтому удлинил медью с помощью ваг.

какими именно ?

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

25.10.2018 в 17:27:51

MaSeVi написал:

Шуюп написал: поэтому удлинил медью с помощью ваг.

Удлиняли "до" перегорания или "после"?

MaSeVi, после.

dokar написал:

Шуюп написал: , поэтому удлинил медью с помощью ваг.

какими именно ?

dokar,обычными 221, до сего момента проблем не было.

0