Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

18.12.2018 в 15:42:20

Alexman82, Толк от ваших фото только один , то что у вас выбивает не автомат, а УЗО . Притом как оно подключено, ни черта не видно .

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.12.2018 в 15:57:02

dokar написал: Притом как оно подключено, ни черта не видно .

Это потому, что видеть нечего. :) Клемма N пустая с обеих сторон.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2018 в 16:00:22

Alexman82, Вы этого дебила еще с большой буквы написали ;) Вызовите просто электрика, пусть разбирается в Ваших джунглях.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

18.12.2018 в 16:14:41

bnmuyt написал:

dokar написал: Притом как оно подключено, ни черта не видно .

Это потому, что видеть нечего. :) Клемма N пустая с обеих сторон.

bnmuyt, О какое у вас ночное зрение по фото . А у меня не зрение , а только схожие , неопубликованные подозрения . :D А Румато , так вообще - прокурор . :scare

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2018 в 16:19:00

dokar, Не-не, я исполнитель приговоров, 400 Вольт в задницу мерзавцу :mad:

0
Аватар пользователя
Alexman82

Местный

Регистрация: 18.12.2018

Москва

Сообщений: 4

18.12.2018 в 16:25:45

bnmuyt, спасибо за ответ. Если я правильно понял, не правильное подключение?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

18.12.2018 в 16:31:22

Alexman82 написал: bnmuyt, спасибо за ответ. Если я правильно понял, не правильное подключение?

Alexman82, И все таки сделайте нормальный снимок ваших автоматов.Кстати ТДМ та ещё бяка .

0
Аватар пользователя
Alexman82

Местный

Регистрация: 18.12.2018

Москва

Сообщений: 4

18.12.2018 в 16:44:40

dokar,

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.12.2018 в 17:11:35

Alexman82, и общий план с соседскими автоматами

0
Аватар пользователя
Alexman82

Местный

Регистрация: 18.12.2018

Москва

Сообщений: 4

18.12.2018 в 17:20:06

Rumato, не возможности, дверь на ключе.

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

18.12.2018 в 17:21:52

Alexman82 написал: dokar,

Alexman82, :mad: Перемычка скорее всего медь с аллюминием!!! УЗО просто для красоты сейчас стоит, возможно элеХтрик вытащил на УЗО "0" и не поставил его на место и возможно возможно возможно... к.з. на линии, смотреть надо P/S:Короче не зовите ЖЕКовских балбесов за 25-30к в мес. ни кто работать из адекватных не будет там.

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

18.12.2018 в 17:28:50

Господа электрики здравия вам! Вопрос: Как оживить 3-ёх фазную АПшку? Пропала фаза из-за нагара на "пятне" контакта в автомате. Я почистил нагар контакта (две части) наждачной бумагой и обработал смазкой из Ваго зажимов. Через 5 мес. звонит клиент и говорит опять фаза "отгорела", Я так понял что Я изменил геометрию контакта->начал греться->контакт "отгорел". Скажите только замена АПшки изменит ситуацию? Как правильно чистить контакты?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2018 в 17:42:09

ДоброДел написал: Я так понял что Я изменил геометрию контакта->начал греться->контакт "отгорел".

Не обязательно, может среда не очень подходящая. Как вариант просто перегружают.

ДоброДел написал: Как правильно чистить контакты

ДоброДел написал: почистил нагар контакта (две части) наждачной бумагой и обработал смазкой из Ваго зажимов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.12.2018 в 17:43:35

ДоброДел написал: ЖЕКовских балбесов за 25-30к в мес

Это может у Вас такие зарплаты в УК, обычно в пределах 20 ки, а остальное шабашка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

18.12.2018 в 17:47:28

megrad написал:

ДоброДел написал: Я так понял что Я изменил геометрию контакта->начал греться->контакт "отгорел".

Не обязательно, может среда не очень подходящая. Как вариант просто перегружают.

ДоброДел написал: Как правильно чистить контакты

ДоброДел написал: почистил нагар контакта (две части) наждачной бумагой и обработал смазкой из Ваго зажимов.

megrad, АПшка стоит в шкафу на столбе, на улице, ему 10 лет, нагрузки не прибавляли, что это может быть? Ах да, есть ржавчина на болтах затяжки, пыль, паутина, вообщем сталкерам рыскающим по секретным бомбоубежищам "привет"(!)