18.12.2018 в 15:42:20
Alexman82, Толк от ваших фото только один , то что у вас выбивает не автомат, а УЗО . Притом как оно подключено, ни черта не видно .
18.12.2018 в 15:57:02
dokar написал: Притом как оно подключено, ни черта не видно .
Это потому, что видеть нечего. :) Клемма N пустая с обеих сторон.
18.12.2018 в 16:00:22
Alexman82, Вы этого дебила еще с большой буквы написали ;) Вызовите просто электрика, пусть разбирается в Ваших джунглях.
18.12.2018 в 16:14:41
bnmuyt написал:
dokar написал: Притом как оно подключено, ни черта не видно .
Это потому, что видеть нечего. :) Клемма N пустая с обеих сторон.
bnmuyt, О какое у вас ночное зрение по фото . А у меня не зрение , а только схожие , неопубликованные подозрения . :D А Румато , так вообще - прокурор . :scare
18.12.2018 в 16:19:00
dokar, Не-не, я исполнитель приговоров, 400 Вольт в задницу мерзавцу :mad:
18.12.2018 в 16:25:45
bnmuyt, спасибо за ответ. Если я правильно понял, не правильное подключение?
18.12.2018 в 16:31:22
Alexman82 написал: bnmuyt, спасибо за ответ. Если я правильно понял, не правильное подключение?
Alexman82, И все таки сделайте нормальный снимок ваших автоматов.Кстати ТДМ та ещё бяка .
18.12.2018 в 16:44:40
dokar,
18.12.2018 в 17:11:35
Alexman82, и общий план с соседскими автоматами
18.12.2018 в 17:20:06
Rumato, не возможности, дверь на ключе.
18.12.2018 в 17:21:52
Alexman82 написал: dokar,
Alexman82, :mad: Перемычка скорее всего медь с аллюминием!!! УЗО просто для красоты сейчас стоит, возможно элеХтрик вытащил на УЗО "0" и не поставил его на место и возможно возможно возможно... к.з. на линии, смотреть надо P/S:Короче не зовите ЖЕКовских балбесов за 25-30к в мес. ни кто работать из адекватных не будет там.
18.12.2018 в 17:28:50
Господа электрики здравия вам! Вопрос: Как оживить 3-ёх фазную АПшку? Пропала фаза из-за нагара на "пятне" контакта в автомате. Я почистил нагар контакта (две части) наждачной бумагой и обработал смазкой из Ваго зажимов. Через 5 мес. звонит клиент и говорит опять фаза "отгорела", Я так понял что Я изменил геометрию контакта->начал греться->контакт "отгорел". Скажите только замена АПшки изменит ситуацию? Как правильно чистить контакты?
18.12.2018 в 17:42:09
ДоброДел написал: Я так понял что Я изменил геометрию контакта->начал греться->контакт "отгорел".
Не обязательно, может среда не очень подходящая. Как вариант просто перегружают.
ДоброДел написал: Как правильно чистить контакты
ДоброДел написал: почистил нагар контакта (две части) наждачной бумагой и обработал смазкой из Ваго зажимов.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2018 в 17:43:35
ДоброДел написал: ЖЕКовских балбесов за 25-30к в мес
Это может у Вас такие зарплаты в УК, обычно в пределах 20 ки, а остальное шабашка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2018 в 17:47:28
megrad написал:
ДоброДел написал: Я так понял что Я изменил геометрию контакта->начал греться->контакт "отгорел".
Не обязательно, может среда не очень подходящая. Как вариант просто перегружают.
ДоброДел написал: Как правильно чистить контакты
ДоброДел написал: почистил нагар контакта (две части) наждачной бумагой и обработал смазкой из Ваго зажимов.
megrad, АПшка стоит в шкафу на столбе, на улице, ему 10 лет, нагрузки не прибавляли, что это может быть? Ах да, есть ржавчина на болтах затяжки, пыль, паутина, вообщем сталкерам рыскающим по секретным бомбоубежищам "привет"(!)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.