24.12.2018 в 17:08:03
АВ Легранд, серия ТХ, 1п. Используется шина (гребенка). Как правильно сделать подключение провода? Через клемму 404905? Говорили, что у серии ТХ есть отдельные разъемы под подключение гребенки...
24.12.2018 в 19:02:19
dayazykov написал: Как правильно сделать подключение провода? Через клемму 404905?
Вот так
24.12.2018 в 21:24:38
dayazykov написал: что у серии ТХ есть отдельные разъемы под подключение гребенки
Если у АВ есть доп. контакты то подойдёт такая шина.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.12.2018 в 22:34:34
megrad, гребёнка с вилочными штырями? Не всякий АВ под эту гребёнку сядет... Проще гребёнку с PIN контактами приладить к любому автомату. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.12.2018 в 22:39:21
sergey_sav написал: megrad, гребёнка с вилочными штырями? Не всякий АВ под эту гребёнку сядет... Проще гребёнку с PIN контактами приладить к любому автомату. имхо
sergey_sav, это все понятно. Вопрос: есть ли у АВ ЛГ ТХ альтернативный вариант подключения шины?
24.12.2018 в 23:21:14
dayazykov, так он же озвучен уже: гребёнка и клемма питания гребёнки любого производителя, если нет возможности завести провод питания непосредственно (хотя это редкий случай... имхо) А в чём проблема зажать проводник, расположив гребёнку ближе к мордочке?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.12.2018 в 00:07:30
dayazykov написал: Говорили, что у серии ТХ есть отдельные разъемы под подключение гребенки...
У тх нет. У дх3-е - есть.
dayazykov написал: а как понятьто?
По наличию характерных прорезей в районе винтов. У разных автоматов они бывают сверху, снизу или с обеих сторон. Или вообще не бывают.
25.12.2018 в 02:21:37
Товарищи, благодарю. Буду использовать узел подключения совместно с гребенкой.
25.12.2018 в 02:33:50
Товарищи , 2х проводка , подключён холодильник Анлант 256 ( мех. управление ) через РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН - 101М ( Новатэк Эл .) , происходит ОТКЛ. реле когда закрываешь дверцу но далекоо не всегда , в не зависимости работает ли компрессор или нет , реле заменял у меня их несколько. :( Как понимаю реле "чует искру помеху" от выключателя освещения в холодильной камере. ?
Тут на будущее собрался ставить реле напряжения например тот же Новатек или МЕандр на квартиру в щиток , а тут такая вот на пасть. Ведь от выключателя не должно вырубать , а то врерку холодильника закрыл иль свет выключил и всё выключилось ;)
П.С. Надо по экспериментировать с этими РН - 101М чтоль , стендик - обычным выключателем и лампочкой :cool:
25.12.2018 в 09:34:51
Всем привет! Есть такая проблема - родители живут в панельной пятиэтажке, проводка не менялась с момента постройки, соответственно алюминиевая. Недавно им меняли счетчик (не смог приехать к ним в это время), но провода от вводного автомата до него и от счетчика до автоматов оставили старые алюминиевые, на медь не заменили. Проблема такая - фазный провод от счетчика переломался и жэковский электрик просто скрутил на месте отлома его с отломившимся куском. Проблемы 2: 1) скрутка на несколько витков люмини это по мне редкостная порнография; 2) провод с очень большим трудом дотягивается до автоматов (автоматы ближе не повесить - упрутся в счетчик) и рано или поздно провод может выскочить из зажима автомата, что приведет к отключению электричества (если родители будут на даче, то холодильник и потечь может). Таким образом, нужно нарастить провод. На всякий случай купил в ЭТМ метр алюминиевого АВВГ 2х4. Вводной автомат 16 А, далее 3 автомата тоже по 16 и один диф на отдельную линию к стиралке. Есть идея нарастить через орех ПуГВ-ом или новой люминью, но вопрос как лучше соединить, заизолировать и забыть. Заранее спасибо. П.С. Вариант менять на медь провода от ввода до счетчика и до автоматов хороший, но электросбыт хочет за это почти 3500 руб (вызов мастера + плата за переподключение прибора учета), что при отсутствии возможности сейчас менять проводку сомнительное мероприятие.
25.12.2018 в 12:05:46
spb-vox, как вариант насчёт герметизации: может замотать изолентой получше со всех стороной, а отверстия и стыки загерметизировать клеем-герметиком, разумеется не на уксусной основе , а типа соудалла или т.п на основе MS/X полимера Либо в термоусадку с клеевым слоем - просто придётся найти такую в которую влезет орех нормально, либо скомбинировать эти способы. но лучше чтобы соединение было доступно для осмотра и протяжки, всё-таки это ввод , если возможно конечно - то как-то всё это дело разместить в распаячной коробке или накладной, или вмуровать, взять просто коробку побольше чтобы удобнее было размещать - если позволяет место и нет проблем чтобы выдолбить место, если снаружи квартиры - то конечно крышку распайки закрутить на винты - всяко бывает.
ну и еще варианты соединения - скрутка - с пайкой (с флюсом), сварка, опрессовка , если конечно есть сварочник или пресс-клещи и гильзы.
фото бы еще неплохо для наглядности выложить , где щиток, где место облома чтобы понятнее было.
25.12.2018 в 12:53:21
Вот если я хочу сделать переход
И ещё: если имеющийся алюминиевый провод будет болтаться в гильзе, можно ли дозаполнять обрезками алюминиевого провода? С зачисткой самого алюминиевого наращиваемого отвода и обрезков.
25.12.2018 в 13:01:18
menket, Нельзя, но при наличии определенного навыка, можно. У меня получается, объяснить технологию не смогу, это уже наитие.
Можете передавить жилки.
Обязательно дополнять.
Но лучше использовать прокалывающие защимы.