Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.09.2014 в 10:41:42

#4714149

sergey_sav написал : А Вы их пользовали, чтобы так заявлять? ТДМ вполне работоспособные аппараты

Из квартирного щита на шесть дифавтоматов половину сразу пришлось выкинуть, сновья. Остальные простояли кое-как ровно до замены всей начинки на приличную. К чёрту их таких "вполне работоспособных".

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.09.2014 в 13:29:45

#4714302

дружба написал : На кухне будет установлена розетки на 2-механизма под общую рамку.Допускаеться ли подключать,эти механизмы разними фазами,(А.В)?

Если эти фазы не из-под двухполюсника (трехполюсника), а из-под двух однополюсников, то и N и PE должны быть отдельными.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

13.09.2014 в 16:30:47

#4714492

НЕМЕЦ будет две отдельные линии,каждая от своего дифф.

0
Аватар пользователя
саныч59

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.09.2014 в 17:05:22

#4714548

Народ,вопрос смешной.Делается ремонт в комнате..Надо 3 розетки и один выключатель Пошел в магазин и удивился цены от 80 до400 р. пришел домой интернет удивил еще больше есть розетки дороже 1000 р ,Что выбрать среднее по цене и как не попасть на подделку

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.09.2014 в 17:33:47

#4714570

саныч59, скрытого монтажа - можно рекомендовать Унику или Валену, кому что больше по душе (это из того, что на личном опыте опробовано и одобрено). У уники, правда, иногда бывают проблемы с подсветкой на выключателях, все остальное - идеально. Брать что-то более бюджетное не рекомендуется.

0
Аватар пользователя
саныч59

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.09.2014 в 19:21:37

#4714666

Сколько стоят бюджетные уника и валена?Глянул вилочка такая от 100 до 1100. Какую цену считать бюджетной для простого народа

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.09.2014 в 20:10:38

#4714724

саныч59 написал : Сколько стоят бюджетные уника и валена?

вот http://www.schneider2.ru/shop_show_115399.html и вот http://www.legrand2.ru/shop_774320_legrand.html

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

13.09.2014 в 21:55:34

#4714855

serj12 написал : Здесь главное слово повесить - он же накладной у вас.

Вы считаете что это требование не относится к накладным щиткам?

"При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.

Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м."

Про тип щитка (накладной или встроенный) ничего не сказано.

Непонятно также это требование относится к открытым троубопроводам или к трубопроводам, проложенным скрыто в стене?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

14.09.2014 в 11:10:08

#4715301

elgato написал : Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м."

Про тип щитка (накладной или встроенный) ничего не сказано.

Если вы хотите его перенести - я за,откуда я знаю,может ваша ниша"закрыта гипсокартоновыми листами и заштукатурена." имеет регулярную привычку протекать и затапливать прихожую?вам же на месте видно - зальёт или нет?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.09.2014 в 08:56:53

#4716785

Берг написал : та не обязательно скрутки.. почемуто старый кусок припоя паяет как масло.. а у этих нет и намека на плавление...

может это аллюминий попался?:)

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

15.09.2014 в 10:43:20

#4716920

В ИКЕЕ продается светодиод ЛЕДАРЕ GU10 (200lm, 3.6w), стоит сейчас 99 рублей. Посоветуйте, пожалуйста, какую арматуру для него можно использовать с минимальной высотой, чтобы потолки оспускать как можно меньше? Не будет ли он сильно греться в межпотолочном пространстве и выходить из строя?

0
Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

15.09.2014 в 11:19:26

#4716978

serj12 написал : Если вы хотите его перенести - я за,откуда я знаю,может ваша ниша"закрыта гипсокартоновыми листами и заштукатурена." имеет регулярную привычку протекать и затапливать прихожую?вам же на месте видно - зальёт или нет?

Я хочу именно там установить, поскольку это наиболее удобное для этой цели место в прихожей. Труба не подтекает, всё сухо. Установить хочу высоко, под потолком, на бетонную стену, чтобы ниже можно было повесить на стену телефон.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

15.09.2014 в 11:26:54

#4716988

elgato написал : хочу высоко, под потолком,

:swoon Не люблю я с табуреток в такое дело лАзать...Стараюсь на уровне глаз,как рекомендуют в "Библии"

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

15.09.2014 в 11:55:40

#4717018

serj12 Я тоже не люблю, но тогда слишком много шторбить придётся под набор кабелей к нему. И лишаюсь возможности как-то использовать эту стену, например телефон повесить или установить слаботочный щиток.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.09.2014 в 12:36:43

#4717070

serj12 написал : Не люблю я с табуреток в такое дело лАзать...Стараюсь на уровне глаз,как рекомендуют в "Библии"

прикольно (какого я всю проводку с лестницы делаю:o) а как вы двери и окна обходите?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.09.2014 в 13:42:34

#4717150

luzgin написал : прикольно

А че прикольного? Если в ПУЭ говорится, что щиты (со счетчиком) устанавливаются на высоте 0,8-1,7 метра.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.09.2014 в 13:55:28

#4717167

haramamburu написал : А че прикольного? Если в ПУЭ говорится, что щиты (со счетчиком) устанавливаются на высоте 0,8-1,7 метра.

это я с распред коробками попутал

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

15.09.2014 в 14:27:40

#4717207

pr1me написал : В ИКЕЕ продается светодиод ЛЕДАРЕ GU10 (200lm, 3.6w), стоит сейчас 99 рублей. Посоветуйте, пожалуйста, какую арматуру для него можно использовать с минимальной высотой, чтобы потолки оспускать как можно меньше?

лучше купить плоские лед светильники со своей арматрурой - есть в кастораме и мерлене Толщина - от потолка вверх - пара см

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

15.09.2014 в 15:21:17

#4717305

BV написал : лучше купить плоские лед светильники со своей арматрурой - есть в кастораме и мерлене Толщина - от потолка вверх - пара см

Можете пояснить почему?

Может быть заказать на али вот такие панели: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-NEW-Hot-Ultra-Thin-Design-3W-4W-6W-9W-12W-15W-LED-Surface-Ceiling/1656673492.html

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

15.09.2014 в 16:50:53

#4717479

pr1me написал : Можете пояснить почему?

потому что очень тонкие

pr1me написал : Может быть заказать на али вот такие панели: http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...656673492.html

можно. В Кастораме немного толще, и отдельно лампа, отдельно корпус... В корпус подходят и лед лампы и энергосберегайки специальные...

Типа таких http://mistral.su/osveshchenie/tochechnye-svetilniki/kruglye/cvetilnik-gx53-h2r-bez-reflektorom-zoloto/ http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Flusar.ru%2Fimages%2Fsvet%2FGX53H4.jpg&pos=53&uinfo=ww-1180-wh-535-fw-936-fh-448-pd-1&rpt=simage&=1410785269922 http://slk-spektr.com/interes/vopros_05_05.jpg

0
Аватар пользователя
ДоброДел

Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

15.09.2014 в 16:59:26

#4717492

Работаю в основном на обслуге. Какой взять дежурный чемоданчик? Так чтоб и Макиту 2450 запихнуть можно было? И пояс запихнуть? или

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

15.09.2014 в 20:34:11

#4717787

ДоброДел написал : Работаю в основном на обслуге. Какой взять дежурный чемоданчик? Так чтоб и Макиту 2450 запихнуть можно было? И пояс запихнуть? или

Тот что левее, однозначно нет. Есть такой. Только ручной инструмент и клещи в нем умещаются. Ну и перчатки еще.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

15.09.2014 в 20:37:14

#4717797

ДоброДел, эта лучше: http://stanley-instrument.ru/photo/1-96-183.jpg . Или эта:http://stanley-instrument.ru/photo/1-93-950.jpg

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

15.09.2014 в 21:44:16

#4717958

BV написал : потому что очень тонкие

А если рассматривать не только с позиции толщины? Потолки будут в любом случае подвесные из ГКЛ, но опускать их более 10см не хочу. Возможно ли в таком пространстве разместить светильники GU10?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

15.09.2014 в 21:46:54

#4717966

Сегодня выдел сборку эл.щита в квартире.Ввод 1фазный. 1ряд.Узо-УЗМ-6АВ 2.ряд.Узо-УЗМ-6АВ 3.ряд Узо-УЗМ-6АВ. При 3-фазном потяно 3 УЗМ,а при 1-фазном вводе первый раз такое вижу.Перемудрил электрик? с 3 УЗМ?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.09.2014 в 22:02:51

#4718000

дружба написал : Перемудрил электрик?

Очень осторожный :) Может делал щит на 3 фазы, а в реале пришла одна - ну не пропадать-же добру ;)

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

15.09.2014 в 22:16:17

#4718043

ksiman написал : Может делал щит на 3 фазы

Он же щит переносил, поэтому знал,что ввод однофазный.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

15.09.2014 в 22:26:58

#4718063

pr1me написал : подвесные из ГКЛ, но опускать их более 10см не хочу. Возможно ли в таком пространстве разместить светильники GU10?

99,9% что впишитесь.... но лед лампы немного длиннее галогенок бывают. Кстати где возможно отказался от встраиваемых в потолок "галогенок" "спотов" по причине темного потолка. Неплохое решение для светлого потолка - настенные светильники, направленные на потолок... С указанными выше светильниками зазор от потолка, до гкл можно около 2-3 см сделать - только чтобы уши пружины раскрылись...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.09.2014 в 22:41:12

#4718094

дружба написал : Он же щит переносил, поэтому знал,что ввод однофазный.

Унификация? :confused:

0