24.01.2019 в 16:19:06
#6534291
В панельке п44т в сантехкабине не обнаружено ДСУП и даже никаких следов его наличия когда-либо. Дом примерно 2000, эл.плита, алюминий. Может такое быть и что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?
24.01.2019 в 16:24:07
#6534294
Tonal написал: что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?
Соединить все мет. части вместе, только не соединять это с розетками и щитами.
24.01.2019 в 16:27:37
#6534297
Tonal написал: в сантехкабине не обнаружено ДСУП и даже никаких следов его наличия когда-либо. Дом примерно 2000, эл.плита, алюминий. Может такое быть
Конечно же может, она и сейчас редко где делается, а вы хотите 20 лет назад.
Tonal написал: и что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?
Если 19 лет нормально жили, то почему сейчас возникала необходимость? Капремонт делаете или просто так?
24.01.2019 в 16:40:09
#6534304
Radio написал: Конечно же может, она и сейчас редко где делается, а вы хотите 20 лет назад.
В доме 6х года от ванной провод куда-то уходил, а тут даже его не видно.
Radio написал: Если 19 лет нормально жили, то почему сейчас возникала необходимость? Капремонт делаете или просто так?
Как-то жили предыдущие владельцы с минимальными переделками, а сейчас кап.ремонт. :)
24.01.2019 в 17:26:44
#6534332
Tonal написал: В доме 6х года от ванной провод куда-то уходил,
Не дальше водопроводной трубы. ПУЭ требовали связать ванну с водопроводом, но никакие провода от электросети к этому проводу или полосе не подключались.
Tonal написал: а сейчас кап.ремонт.
Простого и короткого ответа на Ваш вопрос не существует. Точнее, простых ответов два, и оба Вас не устроят:
В вашей ванной комнате нельзя использовать современную стиральную машину с 1 классом защиты. Можно сделать розетку без заземления под УЗО и включать технику 2 класса, с двойной изоляцией.
Можно сделать капитальный ремонт распределительной сети дома с делением PEN на главном щите и разводкой PE по квартирам. После этого в ванной комнате можно сделать ДСУП и розетку с заземлением.
24.01.2019 в 17:35:42
#6534335
AlexeyL написал: Можно сделать капитальный ремонт распределительной сети дома с делением PEN на главном щите и разводкой PE по квартирам.
Товарищ не писал, что у него этого нет, даже напротив, заземление розетки было упомянуто. В домах 2000 года пе уже как правило присутствует.
24.01.2019 в 17:59:44
#6534353
Radio написал: Товарищ не писал, что у него этого нет, даже напротив, заземление розетки было упомянуто.
В доме есть эл.плита. К ней и ко всем остальным розеткам PE идет, причем штатно, от строителей. В этажном щитке есть УЗО+АВ.
24.01.2019 в 18:02:03
#6534358
Tonal, Где фото этажного щита?
24.01.2019 в 18:07:32
#6534363
Rumato, поддерживаю , а то гадать ... надоело совсем .
И это пройдёт ...
24.01.2019 в 18:22:50
#6534375
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.01.2019 в 18:56:08
#6534398
Rumato написал: Tonal, Где фото этажного щита?
Rumato, как доберусь, будет. Оно там для "Брак левак", кстати.
25.01.2019 в 14:04:00
#6534970
Добрый день. Допустимо ли делать в одном сжиме ответвление от магистрали одновременно тремя проводами? На фото - фрагмент этажного щита, магистральный стояк 70мм2, ответвления 4мм2 на три разные квартиры, сжимы КВТ У859М.
25.01.2019 в 14:18:19
#6534988
v3k, Без проблем. Хоть четырмя.
25.01.2019 в 15:25:57
#6535042
Rumato, Спасибо. Все три с одной стороны прижимной пластины? Ведь иначе (2 провода + один) с разных сторон будут повода разного сечения
25.01.2019 в 16:16:26
#6535091
Грубый, но справедливый
25.01.2019 в 17:13:46
#6535147
Vadim 161, спасибо. По фото похоже, что провода (ПуГВ) с наконечниками. Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?
25.01.2019 в 17:16:23
#6535152
v3k написал: Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?
Ну да, ПуГВ я бы не стал так пихать. Уж лучше подобрать тогда НШВИ, такого размера, чтобы в него заходили плотно все эти 4 провода, обжать и потом уже зажимать в "орех"..
Грубый, но справедливый
28.01.2019 в 09:34:01
#6536891
Допустимо ли на фартуке кухни один цвет розеток, а на стенах другой? У меня бежевая плитка на фартуке. А стены светло-серые. Возможно ли на фартук поставить кремовые розетки (идеально к плитке фартука) а на стены белые? В остальной квартире тоже везде былые розетки и выключатели будут. П.С. Бежевые розетки хотел только из-за того что будут меньше пачкаться. Но ничего- буду протирать раз в месяц. А так везде белый цвет- потолок, окна, батареи, трубы, холодильник. Думаю белый цвет уместнее бежевого будет.
28.01.2019 в 10:02:59
#6536905
alexm5, эк Вас торкает. Как вариант купите по одной две розетки разных цветов, посмотрите как выглядя, потом докупите остальные.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.01.2019 в 11:31:24
#6536979
alexm5 , если всё ко всему подходит и вас устраивает - можно. Есть сомнения - берите всё под "серый"). Из свежего, цвет правда был " шампань", но разных производителей - розетки+рамки одного производителя, выключатели и розетки на фартуке - другой производитель и рамки к ним от третьего производителя - все довольны).
28.01.2019 в 11:37:30
#6536987
блиц-вопрос если на экспликации указать "подсобное помещение" - не будет претензий на счёт размещения там щита квартирного? а то с кладовкой меня уже тут осадили...
28.01.2019 в 17:34:33
#6537227
Dron/9K, кому то сдаёте? Укажите как техническое помещение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.01.2019 в 23:08:33
#6537487
megrad написал: Dron/9K, кому то сдаёте?
энергонадзору проект почему-то если три фазы, то типа обязательно
28.01.2019 в 23:35:28
#6537514
Чего, какой нахрен надзор ? Ростехнадзор принимает только объекты от 100кВт.
Грубый, но справедливый
29.01.2019 в 05:51:03
#6537667
29.01.2019 в 13:24:21
#6537914
Вот как было сделано
29.01.2019 в 13:26:08
#6537915
Vadim 161 написал:
v3k написал: Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?
Ну да, ПуГВ я бы не стал так пихать. Уж лучше подобрать тогда НШВИ, такого размера, чтобы в него заходили плотно все эти 4 провода, обжать и потом уже зажимать в "орех"..
Vadim 161,
Вот как было сделано
29.01.2019 в 13:47:38
#6537927
v3k, Перемудрили ребята, надо было сделать скрутку из 3 проводов, потом одеть НШВ, в количестве 2 шт, и зажать в зажим.
29.01.2019 в 14:47:35
#6537999
v3k написал: Вот как было сделано
отключить напряжение и подергать - может получиться так, что средний проводник вытянется без усилий.
Надо переделать.