блиц-вопрос если на экспликации указать "подсобное помещение" - не будет претензий на счёт размещения там щита квартирного? а то с кладовкой меня уже тут осадили...
28.01.2019 в 11:37:30
блиц-вопрос если на экспликации указать "подсобное помещение" - не будет претензий на счёт размещения там щита квартирного? а то с кладовкой меня уже тут осадили...
28.01.2019 в 17:34:33
Dron/9K, кому то сдаёте? Укажите как техническое помещение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.01.2019 в 23:08:33
megrad написал: Dron/9K, кому то сдаёте?
энергонадзору проект почему-то если три фазы, то типа обязательно
28.01.2019 в 23:35:28
Чего, какой нахрен надзор ? Ростехнадзор принимает только объекты от 100кВт.
Грубый, но справедливый
29.01.2019 в 05:51:03
Vadim 161 написал: Ростехнадзор принимает только объекты от 100кВт.
Уже от 160... Было меньше.
29.01.2019 в 13:24:21
Вот как было сделано
29.01.2019 в 13:26:08
29.01.2019 в 13:47:38
v3k, Перемудрили ребята, надо было сделать скрутку из 3 проводов, потом одеть НШВ, в количестве 2 шт, и зажать в зажим.
29.01.2019 в 14:47:35
v3k написал: Вот как было сделано
отключить напряжение и подергать - может получиться так, что средний проводник вытянется без усилий.
Надо переделать.
29.01.2019 в 15:57:33
v3k, см. как допускает подключение производитель этих сжимов. Есть мнение, что предложенных вариантов не будет :) Боюсь даже спрашивать номинал АВ на квартиру при 4мм.Кв.)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу